Спасибо всем за участие! О снижении параметров пара в связи с охлаждением тоже подозревал. Манометр один на коллекторе другой прям в трубе перед псв . Вцелом вся ситуация в том, что таких ПСВ две штуки и каждый по 16 МВт, записаны независимо, конденсат по общей трубе в деаэрационную колонку поступает и стоит ограничение в 115 оС, как превышение пошло сразу рубятся, а сетевая недогрев. Параметры расчетные по пару 0.6МПа; Т=251оС, может из-за этого неккоректно получается? Или расход сетевой маловат?
|