> Разрежение котла и самотяга дымовой трубы, Помогите разобраться
stoxan08
сообщение 7.4.2018, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254349



Добрый день. В паспорте котлов RS-A указано разрежение за котлом не более 60 Па (6,12 мм.вод.ст.). В аэродинамическом расчете самотяга дымовой трубы превышает аэродинамическое сопротивление на 14,8 мм.вод.ст. Объясните пожалуйста: нужно добиться превышения самотяги менее 6,12 мм.вод.ст. или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 208,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.4.2018, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Даже если программа арифметику считает правильно (в чем нет оснований сомневаться), сам расчетчик должен выполнять расчеты с умом.

Котельные работают в диапазоне температур наружного воздуха от отопительной и до +8. А при наличии ГВС еще и летом, вплоть до +30 и выше.

Самотяга зависит от разности температур, которая непрерывно меняется. Следовательно надо выполнить несколько расчетов. Обычно это на расчетную отопительную, среднюю самого холодного месяца, среднюю отопительного периода, переходный и летний режимы.

Не забывать, что и расход топлива при этом меняется и температура газов. Надо также учитывать полное сопротивление газового тракта, а не один лишь отвод. Оно будет гораздо больше, чем ничтожное сопротивление самого ствола 0.3 мм.

Вот и результаты будут совсем другие. А для регулировки сопротивления должно быть регулирующее устройство (шибер, заслонка или комплектное с котлом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoxan08
сообщение 7.4.2018, 9:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254349



Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.4.2018, 11:22) *
Даже если программа арифметику считает правильно (в чем нет оснований сомневаться), сам расчетчик должен выполнять расчеты с умом.

Котельные работают в диапазоне температур наружного воздуха от отопительной и до +8. А при наличии ГВС еще и летом, вплоть до +30 и выше.

Самотяга зависит от разности температур, которая непрерывно меняется. Следовательно надо выполнить несколько расчетов. Обычно это на расчетную отопительную, среднюю самого холодного месяца, среднюю отопительного периода, переходный и летний режимы.

Не забывать, что и расход топлива при этом меняется и температура газов. Надо также учитывать полное сопротивление газового тракта, а не один лишь отвод. Оно будет гораздо больше, чем ничтожное сопротивление самого ствола 0.3 мм.

Вот и результаты будут совсем другие. А для регулировки сопротивления должно быть регулирующее устройство (шибер, заслонка или комплектное с котлом).


Благодарю за пояснение, аэродинамические расчеты для трех периодов года я учитываю. Вопрос в другом: самотяга дымовой трубы не должна превышать разрежения за котлом или этот параметр не учитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.4.2018, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Для котла с атмосферной горелкой стОит предусматривать регулирование тяги, есть достаточно предложений по механическим тягопрерывателям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 7.4.2018, 10:15
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(stoxan08 @ 7.4.2018, 8:53) *
Добрый день. В паспорте котлов RS-A указано разрежение за котлом не более 60 Па (6,12 мм.вод.ст.). В аэродинамическом расчете самотяга дымовой трубы превышает аэродинамическое сопротивление на 14,8 мм.вод.ст. Объясните пожалуйста: нужно добиться превышения самотяги менее 6,12 мм.вод.ст. или нет?

Если Боринские котлы, то стабилизатор тяги выполнен в самой конструкции котла. Только в паспорте RS-A 100 сказано о сорока паскалях "тяга в газоходе должна быть не более 40Па".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoxan08
сообщение 7.4.2018, 10:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254349



Котлы туймазинские
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 350,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.4.2018, 11:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Тягопрерватель - Вам поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.4.2018, 15:15
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to stoxan08
Что-то в расчёте коэфф. избытка воздуха маловат...

Цитата(Valiko @ 7.4.2018, 11:11) *
Тягопрерватель - Вам поможет

Дополнительный тягопрерыватель?
А как это может выглядеть при наличии горизонтального участка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.4.2018, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(tiptop @ 7.4.2018, 15:15) *
to stoxan08
Что-то в расчёте коэфф. избытка воздуха маловат...


Дополнительный тягопрерыватель?
А как это может выглядеть при наличии горизонтального участка?

Котел слишком прост, чтобы заморачиваться на что-то автоматическое (хотя никогда не стОит экономить средства Заказчика). Если не механический тягопрерыватель, а элементарный шибер на газоходе предусмотреть стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения