Цитата(Valiko @ 2.1.2019, 9:40)
ИМХО
1. Клапан нормально открытый: без управляющего сигнала ОТКРЫТ (открывается под воздействием среды). Управляющий сигнал - клапан открывает.
2. Когда еще не было управляющего сигнала 4-20 мА, передача информации о положении регулирующего органа передавалась другим способом (диффернциально-трансформаторная связь и пр.).
А что за среда и что за процесс, и что за клапан, если не секрет?
Не совсем понял Ваш ответ, поясните, особенно по пункту 2.
Производитель прав или нет?
В смысле дистанционный индикатор положения , он действительно входит в состав позиционера или все таки это отдельный прибор должен быть?
А почему клапан нормально открытый(НО) открывается под воздействием среды? Ведь при утсутствии управляющего сигнала, воздуха в пневмомагистрали и соответственно приводе клапана нет, а сам клапан открыт. А вот подача воздуха в привод клапан закрывает.
Под " средой", я имел ввиду не среду текущую по трубопроводу, давление и расход которой клапан регулирует, приоткрываясь и призакрываясь, а "рабочую среду-привода клапана". Для пневмопривода - это воздух,подачей которого управляется пневмопривод.
Цитата(Twonk @ 2.1.2019, 11:14)
1. Ваше толкование верное - НО клапан без управляющего сигнала открыт. Когда-то давно использовалась альтернативная система и такие клапаны назывались ВЗ - "воздух закрывает". Но это только со слож старожилов, на чертежах не видел
2. Да, время хода будет зависеть от пружины.
3. Пусть вендор даст новое ТКП, в котором указано, что индикатор положения входит в состав позиционера.
Спасибо большое.
Просто я в КИПе как "заяц в геометрии" . Механик по образованию. Поэтому спрашиваю возможно банальные вещи.
А в интернете данные противоречивые, "компетентных специалистов" везде хватает.
"Время хода" оно же "время срабатывания" я правильно понимаю?
А можно "на пальцах, как для девочки из кулинарного техникума", что представляет собой дистанционный индикатор положения и для чего он нужен?
Т.е. получается производитель меня обманывает, когда говорит, что дистанционный индикатор положения входит в состав позиционера так что ли?
Но ведь позиционер управляет положением штока клапана и дает обратную связь по положению клапана (углу раскрытия) и если так смотреть на ситуацию, то производитель вроде как прав.
А с другой стороны если загуглить этот индикатор положения, то это отдельный прибор который не входит в состав позиционера.
Блин совсем запутался...
Сообщение отредактировал Kozaslonov - 2.1.2019, 11:51