Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гост для воздуховодов из нержавейки
MaryaIvanova
сообщение 6.8.2012, 22:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447



Добрый вечер!помогите,пожалуйста,новичку!для вентиляции мед.учреждений необходимо после фильтров очистки воздуха ставить воздуховоды из нержавейки...подскажите,пожалуйста,гост по ним и как их выбирать по толщине!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 7.8.2012, 7:57
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Для изготовления воздуховодов применяют:
- сталь листовую и рулонную холоднокатанную ГОСТ 19904-74 и ГОСТ 16523-89;
- сталь кровельную листовую ГОСТ 19904-74 и ГОСТ 14-11-196-86;
- сталь тонколистовую и рулонную оцинкованную ГОСТ 19904-74 и ГОСТ 14918-80;
- ленты 08 КП-4 ГОСт 503-80;
- сталь нержавеющую ГОСТ 5582-75;
- другие металлы в соответствии с СНиП 2.04.05.94


---------------------------
ВСН 353-86 "Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей"
ТУ 36-736-93 "Воздуховоды вентиляционные металлические"
СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
"Временной нормалью на металлические воздуховоды круглого сечения для систем аспирации"

---------------------------

и для общего развития (на судах воздуховоды делают толще) wink.gif
ГОСТ 8468-81 Группа Д45

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ВОЗДУХОВОДЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА СУДОВ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaryaIvanova
сообщение 7.8.2012, 21:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447



Благодарю!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 29.4.2020, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Добрый день !
Апну тему своим вопросом. То, что нержавейку нужно ставить после HEPA фильтров - понятно. Нержавейка по ГОСТ 5582-75. А какую конкретно марку стали брать за материал воздуховодов в данной ситуации? 06ХН28МТ или 08Х18Н10 или другую? и по аналогам AISI304, AISI316? Знаний в данном вопросе не хватает, очень хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жестяной
сообщение 20.5.2020, 19:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497



Цитата(newb1e @ 29.4.2020, 10:44) *
Добрый день !
Апну тему своим вопросом. То, что нержавейку нужно ставить после HEPA фильтров - понятно. Нержавейка по ГОСТ 5582-75. А какую конкретно марку стали брать за материал воздуховодов в данной ситуации? 06ХН28МТ или 08Х18Н10 или другую? и по аналогам AISI304, AISI316? Знаний в данном вопросе не хватает, очень хотелось бы услышать мнение знающих людей.



Мне про нержавейку, совсем не понятно, ибо:

7.2.3.37 Фильтры высокой эффективности (H11-Н14) следует
устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении.
В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды
вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности
предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой,
коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Но, уж если говорить о нержавейке, то точной марки я ни где не видел. Потому считаю, что и AISI430, вполне пойдет, поскольку вполне соответствует поставленной задаче: с гладкой,
коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 27.5.2020, 17:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Цитата(Жестяной @ 20.5.2020, 19:02) *
Мне про нержавейку, совсем не понятно, ибо:

7.2.3.37 Фильтры высокой эффективности (H11-Н14) следует
устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении.
В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды
вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности
предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой,
коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Но, уж если говорить о нержавейке, то точной марки я ни где не видел. Потому считаю, что и AISI430, вполне пойдет, поскольку вполне соответствует поставленной задаче: с гладкой,
коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью.


Добрый день ! Спасибо за отклик ! Про нержавейку конкретно спрашиваю в контексте данной темы, а так да, согласен, что ".... или других материалов с гладкой, коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью" тоже забывать не стоит )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 30.10.2020, 8:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



к вопросу СтарТопика: приведена таблица в каких случаях какие стали используют. Вдруг пригодится кому. Источник: Ventizdeliya+vozduhovody Лиссант
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Госты_на_сталь_из_нержавейки.jpg ( 113,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spec1551
сообщение 12.1.2021, 12:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 379113



Добрый день. Кто может подсказать об отводах с радиусными секторами поворота(перегородки). Может есть ГОСТ какой, или просто информация об отводе. Прикладываю файл с изображением, что именно нужно.

Сообщение отредактировал Spec1551 - 12.1.2021, 12:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 10,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2021, 13:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может, эта тема поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему