IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Металлополимерные трубы в пожароопасных помещениях
ZaTGV
сообщение 16.3.2019, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Пытался найти ответ но форуме, в существующих темах, но не получилось.

Проектируем склад. В ТЗ прописано использовать металлопластиковые трубы (открыто) и открытый монтаж теплового пункта на стене.

По проекту ТХ склад получился категории В2.
До этого в проектах пожароопасных помещениях всегда применяли металлические трубы и для теплового узла организовывали отдельное помещение. Соответственно предложили это Заказчику. С тем что тепловой пункт можно размещать в помещениях кат. Д. и Г. по СП и нужно отдельное помещение Заказчик согласился, но от труб отказываться не хочет без железных оснований. Предлагает сделать короб из оцинковки.

Самому понять, можно или нет использовать данный тип труб не получается. Прошу совета.
СпасиБо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.3.2019, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7484
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 41-102-98 нет запрета для кат. В
Цитата
1.3 Не допускается прокладывать трубы в помещениях по пожарной опасности категории Г, а также в помещениях с источниками тепловых излучений с температурой поверхности более 150 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.3.2019, 19:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 651
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Хмм, тогда у меня два вопроса

1. требование СП 41-102-98 п 1.3 распространяется и на скрытую прокладку? (теплый пол в стяжке, транзитные трубопроводы).
2. Согласно СП 62.13330.2011 п 7.3* Внутренние газопроводы природного газа и СУГ рекомендуется выполнять из металлических труб (стальных и медных), а для газопроводов природного газа - из многослойных полимерных труб, включающих в себя, в том числе, один металлический слой (металлополимерных). Применение медных труб для сетей газопотребления многоквартирных жилых зданий, домов жилых одноквартирных и общественных зданий и многослойных металлополимерных труб для сетей газопотребления домов жилых одноквартирных допускается для внутренних газопроводов низкого давления.

Получается что в в помещении газовой теплогенераторной (категории Г) можно выполнять открытую прокладку газопровода из металлополимерной трубы, но сделать из этой же трубы трубопроводы отопления или водоснабжения в помещении газовой теплогенераторной уже нельзя? smile.gif

Компайп например пишет что его труба подходит для всего сразу http://compipe.ru/o-produkcii/katalog/trub...ovye-truby-gaz/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.3.2019, 21:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3042
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(cpt @ 16.3.2019, 20:26) *
2. Согласно СП 62.13330.2011 п 7.3*

зри в корень (ПП №1521) - нет там п.7.3 в числе обязательных, отфильтровали бредовый пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.3.2019, 3:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 651
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(timofeyprof @ 17.3.2019, 1:03) *
зри в корень (ПП №1521) - нет там п.7.3 в числе обязательных, отфильтровали бредовый пункт.


СП 41-102-98 в ПП №1521 тоже нет и что

а ещё там нет СП 41-101-95, но попробуйте пройти экспертизу или сдать ТСО ИТП не соответствующий СП 41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 17.3.2019, 23:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения