> Расход воды на промывку фильтров бассейна, определение секундного расхода воды
Роза_2104
сообщение 14.8.2019, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325699



Добрый день. Возник спор.
Проектируем бассейн. Необходимо учесть слив в ливневую канализацию от промывки фильтров (для подбора ЛОС нужен расход стоков в л/с)
Прошу рассудить:
Площадь фильтра 1,54м2
Скорость промывки составляет 50 м/ч.
Суточный расход находится по формуле из СП31-113-2004:
Q1 = 4,2 ·Fф ·n=4,2 · 1,54 · 2 = 12,94 м3/сут
Часовой расход равен суточному, т.к. промывка фильтра 1 раз в сутки.

Спор в следующем как найти секундный расход:
1. Часовой расход поделить на 3,6. Тогда, 12,94/3,6=3,6 л/с
2. Либо по формуле
Q2 = Fф ·V/3,6=1,54 · 50/3,6 = 21,4 л/с
где V-скорость промывки фильтра.

Во втором случае слишком большой расход получается, на мой взгляд. Но другой специалист утверждает, что для фильтров именно так считается секундный расход. Найти в справочных данных эту формулу я не смогла.

Помогите пож-та разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 14.8.2019, 10:09
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



А какой перепад давлений на фильтре, когда включается промывка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.8.2019, 10:21
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Роза_2104 @ 14.8.2019, 9:59) *
Помогите пож-та разобраться.

21,4 л/с
Какие еще справочники нужны для простейших вычислений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роза_2104
сообщение 14.8.2019, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325699



Цитата(andrey R @ 14.8.2019, 11:21) *
21,4 л/с
Какие еще справочники нужны для простейших вычислений?


Простейшее вычисление это когда, единицы переводишь: м3/ч:3,6=л/с

А когда дана формула, то должен быть справочник, какая-то методика откуда она взята, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.8.2019, 12:20
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Роза_2104 @ 14.8.2019, 12:16) *
Простейшее вычисление это когда, единицы переводишь: м3/ч:3,6=л/с
А когда дана формула, то должен быть справочник, какая-то методика откуда она взята, и т.д.

Сударыня, Вы меня удивляете... это видимо логика миллениумов, мне не доступная...
Я ж человек простой, меня в школе учили, что скорость потока, умноженная на площадь оного - есть расход... А Вам справочник нужен, печати и подписи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 14.8.2019, 12:59
Сообщение #6


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(andrey R @ 14.8.2019, 12:20) *
Сударыня, Вы меня удивляете... это видимо логика миллениумов, мне не доступная...
Я ж человек простой, меня в школе учили, что скорость потока, умноженная на площадь оного - есть расход... А Вам справочник нужен, печати и подписи...

Это формула неразрывности потока, меня этому учили в институте.
q=w*v
где w - площадь сечения
v - скорость

Сообщение отредактировал ВКшник - 14.8.2019, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роза_2104
сообщение 14.8.2019, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325699



Цитата(andrey R @ 14.8.2019, 13:20) *
Сударыня, Вы меня удивляете... это видимо логика миллениумов, мне не доступная...
Я ж человек простой, меня в школе учили, что скорость потока, умноженная на площадь оного - есть расход... А Вам справочник нужен, печати и подписи...



А меня так же учили, что если м3/ч поделить на 3,6, то получишь л/с)

Поэтому спор и возник. Как всё-таки правильнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2019, 14:22
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3360
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Площадь*скорость в вашей формуле как раз таки и даёт м3/ч. Делим на 3,6 и получаем л/с.
Формулу эту можно из учебника гидравлики взять.
Прикрепленный файл  Hydra.JPG ( 54,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 14.8.2019, 21:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Роза_2104 @ 14.8.2019, 14:01) *
А меня так же учили, что если м3/ч поделить на 3,6, то получишь л/с)

Поэтому спор и возник. Как всё-таки правильнее.

Топикстартеру - Вы неточно подали суть вопроса и сконцентрировались на расчете расхода в л/с во время промывки. Самая мякотка, что расход в л/с нужен для расчета ЛОС. Никто тут не поспорит, что расход во время промывки составит 21,4 л/с. Но неужели на этот расход ЛОС рассчитывать? Расход и частота промывки скорее нужны для расчета буферной емкости на входе в ЛОС, а производительность ЛОС наверное часовая все же в этом контексте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.8.2019, 22:03
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(T-rex @ 14.8.2019, 21:44) *
неужели на этот расход ЛОС рассчитывать? Расход и частота промывки скорее нужны для расчета буферной емкости на входе в ЛОС, а производительность ЛОС наверное часовая все же в этом контексте.

А кто его знает, надо видеть общую картину, чтобы судить. А так - просто рассказываем барышне про азы гидравлики... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 19.8.2019, 21:27
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды.
таблица 5.
интенсивность промывки осветлительных однослойных с кварц.песком = 15 л/сек м2
умножаете на площадь в м2, получаете расход в сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2019, 23:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а 50 м\ч не большевата ли скорсть? Не унесет засыпку в ЛОСы? Или это абстрактная цифра чисто для примера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.8.2019, 2:52
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(инж323 @ 20.8.2019, 1:42) *
а 50 м\ч не большевата ли скорсть? Не унесет засыпку в ЛОСы? Или это абстрактная цифра чисто для примера?

к сожалению, в проект закладывают эту цифру, ибо прописана нормативкой.
на практике кварц.песок промываем на 30 м/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 3:35