> Предохранительный клапан на паровой коллектор
Злюка
сообщение 25.12.2019, 13:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.9.2012
Пользователь №: 164527



Уважаемые специалисты! подскажите, нужно ли устанавливать предохранительный клапан на паровой коллектор в котельной? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Злюка - 25.12.2019, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.12.2019, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



лучше - два.
после РУ (РОУ) - желательно.
Тепловую схему - в студию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.12.2019, 22:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Злюка @ 25.12.2019, 13:28) *
Уважаемые специалисты! подскажите, нужно ли устанавливать предохранительный клапан на паровой коллектор в котельной? helpsmilie.gif

Неохота искать ссылку на НТД. Проще говоря, предохранительный клапан устанавливается на участок трубопровода после редуцирующего клапана, для защиты оборудования от превышения давления в случае поломки этого редуцирующего клапана.
Если Ваш коллектор в котельной кроме распределения пара по паропроводам другой функции не несет, то "на фига козе баян?".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злюка
сообщение 26.12.2019, 9:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.9.2012
Пользователь №: 164527



Спасибо большое. Редукционного клапана в котельной нет. Просто в СП нет ничего подобного-нужно или нет.

Сообщение отредактировал Злюка - 26.12.2019, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 27.12.2019, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Есть в Правилах безопасности для оборудования, работающего под избыточным давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.12.2019, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Тепловед @ 27.12.2019, 11:51) *
Есть в Правилах безопасности для оборудования, работающего под избыточным давлением.

Что, есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 10.1.2020, 22:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Есть требование на установку предохранительных устройств и ссылка на ТР ТС 032/2013, где сказано, что клапаны на РОУ должны быть, их количество определяется проектом, но не менее одного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:49