> Расчет хозпит и пожарного водопровода!!!, Буду благодарен за любую информацию!!!
Мишa
сообщение 12.9.2013, 20:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201626



Доброго времени суток ув. Форумчане.
Начну с данных: Спорткомплекс, 137 чел в смену, 7 пожарных гидрантов.
1. Я новичек в этом деле - я сделал обычный примитивный расчет на потери и подбор диаметров труб по сантех приборам... получил там Д=40мм это не важно, но не учел 7 пожарных гидрантов, учитывая что я не делал подобных расчетов пришлось слегка импровизировать - 7*2,5л/с=17,5 л/с + наши приборы (54шт вероятность вышла 0,051) ~ расход 1,3 л/с (та 40я труба) и по Шевелеву вышло для стали (т.к. совмещенный) труба 150 мм, я прав? и счетчик мне прийдется подбирать тоже на 150мм?
2. Так же к этому счастью надо подобрать пожарную емкость - я с Украины у нас вышел ДБН В.2.5.-64-2012 там есть п.8.8 вроде бы по нем можно 2,5л/с *10 минут (600сек)=10,5 м3 (без запаса хоз пит нужд, подскажите если кто может на какой объем дополнительно нужно добавить, желательно расписать, но буду рад любой косточке или ссылке) это бак получается необходимо подобрать на пожарку это ведь нормально(емкость такого объема)??
Буду еще гуглить и книги рыть - надеюсь найду, и хотелось бы услышать слова опытных специалистов...

Сообщение отредактировал Мишa - 12.9.2013, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 13.9.2013, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Цитата(Мишa @ 12.9.2013, 20:45) *
Доброго времени суток ув. Форумчане.
Начну с данных: Спорткомплекс, 137 чел в смену, 7 пожарных гидрантов.
1. Я новичек в этом деле - я сделал обычный примитивный расчет на потери и подбор диаметров труб по сантех приборам... получил там Д=40мм это не важно, но не учел 7 пожарных гидрантов, учитывая что я не делал подобных расчетов пришлось слегка импровизировать - 7*2,5л/с=17,5 л/с + наши приборы (54шт вероятность вышла 0,051) ~ расход 1,3 л/с (та 40я труба) и по Шевелеву вышло для стали (т.к. совмещенный) труба 150 мм, я прав? и счетчик мне прийдется подбирать тоже на 150мм?
2. Так же к этому счастью надо подобрать пожарную емкость - я с Украины у нас вышел ДБН В.2.5.-64-2012 там есть п.8.8 вроде бы по нем можно 2,5л/с *10 минут (600сек)=10,5 м3 (без запаса хоз пит нужд, подскажите если кто может на какой объем дополнительно нужно добавить, желательно расписать, но буду рад любой косточке или ссылке) это бак получается необходимо подобрать на пожарку это ведь нормально(емкость такого объема)??
Буду еще гуглить и книги рыть - надеюсь найду, и хотелось бы услышать слова опытных специалистов...

Я не могу сказать что я опытный специалист но все таки отвечу:

7*2,5л/с=17,5 л/с не правельно, т.к. расход на пожарные краны считается по объему здания его назначению, а не по количеству ПК.
водомер подбирается на хозпитьевой расход без учета пожарного и делается обводная линия с электрозадвижкой которая открывается во время пожара (устанавливаются кнопки у ПК)
И не путайте пожарный гидрант и пожарный кран это разные понятия.
Ну а с Украинскими нормами я не знаком, по объемам ничего не скажу.

Сообщение отредактировал Blondin - 13.9.2013, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишa
сообщение 13.9.2013, 13:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201626



Согласен с вами, мало что нашел, но понял следующее - Если все таки ДБН/ СниП нормирует одну струю расчет все таки надо делать на 1 струю, т.е. 2,5*600сек = 1,5 м3, правда теперь все таки вопрос снова поднялся на какой объем закладывать дополнительно или не надо на хоз пит нужды? - здесь имеется ввиду аккумулирующая емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 13.9.2013, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



откуда 600секунд? пожар на 3 часа считается же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишa
сообщение 13.9.2013, 14:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201626



Цитата(olleg @ 13.9.2013, 13:20) *
откуда 600секунд? пожар на 3 часа считается же.

ДБН В.2.5-64:2012 п.8.8 а)

"" 8.8 Розташування і ємність водонапірних баків будівлі, споруди повинні забезпечувати отримання у будь-яку годину доби компактного струменя завдовжки 4 м на верхньому поверсі або поверсі, розташованного безпосередньо під баком, і не менше ніж 6 м - на решті поверхів, при цьому кількість струменів треба приймати :
а) два продуктивністю 2,5 л/с кожний протягом 10 хв при загальній розрахунковій кількості струменів два і більше незалежно від витрат;
б) один у решті випадків.""

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.9.2013, 9:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у Вас что проблемы и перерывы в водоснабжение? если наружные сети обеспечивают необходимый расход посмтоянно, то бак Вам не нужен.
а если нет...то делайте запас воды на время работы пожарных кранов (табл. в ДБН есть) и никакие не 10 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишa
сообщение 19.9.2013, 16:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201626



Цитата(Dima_UA @ 17.9.2013, 9:18) *
у Вас что проблемы и перерывы в водоснабжение? если наружные сети обеспечивают необходимый расход посмтоянно, то бак Вам не нужен.
а если нет...то делайте запас воды на время работы пожарных кранов (табл. в ДБН есть) и никакие не 10 мин.


1. Нашел по 3й категории 120 минут... не внимательно прочел ранее.
2. В точке подключения пишет горводоканал от 10 до 30...
3. Если верить формуле Напор = 10+(п-1)*4, для 2х этажного спорткомплекса 14м + потери в здании по Снипу без коэфициента "ф" - потери напора 3,39 м, а по ДБН с коэфициентом "ф" - потери напора 1,02м - Итого по максимуму 17,5 м... чего делать то?

При том что остальные потери я не учитывал еще.

!!!Кстати вопрос - Если у меня по расчету примером расход вышел 1,83 л/с, но на этом участке подключается еще ПК, т.е. 2,5 л/с - диаметр подбирать как на совместную работу 1,83+2,5, или только на 2,5л/с? Чего то я не пойму (в теории при пожаре водоразборная арматура не должна работать, а так кто его знает).

Сообщение отредактировал Мишa - 19.9.2013, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.9.2013, 8:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



потери напора не по той формуле считаете.
расход по участку как сума пожарного и хоз-пит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишa
сообщение 20.9.2013, 19:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201626



Цитата(Dima_UA @ 20.9.2013, 8:55) *
потери напора не по той формуле считаете.
расход по участку как сума пожарного и хоз-пит.


На счет расчета как суммы спасибо! А вот о потерях можно немного по подробнее?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.9.2013, 21:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



гидравлика она и в африке гидравлика.
считаете потери по длине + местные опора +геометрический перпад+свободный напор ( у ствола крана по ДБН ) + потери на вводе - гаранированый напор в наружной сети (по ТУ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мишa
сообщение 22.9.2013, 11:23
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201626



Цитата(Dima_UA @ 20.9.2013, 21:28) *
гидравлика она и в африке гидравлика.
считаете потери по длине + местные опора +геометрический перпад+свободный напор ( у ствола крана по ДБН ) + потери на вводе - гаранированый напор в наружной сети (по ТУ)


Ранее я писал что потери я не все учел. А так - вопрос решился, все равно спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SelFish
сообщение 1.10.2013, 10:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922



Цитата
расход по участку как сума пожарного и хоз-пит.

И зачем так делать? Получается при тушении пожара будет водоразбор? Сомнительно. Делал только на пропуск расхода 2,5 при условии если он меньше водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 8:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(SelFish @ 1.10.2013, 11:24) *
И зачем так делать? Получается при тушении пожара будет водоразбор? Сомнительно. Делал только на пропуск расхода 2,5 при условии если он меньше водоразбора.

7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SelFish
сообщение 2.10.2013, 12:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922



Цитата
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды,

Как то двояко пишут у нас.
Я понимаю так: Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение:

При наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые нужды.
при наибольшем расходе на производственные нужды.
Следовательно, производственные нужды существуют только для зданий производственного назначения.
А расчитаны на пожаротушение только при наибольшем расходе хоз-пита или для производственных зданий - производственных нужд.

Вообщем из этого фразы слова сложения или суммирования расходов я не вижу.
п.с. п. 5.5.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения