> Алюминиевые решетки в помещении с поступлениями паров кислоты
ZaTGV
сообщение 6.7.2017, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте!
Имеется цех по рафинированию меди (существующий). Основной объем занимают открытые ванны с электролитом (температура 50-60 С), вредные вещества - пары серной кислоты и медного купороса. Ванны не оборудованы МО. Конструктивно, не изменяя кол-ва ванн, это сделать не получиться, поэтому планируется подавать приток на рабочие месте, в зону дыхания рабочих.

В качестве воздухораспределителей хотелось бы использовать регулируемые решетки Арктоса, но есть сомнения по стойкости алюминия к парам вредных веществ. Концентрированную серную кислоту возят в алюминиевых бочках, но боюсь это не тот случай.

Прошу совета, стоит ли применять решетки, если покрасить их антикоррозионным составом?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.7.2017, 14:24
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если покрытие эпоксидной эмалью (уточните у Арктоса), выдержат. К тому же, это приток, то есть у самого ВР паров для контакта с ним будет минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 6.7.2017, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



СпасиБо!

Просто вероятность того, что систему будут включать - минимальна, поэтому контакт думаю будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.7.2017, 16:02
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда да.
Но тогда у Вас другая проблема в полный рост встанет. Электролит есть, коррозионная пара "алюминий-сталь" есть. В месте установки решёток воздуховоды развалятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ZaTGV @ 6.7.2017, 9:00) *
Здравствуйте!
Имеется цех по рафинированию меди (существующий). Основной объем занимают открытые ванны с электролитом (температура 50-60 С), вредные вещества - пары серной кислоты и медного купороса. Ванны не оборудованы МО. Конструктивно, не изменяя кол-ва ванн, это сделать не получиться, поэтому планируется подавать приток на рабочие месте, в зону дыхания рабочих.

В качестве воздухораспределителей хотелось бы использовать регулируемые решетки Арктоса, но есть сомнения по стойкости алюминия к парам вредных веществ. Концентрированную серную кислоту возят в алюминиевых бочках, но боюсь это не тот случай.

Прошу совета, стоит ли применять решетки, если покрасить их антикоррозионным составом?

Спасибо!

Без МО с такими растворами и температурами - жесть.

Цитата(ZaTGV @ 6.7.2017, 15:58) *
Просто вероятность того, что систему будут включать - минимальна, поэтому контакт думаю будет.

Дважды жесть.

Как концентрации ВВ в районе решеток соотносятся с ПДК? А то получается о решетках заботы больше, чем о людях.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.7.2017, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 6.7.2017, 18:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Что "жесть" полностью с Вами согласен, но к сожалению ничего не могу с этим сделать, кроме как подать приток в зону дыхания рабочих. Будут включать систему или нет - на совести Заказчика. Чтоб оборудовать ванны МО нужно полностью переделывать технологию (функционирующую), этого завод делать не будет. Проектную документацию мы не разрабатывали, она прошла экспертизу без МО. Из компенсирующих мероприятий - применение ПАВ.

О решетках думаю, чтобы Заказчик потом не предъявил нам претензии, о том что наши материалы слишком быстро рассыпались.

За свою не очень долгую "карьеру" видел достаточно производственных объектов, ситуация с вентиляцией почти везде плачевная (может мне так везет). Здесь хоть что-то их заставляют монтировать.

Думаю, что пока люди будут согласны работать за гроши и в таких условиях - ничего не поменяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.7.2017, 19:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Может, там еще и загрузка в ванны ручная или даже кран-балкой?
Так решетки приточные на какой отметке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 7.7.2017, 8:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Ванны стоят вплотную друг другу (общий размер 12мх50м), соединены трубопроводами с электролитом. Обслуживающие площадки с двух сторон от ванн по длинной стороне. Загрузка осуществляется с помощью кран-балки, но люди контролируют и центрируют точность загрузки. Приточные воздуховоды есть возможность проложить вдоль обслуживающих площадок на отметке 2,5-3м. Причем в проекте, прошедшем экспертизу, приток был только с одной стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения