Цитата(sa_ @ 23.6.2020, 14:35)
Посмотрел через пробку - в трубках черный налет/осадок. Ржавчины нет. Возможно ли промыть испаритель не разбирая химическим способом, какой нибудь фейри, лимонной кислотой ...
ортофосфорной обычно (она пищевая) потом содой (для нейтрализации) потом водой
но надо промывочную станцию (насос с баком, а еще лучше с тенами и с воздушным компресором в качестве бурбулятора)
ПС
но может не получится.
Там перегородки внутри для удержания фреоновых трубок и для распределения потока равномерно.
Вот они могли сгнить. И тогда промывка ничего не даст
ПС сода каустическая (Гидроксид натрия)
Сообщение отредактировал yozik - 23.6.2020, 15:19