> ДКВР 20 13 на 1 или 2х горелках
sstt
сообщение 2.1.2017, 21:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



В котельной 2 котла ДКВР 20 13 один в работе, один в резерве, пар используется только на отопление, завод уже давно развалился, мощности даже одного котла слишком много, в работе всегда 3 горелки, давление газа перед грелками ниже минимального которое написано в режимной карте, в принципе все устраивает котел работает ровно без нареканий, вибраций нет, давление газа не скачет, посторонних шумов тоже нет, ЭПБ котел проходит, но всё таки для более устойчивого факела, возможно ли его эксплуатировать скажем на 2х нижних или на 1 верхней горелке, а на оставшиеся 2 нижние или 1 верхнюю перед задвижкой или после нее установить проглушку которую можно было бы снять, воздух само собой тоже прикрыть на неспользуемые горелки?
Вопрос скорее всего риторический и задан ради интереса, ведь многие котлы регулируются по количеству включенных в работу горелок, возможно ли это на ДКВР 20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.1.2017, 21:51
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Совершенно правильно мыслите. Главное соблюдайте симметричность работающих горелок и ни в чем себе не отказывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 4.1.2017, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Перекрывать полностью воздух на неработающих горелках не стоит. Металл должен охлаждаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 4.1.2017, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



В аналогичной ситуации делали автоматику ДКВР 6,5/13 для работы на двух или одной любой горелке. Запросили у Бийского завода разрешения на замену горелок на ГМГ-2,0 и на работу при минимальной мощности на одной горелке. Завод официально разрешил и то и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения