Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.4.2018, 11:22)
Даже если программа арифметику считает правильно (в чем нет оснований сомневаться), сам расчетчик должен выполнять расчеты с умом.
Котельные работают в диапазоне температур наружного воздуха от отопительной и до +8. А при наличии ГВС еще и летом, вплоть до +30 и выше.
Самотяга зависит от разности температур, которая непрерывно меняется. Следовательно надо выполнить несколько расчетов. Обычно это на расчетную отопительную, среднюю самого холодного месяца, среднюю отопительного периода, переходный и летний режимы.
Не забывать, что и расход топлива при этом меняется и температура газов. Надо также учитывать полное сопротивление газового тракта, а не один лишь отвод. Оно будет гораздо больше, чем ничтожное сопротивление самого ствола 0.3 мм.
Вот и результаты будут совсем другие. А для регулировки сопротивления должно быть регулирующее устройство (шибер, заслонка или комплектное с котлом).
Благодарю за пояснение, аэродинамические расчеты для трех периодов года я учитываю. Вопрос в другом: самотяга дымовой трубы не должна превышать разрежения за котлом или этот параметр не учитывается?