Gosha_xak
сообщение 27.2.2020, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Всем привет, может у кого есть или кто может объяснить откуда брать регистры для чтения переменных по Modbus с частотника GD200A от INVT. В единственной мануалке что нашел, какая-то туфта.
Параметр 17.00 не читается по ячейке 1700 (и не 1701).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.2.2020, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Gosha_xak @ 27.2.2020, 13:17) *
, какая-то туфта.

Самое правильное утверждение в вопросе. Вот только односится оно не к ЧП, а к ТС.
Это к Вашему сведенью не форум экстрасенсов.
Цитата(Gosha_xak @ 27.2.2020, 13:17) *
Параметр 17.00 не читается по ячейке 1700 (и не 1701).

1. Значения параметров относящихся к настройке RS-485
2. Какой программой читали?
3. Какой функцией читали?
4. Какой ответ получен от ЧП?
5. Читаются ли другие адреса?
и т.д.

ПС во вложении тестовая программа для ModBus
попробуйте прочитать нею параметр по адресу 8448

Сообщение отредактировал yozik - 27.2.2020, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 28.2.2020, 15:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Ну может кто имел опыт работы и ответил бы сразу.
Скорости, адреса точно такие были как и по мануалу - 19200, 8E1.
Вся премудрость была в том, что параметры (например 17.02) читаются по ячейке 17*256+2=4354 и т.д.
Тему можно закрывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.3.2020, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Gosha_xak @ 28.2.2020, 14:11) *
Вся премудрость была в том, что параметры (например 17.02) читаются по ячейке 17*256+2=4354 и т.д.
Тему можно закрывать

Не wink.gif
1. Из инструкции
Цитата
10.4.4.1 Правила параметра адрес кодов функции
Адрес параметра занимает 2 байта с условием, что старшийбит находится в передней
стороне, и младший бит находится в позади. Диапазон старшего и младшего байта:
старший байт-00~ffH; младший-байт-00~ffH. Старший байт является групповым числом перед разделительной точкой функционального кода, и младший байт является
числом после разделительной точки. Но и старшийбайт и младший байт должны быть
изменены в шестнадцатеричный код.
Например P05.05, групповое число прежде, чем
разделительная точка функционального кода 05, тогда старший бит параметра 05,
число после разделительной точки 05, тогда младший бит параметра 05, тогда t он
функционирует, адрес кода является 0505-ым, и адрес параметра P10.01 является
0A01H.

Что же вы не применяете высокие технологии?
Все (многие) работающие с Модбас имеют под рукой ноут с виндой.
Там есть стандартный калькулятор.
Его с помощью простого выбора в меню можно превратить в не совсем стандартный калькулятор rolleyes.gif
А тот нестандартный калькулятор умеет преобразовывать числа из разных форматов.
На картинке пример smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:43