Здравствуйте. Имеется вопрос и нужна помощь.Имеется цех с центральным отоплением,решили добавить тепловентеляторы для догрева и вот сам вопрос.Подключение к системе отопления,что бы не сливать систему можно отключить несколько батарей и их подключение использовать для подвязки ТВ,но вот в чём заминка,батареи подцеплены по 20 мм трубе (подача и обратка). Хватит ли прохода-протока 20 мм трубы по приложенной схеме.Для одного тепловентелятора требуется для его полноценной работы проток в 0,6 куб/час.Или всё же 20мм не дадут прогнать столько теплоносителя.Подскажите кто что знает ,хорошо бы с примерными расчётами.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Насосом можно прокачать всё, вот только другие батареи на линии заткнёте. Для тепловентов отделная линия - это правило грамотного исполнения.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823
|
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 10:03) странный вопрос. Вы сам говорите что мало 20 для одного ,а у вас их 2. для тепловентиляторов нужно тянуть отдеьную ветку Ду32. Даже без насосов всегда делают отдельные ветки на радиаотры/тепловентилятор/завесы /калориферы/теплые полы. Ну там получается две по 20мм на два ТВ,отдельную ветку не протянуть,так как не от куда.А смысл я думаю,подключать в начало линии или ближе к середине,разницы сильной нет,конечно мож я ошибаюсь.У меня главный вопрос,хватит ли две по 20мм трубы на два ТВ с насосом,протянет ли 0.6 куба через каждый? А так то потом можно попробовать отбалансировать.Да и ещё,0.6 куба на максемалке требуется каждому ТВ,но они на полную наврятли будут работать,а это значит что и прокачка упадёт. Только заметил на ресунке я нечаянно поставил 16мм вместо 20мм,короче там где 16мм то это 20мм
Сообщение отредактировал Фадик - 30.11.2019, 12:12
|
|
|
|
|
30.11.2019, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823
|
И вот ещё вопросик,если брать с подачи и гнать не в обратку а в подачу,как будет или это куйня.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
- если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть - как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли? - тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить - тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут
|
|
|
|
|
30.11.2019, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823
|
Цитата(Composter @ 30.11.2019, 13:16) - если вы подключите тепловентиляторы с насосами, то про радиаторы можете забыть - как вы собрались балансировать? Ветку с насосом глушить клапанами что ли? - тепло потери не известны, может вам нужно минимум 4 штуки поставить - тут первым делом надо смотреть что у вас с теплом, может там изначально приходит тепла меньше чем надо для отопления, тут уже ни завесы, ни тепловентиляторы не спасут Ну насос примерно 25/40 плюс три скорости плюс изночально будет зауженно на подаче,труба то 20ка.Тепловентеляторов и будет 4 штуки 5-20 квт,только два на одной стороне и с ними всё проще,они будут стоять в конце другой линии.А вот два,про которые пишу будут стоять практически в начале линии,а если запитывать в конце линии,то там расстояние метров 80. Тепла приходит достаточно,просто потолки 5 метров,плюс цех ни сказать что дырявый,но в тоже время и не термос,вот и получается догревать на 2-6 градусов (в зависимости от температуры за бортом). Обычной естественной конвекции от батарей не достаточно,дополнительно нужна принудительная.Вот и ломаю голову как подключится,что бы не посадить батарейки на этой линии.Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит?
|
|
|
|
|
30.11.2019, 15:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Фадик @ 30.11.2019, 14:42) Да и думаю что на полную мощность они выходить ни будут так как будут висеть ближе к потолку,а там и так теплее так как все тепло собирается под потолком и они будут создавать потоки сверху в низ гоня тепло в низ.Может кто другие варианты предложит? Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас.
|
|
|
|
|
30.11.2019, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.11.2019
Пользователь №: 368823
|
Цитата(tiptop @ 30.11.2019, 15:09) Можно подключить их к обратной линии, оставив байпас. На обратке тоже вариант, и в принципе не плохой.Как вариант,а вместо байпаса трёхходовой влупить.Что бы при включении пускал через ТВ а при выключении мимо (прямо).
Сообщение отредактировал Фадик - 30.11.2019, 19:46
|
|
|
|
|
|