Консультация по Lonmaker |
|
|
|
3.2.2017, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
А подскажите, знающие люди, как в Lonmaker (в Visio) удалить неиспользуемые Template?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Здравствуйте, Если Вы пользуетесь версией 3.20.хх, то процедура следующая: 1. Открыть Network Explorer, для этого в меню View выбрать Network Explorer и «распахнуть» его окно. 2. В окне Network Explorer выбрать закладку Device Templates. 3. Выделить требующийся Template и по нажатию правой кнопки мыши выбрать команду Delete.
|
|
|
|
|
8.2.2017, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Спасибо! Все под носом оказывается было :-)
|
|
|
|
|
22.2.2017, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Очередной туупой вопрос от чайника! А где меняется время опроса устройства в Lonmaker?
|
|
|
|
|
22.2.2017, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Что Вы имеете ввиду под "время опроса устройства"? Уточните пожалуйста.
|
|
|
|
|
23.2.2017, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Частота опроса каждого устройства. Проблема в том, что в сети около 50 устройств. Когда их было штук 10 все прекрасно работало, а когда добавил остальные, то сеть стала зависать и выдавать ошибку #410. Почитав подобные темы, я понял что проблема в слишком частом опросе устройств, вот и хочу уменьшить частоту опроса.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Не должна зависать, и 50 устройств - это не много. Как правило, проблемы или электрические, гораздо реже - неудачные типы связей. Внимательно смотрите свою сеть на предмет "грязного" монтажа, не подключенного к клемме провода, обломленного проводника, ошибок подключения ... или источников огромного трафика данных. Кстати, в сети установлены терминаторы, соответствующие Вашей топологии? Какие типы связей использованы в Вашем проекте? (Acknowledged, Repeated, Request/Response ...) Надо проверить значения аккумуляторов статистики узлов Вашей сети и выяснить, в каких узлах какие ошибки накапливаются.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
В сети 58 устройств (все CAREL pCO3). В LonMaker все устройства commissioning, так что неподключенных проводов или обломленных проводников нет. Топология сети свободная: в основе лежит звезда, но на лучах имеются ответвления. В месте сбора "лучей" (возле сервера диспетчеризации) стоит терминатор Models 44100R. Когда система статична (все установки выключены), никаких проблем с просмотром данных нет. Но стоит запустить хоть 1 установку, начинаются подвисания. Чем больше установок запущено, тем сильнее визнет сеть и чаще выскакивает ошибка #410. После выключения установок, пока данные опять не стабилизируются, так же наблюдаются подвисания сети. Вот я и думаю что проблема в частоте опроса.
|
|
|
|
|
2.3.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Здравствуйте! Цитата(Roboman @ 27.2.2017, 15:00) ... В LonMaker все устройства commissioning, так что неподключенных проводов или обломленных проводников нет. ... Два случая из жизни: 1) в линии со свободной топологией в одном из лучей монтажник при прокладке кабельной трассы за подвесным потолком забыл бухту кабеля, таким образом суммарная длина кабельных сегментов превысила 500 метров, как следствие, согласованность линии была нарушена и при информационном взаимодействии возникали (накапливались) ошибки. 2) в линии монтажник при подкличении очередного устройства один из проводников уходящего к следующим устройствам кабеля в винтовом разъеме перебил (закручивая винт перерезал медный проводник), как следствие, сначала оммическое сопротивление прикасающегося проводника было незначительным и всё было нормально, но, через некоторое время, сеть начала "зависать" – это было связано с тем, волновые характеристики сегмента существенно изменились и в линии появились "помехи", вызванные самими же пакетами данных (следствие переотражений, наведённого эдс на проводник, многократными ретрансмиссиями и т.д. и т.п.) Что касается Ваших проактивных действий. Повторю, смотрите счетчики статистики в узлах (устройствах) сети, например, каких-нибудь крайних в лучах. Напишите, что увидели.
Сообщение отредактировал Dmitry K. - 2.3.2017, 10:46
|
|
|
|
|
30.4.2017, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654
|
Здравствуйте Для начала открой Network Explorer, в этой програмке выбирай сверху на панельке Device Templates. Потом выбираешь нужный тебе Template, кликаешь на него и нажимаешь delete. И всё, готово.
|
|
|
|
|
26.9.2017, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9872
|
Цитата(Roboman @ 27.2.2017, 15:00) В сети 58 устройств (все CAREL pCO3). ... стоит запустить хоть 1 установку, начинаются подвисания. ... Вот я и думаю что проблема в частоте опроса. В комплекте с LON-карточками были ферритовые кольца, установлены правильно? Контроллеры к заземлению подключены? Синусоида питающего напряжения идеально ровная? А после включения хоть 1 установки? pCO3 они такие, небольшой участок провода, подключенного к DI контроллера, проходящий недалеко от силового лотка и связь по LON рассыпается, в том числе и у других устройств на канале.
|
|
|
|
|
4.12.2017, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Ферритовые кольца стоят как указано в инструкции. Синусоиду посмотреть, к сожалению, не получится, т.к. осцилографа нет. Я уже так и думал, что это все из-за наводок, хоть кабель и экранированный.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334794
|
Ферритовые кольца, терминаторы и прочая "бижутерия" бессмысленны, если Вы не проведете "инструментального" контроля анализатором протокола. Нужно четко понимать что у вас происходит с обменом данными и чего Вы хотите добиться.
второе замечание - используйте современный LonMaker. Open LNS Commission Tool или Turbo LonMaker
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)