Не запускается Desigo Insight, Не запускается Desigo Insight при начальной загрузке раб. стола |
|
|
|
17.1.2017, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290390
|
Добрый день. Господа.
Прошу помочь чайнику по установке XWorks. Она была раньше в ноу те установленная когда обучался(видимо не до конца), я скопировал папку XWorks и хотел установить на другую станцию и она там не запускается при начальной загрузке раб. стола. Что не так. Если есть по шаговая инструкция по XWorks. Помогите пожалуйста.
|
|
|
|
|
17.1.2017, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Не совсем понятно, речь идет об XWorks или Insight? Что значит не запускается при начальной загрузке раб. стола? У вас есть дистрибутив Xworks или вы попытались перенести установленный Xworks с одного ПК на другой?
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290390
|
Спасибо что откликнулись.
Речь идет об XWorks. Дистрибутив Xworks у меня есть. инженерные ключи вставлял. Ну я так понял, что при установке на другой ПК надо какие то файлы удалять, но я не знаю какие именно. Ранее я при обучении программировал контроллер, к сожалению это было почти год назад.
Сообщение отредактировал khasen - 17.1.2017, 15:04
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Не нужно ничего удалять. Иногда приходится чистить реестр, если ставишь Xworks на комп, на котором он когда то стоял. Xworks рекомендуется устанавливать на чистую систему. Если установка прошла без ошибок, то должно все работать. Перед установкой еще нужно установить Framework, если он не установлен.
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290390
|
Хочу установить на чистую систему. Framework на нем не установлен. Я не нашел его, в какой папке можете подсказать? у меня 6 версия
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
В папке с XWorks есть папка DotNetFramework
Сообщение отредактировал Sigezmund - 17.1.2017, 15:24
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290390
|
Sigezmund, спасибо. Нашел. Завтра установлю отпишусь. Возможно ли с Вами переписываться по данной теме по почте?
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Да, пишите
|
|
|
|
|
17.1.2017, 15:50
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290390
|
Завтра установлю отпишусь. Спасибо Всего доброго, до завтра.
|
|
|
|
|
17.4.2017, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2017
Пользователь №: 319668
|
Доброе время суток. Помогите пожалуйста разобраться с программой Desigo Insight. Проблема в следующем: На днях из-за отключении электричества вырубился комп, на котором стоить данная программа (Desigo Insight). После запуска компьютера попытались запустить программу и подключиться контролеру, но она выдает ошибку "PD не отвечает (скорость обмена?)". Контролер питается через UPS, он не выключался. Если кто сталкивался с данной или просто знает как решить проблему, помогите пожалуйста.
|
|
|
|
|
17.4.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(wizard86 @ 17.4.2017, 15:57) Доброе время суток. Помогите пожалуйста разобраться с программой Desigo Insight. Проблема в следующем: На днях из-за отключении электричества вырубился комп, на котором стоить данная программа (Desigo Insight). После запуска компьютера попытались запустить программу и подключиться контролеру, но она выдает ошибку "PD не отвечает (скорость обмена?)". Контролер питается через UPS, он не выключался. Если кто сталкивался с данной или просто знает как решить проблему, помогите пожалуйста. А Desigo Insight запустился? Или после возникновении ошибки закрывается? Какой контроллер и сколько их?
|
|
|
|
|
18.4.2017, 7:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2017
Пользователь №: 319668
|
Desigo Insight - запускается. Алгоритм: Жмем на иконку программы сверху появляется строка с меню. В ней нажимаем на иконку с вилкой. Пытается подключиться, после чего выдает ошибку (error.jpg). Закрываем окно подключение, верхнее строка программы с меню остается активной. можем посмотреть логи события те которые были до сбоя. Как то так ((((((( Контролер один. Фирма производитель Lаndis Staefa, модель - NHGB02-03 (kontroller.jpg). К сожалению о ней больше нечего не знаю. (((((
|
|
|
|
|
18.4.2017, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(wizard86 @ 18.4.2017, 7:19) Desigo Insight - запускается. Алгоритм: Жмем на иконку программы сверху появляется строка с меню. В ней нажимаем на иконку с вилкой. Пытается подключиться, после чего выдает ошибку (error.jpg). Закрываем окно подключение, верхнее строка программы с меню остается активной. можем посмотреть логи события те которые были до сбоя.
Как то так (((((((
Контролер один. Фирма производитель Lаndis Staefa, модель - NHGB02-03 (kontroller.jpg). К сожалению о ней больше нечего не знаю. ((((( Сколько лет уже этому контроллеру? Это оборудование устарело. Я, к сожалению с этим железом я не работал, подсказать ничем не смогу. Но могу дать контакты человека, который с этим оборудованием работал.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 9:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2017
Пользователь №: 319668
|
Спасибо что откликнулись. Буду благодарить если дадите контакты. Может еще сможете посоветовать где можно приобрести данный контролер.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(wizard86 @ 27.4.2017, 9:21) Спасибо что откликнулись. Буду благодарить если дадите контакты. Может еще сможете посоветовать где можно приобрести данный контролер. Написал Вам в личку. Я не знаю, продаются ли эти контроллеры еще, поскольку Landis Steafa уже под брендом Siemens.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 27.4.2017, 11:37
|
|
|
|
|
5.6.2017, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238
|
Lаndis Staefa, модель - NHGB02-03. Имеется такой контроллер абсолютно исправный,стоит в шкафу управления чиллерами для охлаждения воды, оборудование все будет демонтироваться, если нужно ещё чего из древнего могу поискать.
|
|
|
|
|
|