Присоединение конвекторов, как верно сделать? |
|
|
|
15.7.2019, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Пока был в отпуске, установили конвекторы в помещении. Конвекторы Универсал КС. Какой-то из вариантов вернее, подскажите, какой и почему? 10 этажей, независимая система, верхний розлив.
Второй:
Сообщение отредактировал Martin Hammer - 15.7.2019, 16:47
|
|
|
|
|
15.7.2019, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
КМК, на второй пикче не будет работать. Ось подачи конвектора совпадает по высоте с осью обратки стояка. В конвекторе ниже этого уровня будет собираться холодная вода и циркулировать не будет
|
|
|
|
|
15.7.2019, 23:56
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Точно! Спасибо! Почему я сам не догадался... чувствовал, что что-то не так, теперь понятно. Без перемычки, может, и работал бы, а так-нет.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
там же не естественная циркуляция, что есть этот изгиб что его нет. Максимум в 1 случае будет выше коэффициент затекания т.к у перемычке больше сопротивление чем во втором варианте, да и то разница в районе погрешности.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Twonk @ 15.7.2019, 22:24) КМК, на второй пикче не будет работать. Ось подачи конвектора совпадает по высоте с осью обратки стояка. В конвекторе ниже этого уровня будет собираться холодная вода и циркулировать не будет Чой-то? Гидравлически конвектор - кусок У-образной трубы, застаиваться воде там негде... Плюс какой-никакой, но дополнительный напор за счет охлаждения теплоносителя....
|
|
|
|
|
16.7.2019, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Так циркуляция принудительная, коэф. затекания какой-то, перемычка с каким то сопротивлением, выше сопротивления прибора и подводки(?) и тогда говорить, что сне будет работать наверно не правильно. Ведь замыкающий участок нужен для возможности регулировки теплоотдачи прибора, а не для того, чтобы снять прибор(как вариант)
|
|
|
|
|
16.7.2019, 8:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Martin Hammer @ 15.7.2019, 16:46) Если будет угроза замораживания системы отопления, то при её опорожнении вода не сольётся полностью из конвектора, подключенного по второму варианту.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Цитата(borm @ 16.7.2019, 8:28) Так циркуляция принудительная, коэф. затекания какой-то, перемычка с каким то сопротивлением, выше сопротивления прибора и подводки(?) и тогда говорить, что сне будет работать наверно не правильно. Ведь замыкающий участок нужен для возможности регулировки теплоотдачи прибора, а не для того, чтобы снять прибор(как вариант) всё-таки воде будет легче через перемычку проходить, чем в горизонтальный конвектор затекать, нет? Прежние трубы были все на сварке, именно для возможности замены делаем все новые ОП на американках или сгонах. Нонешние изделия не чета прежним по качеству.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 9:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Коэффициент затекания в ОП рассчитывается инженером.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 9:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Цитата(tiptop @ 16.7.2019, 8:52) Если будет угроза замораживания системы отопления, то при её опорожнении вода не сольётся полностью из конвектора, подключенного по второму варианту. Цитата(tiptop @ 16.7.2019, 9:27) Коэффициент затекания в ОП рассчитывается инженером. Безусловно. Но не всегда получается в наше время проетировщиков подключать при ремонте или замене. Кто тендер выиграл, тот и делает.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Twonk @ 15.7.2019, 22:24) КМК, на второй пикче не будет работать. Ось подачи конвектора совпадает по высоте с осью обратки стояка. В конвекторе ниже этого уровня будет собираться холодная вода и циркулировать не будет 10 см трубы и циркуляция встала.... страшилки прям какие
|
|
|
|
|
16.7.2019, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Martin Hammer @ 15.7.2019, 21:46) Конвекторы Универсал КС. Какой-то из вариантов вернее, подскажите, какой и почему? Оба не верные. На данный тип конвекторов не ставят перемычки и краны. Теплоотдачу регулируют воздушной заслонкой в гидравлику не лезут.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Цитата(awlan @ 16.7.2019, 11:06) Оба не верные. На данный тип конвекторов не ставят перемычки и краны. Теплоотдачу регулируют воздушной заслонкой в гидравлику не лезут. Это так, старые конвектора стояли на сварке напрямую. Сейчас требуют от меня везде ставить краны с перемычкой, потому что такова особенность здания, малейшая остановка зимой насоса ГВС приводит к замерзанию. На этих конвекторах нет воздушных заслонок, температуру воды в системе регулирует по Тнар автоматика в ЦТП.
Сообщение отредактировал Martin Hammer - 16.7.2019, 12:22
|
|
|
|
|
16.7.2019, 12:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Martin Hammer @ 16.7.2019, 12:21) старые конвектора стояли на сварке напрямую. Сейчас требуют от меня везде ставить краны с перемычкой Тогда бы сделали замыкающие участки с минимальным диаметром - полдюймовые. По фотографиям кажется, что там диаметр больше...
Сообщение отредактировал tiptop - 16.7.2019, 12:39
|
|
|
|
|
16.7.2019, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Цитата(tiptop @ 16.7.2019, 12:30) Тогда бы сделали замыкающие участки с минимальным диаметром - полдюймовые. По фотографиям кажется, что там диаметр больше... Да, все трубы 3/4. Все стояки односторонние, не буквой "Ф", не будут ли отставать нижние этажи. Крайний вариант - прогреть газом и спюснуть, но пока не хочется к нему прибегать, непредсказуемы последствия. Будем ждать тепла в трубы. ЗЫ. Сегодня приходил опытный человек, сказал, что на 4-м этаже из 10 второй вариант будет рабочим, за счет давления вода в конвектор залетит, хоть и будет дольше прогреваться. Тоже вариант.
|
|
|
|
|
16.7.2019, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Martin Hammer @ 16.7.2019, 17:21) 1.Это так, старые конвектора стояли на сварке напрямую. 2.Сейчас требуют от меня везде ставить краны с перемычкой, потому что такова особенность здания, 3.малейшая остановка зимой насоса ГВС приводит к замерзанию. 4.На этих конвекторах нет воздушных заслонок, температуру воды в системе регулирует по Тнар автоматика в ЦТП. 1. И это было правильно. 2. Кто "требует"? При чем тут конструктив здания, разговор о СО. Ведь старая система"на сварке" была при тех же "особенностях" . 3. Хм-м, ещё раз, разговор о СО, причем тут ГВС. А для СО должно стоять два насоса рабочий и резервный. 4. Посмотрите паспорт на Ваши конвектора и потребуйте от монтажников вернуть заслонки .
|
|
|
|
|
16.7.2019, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Поясню свою первоначальную позицию. Видя байпас на стояке я сделал вывод (видимо некорректный), что циркуляция в приборе естественная. Для случая принудительной циркуляции теплоносителя ответ на вопрос топикстартера лежит в плоскости гидравлики стояков. Ждем зимы и периода эксплуатации
|
|
|
|
|
16.7.2019, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Martin Hammer @ 16.7.2019, 12:21) Это так, старые конвектора стояли на сварке напрямую. Сейчас требуют от меня везде ставить краны с перемычкой, потому что такова особенность здания, малейшая остановка зимой насоса ГВС приводит к замерзанию. На этих конвекторах нет воздушных заслонок, температуру воды в системе регулирует по Тнар автоматика в ЦТП. т.е. без проекта заменили приборы отопления и схему подключения приборов, надеясь на авось? остается только посочувствовать жильцам
|
|
|
|
|
16.7.2019, 18:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Цитата(awlan @ 16.7.2019, 17:04) 1. И это было правильно. 2. Кто "требует"? При чем тут конструктив здания, разговор о СО. Ведь старая система"на сварке" была при тех же "особенностях" . 3. Хм-м, ещё раз, разговор о СО, причем тут ГВС. А для СО должно стоять два насоса рабочий и резервный. 4. Посмотрите паспорт на Ваши конвектора и потребуйте от монтажников вернуть заслонки . 2. Мы бюджетники, как я знаю из легенд, проект здания - для южных широт, вроде в южной республике не получилось из-за сесмичности, а деньги министерство выделило и построили в Москве. Ну, легенда такая. Описывать долго, но здание явно не для наших широт. Сносить не будем, и не советуйте ))) 3. Конечно отопление, опечатался. Два насоса.И отключение электричества на пару часов однозначно несколько стояков проморозит. Проверено лично в прошлом году. 4. Нету заслонок, и не навсех из тех, что есть в продаже, присутствуют. Цитата(Twonk @ 16.7.2019, 17:32) Поясню свою первоначальную позицию. Видя байпас на стояке я сделал вывод (видимо некорректный), что циркуляция в приборе естественная. Для случая принудительной циркуляции теплоносителя ответ на вопрос топикстартера лежит в плоскости гидравлики стояков. Ждем зимы и периода эксплуатации Да, будем ждать. Но интуитивно все равно мне не нравится второй вариант. Цитата(Composter @ 16.7.2019, 17:50) т.е. без проекта заменили приборы отопления и схему подключения приборов, надеясь на авось? остается только посочувствовать жильцам Как-то так. Если заложить в тендер обязательные проект и обсчет, то за выделенные деньги одну аудиторию только сделают. У нас учащиеся, не жильцы ))
|
|
|
|
|
16.7.2019, 19:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Martin Hammer @ 16.7.2019, 18:24) У нас учащиеся Бедолаги...
|
|
|
|
|
16.7.2019, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 140733
|
Цитата(tiptop @ 16.7.2019, 19:01) Бедолаги... Ничего, надышат ))
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)