dron
сообщение 12.3.2014, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Жилой многоквартирный дом, 5 этажей
Проектом были предусмотрены коаксиальные дымоходы на 5 подключений

Экспертиза все это зарубила, ссылаясь на п. 6.5.4 СП 60.13330.2012 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА":

Цитата
6.5.4. Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;


До того как СНиП "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА" стал СП этот пункт звучал так

Цитата
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;


т.е. раньше вроде как было можно, а теперь как бы нельзя, т.к. написано - отдельным воздуховодом снаружи здания
И экспертиза требует сделать воздухозабор отдельно воздуховодом через наружную стену для каждого котла

С чего вдруг такие нововведения? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey13r
сообщение 12.3.2014, 16:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.6.2011
Из: Воронеж
Пользователь №: 113240



Я думаю это как то связано с защитой от обмерзания коаксиальной трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 14.3.2014, 13:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



А в проекте у Вас куда выходит коаксиальная труба? И коаксиальная ли она у Вас? Возможно раздельная система дым удаляется через одну трубу а воздух подается через другую. Какой котел у Вас в проекте? Работает ли он с коаксиальной системой дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.3.2014, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Жилой многоквартирный дом, 5 этажей

С воздухозабором это мелочи. Естественно, что для каждого индивидуального теплогенератора свой забор. Но и дымоход для каждого должен быть свой, причем с выбросом выше кровли. Это уже не коаксиал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 14.3.2014, 15:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Леха 83 @ 14.3.2014, 14:58) *
А в проекте у Вас куда выходит коаксиальная труба? И коаксиальная ли она у Вас? Возможно раздельная система дым удаляется через одну трубу а воздух подается через другую. Какой котел у Вас в проекте? Работает ли он с коаксиальной системой дымоудаления?


В смысле "куда выходит труба"? На кровлю очевидно, куда ей еще выходить
Труба в проекте коаксиальная, кирпичная шахта, в ней стальной дымоход, воздух для работы котлов забирается из пространства между внутренней стенкой шахты и наружной стенкой дымохода
Котел с коаксиальным дымоходом работает, на нем в стоке подключение 110/80 мм если не ошибаюсь

Смысл в том, что раньше все было нормально, а теперь с такой формулировкой в СП
Цитата
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;


Получается что коаксиал делать нельзя, т.к. это уже не отдельный воздуховод, а как бы общий

Так вот и интересно, этот пункт осознанно так написали? Ну т.е. действительно хотели запретить коаксиал. Или просто по недосмотру, криво сформулировали, поставив коаксиальные дымоходы "вне закона" ?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.3.2014, 16:00) *
Но и дымоход для каждого должен быть свой, причем с выбросом выше кровли. Это уже не коаксиал.


А с каких пор запрещено делать коллективные дымоходы?

Сообщение отредактировал dron - 14.3.2014, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.3.2014, 17:29
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dron @ 12.3.2014, 14:41) *
Экспертиза все это зарубила, ссылаясь на п. 6.5.4 СП 60.13330.2012

А 6.5.4 вроде бы нет в "перечне национальных стандартов и сводов правил..." ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.3.2014, 17:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
А с каких пор запрещено делать коллективные дымоходы?


Прошу прощения, неточно выразилась про "свой" дымоход. Смысл был в выбросе через кровлю, а не через стену с помощью коаксиала. А с каких пор - вот:

Цитата
В дополнение к своду правил «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» СП 41-108-2004 в связи с жалобами населения Роспотребнадзор выпустил специальное письмо от 27 октября 2008 г. N 01/12070-8-32 «Об установке поквартирных систем отопления», в соответствии с которым оснащение системами поквартирного отопления (котлами) жилых помещений возможно только при условии выведения продуктов неполного сгорания через коллективный организованный газоотводный канал на 1,5 м выше конька крыши жилого здания.


Коллективные - не запрещено. Индивидуальные дымоходы часто неосуществимо.

Ну и Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" гласит:

Цитата
15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.


Утвержденная схема теплоснабжения есть (они сейчас массово разрабатываются)? Ваш дом по этой схеме предусмотрен с индивидуальными теплогенераторами? Тогда, в принципе можно, но с соблюдением условий. Нет в схеме или схемы еще нет - нельзя делать ИТГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.3.2014, 22:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Уж простите за жёсткость - эксперт идиот. Кроме того все эти актуализированные отрыжки - рекомендуемые, о чём уже не раз писал Минрегион.

Сформулировал ответ:
Замечание не принимается. СП 60.13330.2012 не входит в распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г (далее - Перечень) Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и соответственно применяется на добровольной основе.
Проектное решение соответствует пункту 6.2.4 СНиП 41-01-2003 , который указывает, что " Забор воздуха для горения должен осуществляться для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания". Пункт 6.2.4 СНиПа 41-01-2003 включён в указанный выше Перечень. следовательно проектные решения по устройству дымоудаления и обеспечивают исполнение требований ФЗ-384 "технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Почитай тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 14.3.2014, 22:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



GASPAR, благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 17.3.2014, 7:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



СП42-101-2003 Приложение Г.18. Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
У Вас "Труба в проекте коаксиальная, кирпичная шахта, в ней стальной дымоход, воздух для работы котлов забирается из пространства между внутренней стенкой шахты и наружной стенкой дымохода".
У экспертов скорей всего это вопрос и вызвало. Как воздух необходимый на горение берется из дымового канала куда и отводятся продукты сгорания? Если продукты сгорания уходят в дымовой канал, а воздух на горение берется из вентиляционного канала таких вопросов не возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.3.2014, 14:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Леха 83

Дымоход в проекте такой



Тут понятнее (который на 3 подключения)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 8:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



dron

Мне понятно какой дымоход, но не понятно как его применить к существующим нормам, ведь данная шахта не является коаксиальным дымоходом, коаксиал идет только до шахты. В исходных данных для проектирования "чертежи АР; АС" указывается вентканал, дымоход его размеры и т.д. У Вас как на плане обозначена данная шахта? В инструкциях на котлы с закрытой камерой сгорания встречал такой способ, но не применял на практике очень интересно как пройдет экспертиза. Если Вас не затруднит напишите об итоге. Удачи Вам rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.3.2014, 10:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Как не является? Как раз таки и является коаксиальным дымоходом, только внешняя оболочка дымохода выполняется не из стальной трубы бОльшего диаметра, а из кирпича, или бетона
Подобные дымоходы проходили экспертизу, и не раз, до последнего момента, когда экспертиза решила нагнуть меня по СП 60.13330.2012

Прикрепленный файл  _______.JPG ( 46,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.3.2014, 11:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Тут понятнее (который на 3 подключения)

За "который на 3 подключения" вообще руки надо отрывать, т.к. здесь гарантированно обеспечивается возможность задымления разных этажей здания. Дымоход с каждого этажа надо тянуть отдельно до верха, в крайнем случае с объединением как минимум через этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 19.3.2014, 11:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Как Вы представляете задымление этажей при герметичной камере сгорания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 11:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(Putivets @ 19.3.2014, 14:25) *
Как Вы представляете задымление этажей при герметичной камере сгорания?

Продукты сгорания так же как и у котлов с открытой камерой сгорания имеются и могут попадать в помещение при неправильном монтаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 19.3.2014, 12:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Если так рассуждать, то поквартирное отопление вообще нельзя применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.3.2014, 12:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2014, 12:16) *
За "который на 3 подключения" вообще руки надо отрывать, т.к. здесь гарантированно обеспечивается возможность задымления разных этажей здания. Дымоход с каждого этажа надо тянуть отдельно до верха, в крайнем случае с объединением как минимум через этаж.


Цитата(Леха 83 @ 19.3.2014, 12:32) *
Продукты сгорания так же как и у котлов с открытой камерой сгорания имеются и могут попадать в помещение при неправильном монтаже.


В каком месте будет "гарантированно обеспечивается возможность задымления разных этажей здания"? Вот схема подключения котла к общему дымоходу, котел с закрытой камерой сгорания

Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 103,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 12:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(PaGal @ 19.3.2014, 15:05) *
Если так рассуждать, то поквартирное отопление вообще нельзя применять.

Как так? У экспертов часто возникают вопросы и задача проектировщика предоставить им ответы на основе норм и документов согласно которых он принял то или иное решение вот и всё.
Я конечно не эксперт, но у меня возникает вопрос про шахту. Которую dron называет коаксиальной трубой. Я так не считаю так как не встречал в нормах такого определения данной шахты. Мне интересно пройдет нет данный проект экспертизу так как сам часто проектирую внутреннее газоснабжение квартир с применением теплогенераторов на газовом топливе и приходится задумываться куда выводить дым и от куда брать воздух на горение. Так же интересно кто проектировал данную шахту ПГСник при проектировании здания или сам dron при разработке раздела ТМ. Я и сам не против использовать такую схему, но пока не могу обосновать на основании чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.3.2014, 13:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Леха 83

Прочитайте внимательно, что я пишу
Это нормальная, рабочая схема, применялась неоднократно, экспертизу проходила, и реализована неоднократно

Что касается нормативов по применения таких дымоходов, то в СНиП 41-01-2003 сказано что:

Цитата
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;


Эта схема не противоречит п. 6.2.4., - воздух для горения забирается снаружи здания. С кровли, по общему вертикальному воздуховоду

И еще

Цитата
6.2.5
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.


Не более 8 подключений на дымоход.

Вопрос был по новому СП, в котором фразу воздуховодами непосредственно снаружи здания заменили на отдельным воздуховодом снаружи здания. И понимай как хочешь.

Касаемо проектирования. Внутренний размер шахты определяю я, даю задание для раздела АС. В своем разделе, в "готовой" шахте, проектирую дымоход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 13:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



dron Вы сами называете Вашу шахту то коллективным дымоходом, то общим вертикальным воздуховодом. Коаксиальная данная шахты Вы не указываете на основании чего. По мне эта шахта совмещенный дымоход с воздуховодом, тогда в соответствии с СП42-101-2003 Приложение Г.18. Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. У Вас это условие не выполняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.3.2014, 14:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Леха 83

Видимо, ваше понимание понятия "коаксиальный дымоход" несколько не совпадает с моим.
Что есть по вашему "коаксиальный дымоход"?

Цитата
Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. У Вас это условие не выполняется.


Все верно, только воздуховод/канал/шахта (можно назвать как угодно) для подачи воздуха к котлу это не вентканал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.3.2014, 14:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
В каком месте будет "гарантированно обеспечивается возможность задымления разных этажей здания"?


Не просто гарантированно, а двукратно гарантированно, потому что одинаково неправильно сделаны и дымоход и воздуховод. Проникновение дыма в две общие шахты, не имеющих дымовых затворов возможно через любые неплотности (которые всегда есть). Имеется и вероятность полуразобранного состояния.

Закрытость камеры сгорания здесь не при чем. На нижнем этаже происходит пожар в помещении и дым практически беспрепятственно (а он проникает через малейшие щели) будет распространяться на верхние этажи.

Нормы безопасностью написаны кровью жертв. Они пишутся для того, чтобы были учтены все нештатные ситуации, которые неопытные "проектанты" не могут учесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 19.3.2014, 15:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2014, 14:56) *
Нормы безопасностью написаны кровью жертв. Они пишутся для того, чтобы были учтены все нештатные ситуации, которые неопытные "проектанты" не могут учесть.


Татьяна, коли тут все так двукратно неправильно, может дадите неопытному проектанту пару ссылок на конкретные пункты действующих норм, коим не соответствует сие проектное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander118
сообщение 19.3.2014, 15:21
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65228



Про гарантийное возгорание всего и везде -- это полный бред... Уж извините Татьяна. Во-первых есть нормы на коллективные дымоходы, и ни о каких затворах там ничего нет. Требование отдельного воздуховода в СП по-моему крайне спорное. В моей практике 99% жилья мы делали именно с поквартирным теплоснабжением и использованием коллективного дымохода в шахте из которой осуществляется забор воздуха. Уже реализованных объектов 30 штук начиная от 3-х этажных домов, кончая 16-ти этажными, никаких проблем ни с экспертизой, ни с эксплуатацией не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.3.2014, 23:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2014, 11:16) *
За "который на 3 подключения" вообще руки надо отрывать, т.к. здесь гарантированно обеспечивается возможность задымления разных этажей здания. Дымоход с каждого этажа надо тянуть отдельно до верха, в крайнем случае с объединением как минимум через этаж.


Не пишите чепуху. Каким образом будет происходить задымление верхних этажей здания? Система "коллективный дымоход" в щахте воздухозабора наиболее технически грамотное решение. Кроме того, такое подключение повышает КПД котлов, вследствие подачи более теплого воздуха на сжигание газа в тракт котла. Системы применялись многократно, проблемы были на одном объекте, да то, потомук что был "узбекский" монтаж. почитайте к примеру ТУТ


PS. Не так давно коллега на работе сдавала диплом, в составе которого был многоквартирный дом с теплогенераторами с закрытой камерой сгорания. Ректор сказал. что таких котлов не бывает. Уважаемый человек, образованный, но возраст....

Сообщение отредактировал GASPAR - 19.3.2014, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 20.3.2014, 4:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



А где об этом наиболее грамотном техническом решении написано в каком ГОСТ или СНиП может серия типовая имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 20.3.2014, 10:42
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Леха 83 @ 20.3.2014, 5:56) *
А где об этом наиболее грамотном техническом решении написано в каком ГОСТ или СНиП может серия типовая имеется.


СП 41-108-2004

6.3 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 20.3.2014, 11:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



СП 41-108-2004 так же как и СП 60.13330.2012 не входит в распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г (далее - Перечень) Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и соответственно применяется на добровольной основе.
К тому же в СП 41-108-2004 п. 6.3. Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Заметили коллективного коаксиального дымохода нет в этом списке., а коаксиальное совмещенное устройство может использоваться например при выводе его через стену или через кровлю разные ситуации есть в которых возможно применять такую систему например в одноэтажном многоквартирном доме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 20.3.2014, 11:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Леха 83

Хорошо, тогда к вам будет такая же просьба как и к Татьяне: приведите хотя бы 1-2 пункта из действующих норм, прямо или косвенно говорящих о том, что коаксиальный коллективный дымоход делать нельзя.

Кстати, если вы за герметичность дымохода беспокоитесь, так ее там нет, дымоход и воздухозаборный канал обязательно должны быть соединены в нижней части:

Цитата
Обязательной составной частью системы EW—las, работающей под разрежением, является элемент с перепускным отверстием, стабилизирующий работу установки.
Через перепускное отверстие в общий вертикальный канал поступает наружный воздух, разбавляющий продукты сгорания, снижая тем самым температуру точки росы и предотвращая конденсацию влаги на стенках канала.


http://www.jeremias.ru/application/heating/las

Сообщение отредактировал dron - 20.3.2014, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:41