Устройство механической вытяжки взамен естественной, Очень хочется послушать мнение знающих людей |
|
|
|
17.5.2017, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479
|
Коллеги, добрый вечер! Хочу рассказать Вам про объект, который мне перепал "по знакомству и по дружбе" от руководства, в добровольно-принудительном порядке. Очень хочется услышать ваше мнение, критику или дельные советы, рада буду всему)))) Имеется многоквартирный дом, переделанный из административного здания (2 этажа, 2 подъезда, крыша двускатная, теплый чердак с разводкой отопления. Отопление выполнено нормально, а вот вентиляция... вентиляция запроектирована криво, а выполнена еще "кривее")))) По проекту предусмотрена естественная вытяжка из санузлов и кухонь (2 стояка на квартиру), стояки выполнены трубами 100-го диаметра, что в принципе для естественной вентиляции маловато, так монтажники, чтобы не делать тысячу отверстий в кровле (наверное это и правильное решение), собрали вертикальные стояки горизонтальными воздуховодами по чердаку (слава богу, отдельно санузлы и кухни) и вывели их в существующие вытяжные шахты чердака. Получилось, что на каждом воздуховоде висит по 2-3 стояка, это порядка 240-500 кубов воздуха. Теперь самое смешное - стояки соединили тоже воздуховодами 100-го диаметра! :-) Естественно, вентиляция не работает вообще, хотя в некоторых квартирах рабочие, делающие ремонт, замечали, что из одного отверстия дует, в другое засасывает (опрокидывание тяги). Мне с этим безобразием надо что-то сделать, причём очень быстро, как всегда))) Понятно, что вертикальные стояки никто переделывать не будет, поэтому я решила заменить горизонтальные воздуховоды на воздуховоды необходимого диаметра и сделать принудительную вытяжку. Посчитала сеть, подобрала вентиляторы. Но меня одолевают сомнения - понятно, что вытяжка без притока работать будет плохо, а сейчас в домах инфильтрация практически отсутствует. Расходы воздуха брала по нормам - на кухню 60м3/ч, на санузел - 50м3/ч (санузел совмещенный). Как Вы думаете, мой проект вообще работоспособен? По поводу вентиляторов - поставила самые "малошумные", которые смогла найти - TD Silent фирмы Soler&Palau. У них какие-то нереально маленькие уровни звукового давления к окружению заявлены (20-30 дБа). Кто-нибудь с такими сталкивался? Они действительно настолько тихие? Вопрос шума в этом доме меня волнует не меньше, чем наличие вентиляции.
|
|
|
|
|
17.5.2017, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
даже в высотках с ественой вентилцией ставят на 2 последних этажа вентиляторы, на что надеялись творцы вашей естевенной непоятно. Цитата(-NadyaN- @ 17.5.2017, 18:40) Расходы воздуха брала по нормам - на кухню 60м3/ч, на санузел - 50м3/ч (санузел совмещенный). Как Вы думаете, мой проект вообще работоспособен? а где проекто то?
Сообщение отредактировал Composter - 17.5.2017, 19:07
|
|
|
|
|
17.5.2017, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113479
|
Проект пока в работе))) Я на словах попыталась рассказать, что сделала. Действия мои были таковы - я нанесла всё в маджикад, существующие стояки плюс новую горизонтальную разводку, посчитала аэродинамику, чтобы вручную не считать. Подобрала вентиляторы. Сейчас оформляю планы и схемы. Надо завтра выпуститься Вспомнила еще один момент - люди, эксплуатирующие здание, жаловались, что в одном из воздуховодов зимой образуется огромное количество конденсата. Я так поняла, что это вертикальный воздуховод, который выходит на улицу через вент. шахту. Почему только в одном - потому что только там уже есть жильцы (не в воздуховоде конечно, а в квартире, которую обслуживает этот воздуховод). Воздуховоды довольно хорошо укутаны минватой до самого верха. Интересно, будет ли образовываться конденсат при принудительной вентиляции? И как с этим бороться. Моё видение проблемы: возможно, конденсата не будет из-за нормальной скорости воздуха, он просто не будет успевать остыть. На всякий случай я вместо отвода хочу поставить тройник, заглушить внизу и предусмотреть патрубок для отвода конденсата.
|
|
|
|
|
19.5.2017, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
|
Цитата(-NadyaN- @ 17.5.2017, 18:40) По поводу вентиляторов - поставила самые "малошумные", которые смогла найти - TD Silent фирмы Soler&Palau. У них какие-то нереально маленькие уровни звукового давления к окружению заявлены (20-30 дБа). Кто-нибудь с такими сталкивался? Они действительно настолько тихие? Вопрос шума в этом доме меня волнует не меньше, чем наличие вентиляции. они тихие, только с чем вы сравниваете, какой диаметр присоединяемых воздуховодов? 150 мм у меня дома установлен с короткой трассой без глушителя http://drotokrut.blogspot.com/2017/04/blog-post_25.html
|
|
|
|
|
23.5.2017, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
на с/у 25 можно.
Есть же инструкции как делать "теплый чердак". По ним и делать.
|
|
|
|
|
23.5.2017, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(-NadyaN- @ 17.5.2017, 18:40) Имеется многоквартирный дом, переделанный из административного здания (2 этажа, 2 подъезда, крыша двускатная, теплый чердак с разводкой отопления. ... ... монтажники, чтобы не делать тысячу отверстий в кровле (наверное это и правильное решение), собрали вертикальные стояки горизонтальными воздуховодами по чердаку... Расходы воздуха брала по нормам - на кухню 60м3/ч, на санузел - 50м3/ч (санузел совмещенный). Советую разобраться, чем " тёплый" чердак отличается от отапливаемого. Это 2 совершенно разных устройства и чердака и систем вентиляции в нём. По " тёплому" чердаку есть Рекомендации, а у Вас самый обычный чердак, пока даже не факт, что отапливаемый . Это по каким же нормам? Открываете СП 54, табл. 9.1 и читаете: Цитата совмещенный санузел - 25 м3/ч Цитата(Амиго @ 23.5.2017, 16:37) Есть же инструкции как делать "теплый чердак". По ним и делать. Так нет же у ТС тёплого чердака! - она просто не дружит с терминологией. Цитата(-NadyaN- @ 17.5.2017, 18:40) монтажники, чтобы не делать тысячу отверстий в кровле (наверное это и правильное решение), собрали вертикальные стояки горизонтальными воздуховодами по чердаку
|
|
|
|
|
|