> Автоматическое водяное пожаротушение полумеханизированной подземной парковки, Влияние категории помещения на расход воды по СП 5 и СП 154
Dark_Vulpes
сообщение 8.8.2018, 21:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197563



Здравствуйте! Имеется офисное здание с подземной одноэтажной полумеханизированной парковкой в два яруса, парковка оборудуется спринклерным водяным пожаротушением, технологи насчитали категорию В2, ниже никак...и тут наткнулись на камень преткновения...по СП 5.13130.2009 для 2-ой группы помещений расход воды должен быть не менее 30 л/с, с учетом прим.4 приложения Б сп 5.13130.2009 при категории В2 интенсивность и расход необходимо увеличить в 1,5 раза от нормы таблицы 5.1...то есть расход не менее 30*1,5=45 л/с и интесивность 0,12*1,5=0,18...а далее привет от СП 154.13130.2013 6.5.3 В автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130....то есть помимо категории В2 еще увеличить расход в два раза и интенсивность? Или принимается больший множитель?...то есть 30*2=60 л/с, или 30*1,5*2=90 л/с...
Если кто сталкивался, подскажите советом какой брать расход и интенсивность...если технологи насчитают В1...то там расход вообще заоблачный...не менее 30*2,5*2=150 л/с...

Заранее спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.8.2018, 14:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тут тяжело прикрыться на 100%, потому что непонятно, что это за "общий случай". Я раньше игнорировал это 4 примечание и давал для стоянок 30 л/с. Сейчас перешёл на 45 л/с, потому что понимаю, что в случае претензий отбиться от них не смогу.

Для вашего варианта я бы рекомендовал перейти на тонкораспылёнку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.8.2018, 12:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



по сп 154 уже обсуждалось тут, что вполне обоснованным будет взять двойной расход только для площади под подъемными площадками, дабы под ними было тушение равное требованиям сп5.
сколько площадок попадет в расчетную область тушения остается вашим вопросом.

в спб стали проходить сту для таких стоянок, где для тонкораспыленной воды вместо 2 категории на 2 уровня хранения прописано делать тушение только "сверху", но по 4.1 категории помещений, то есть интенсивность вместо 0,06 (для 2 категории при ТРВ) берется 0,14. в итоге система не сильно удорожает. тут же отпадают все вопросы по принудительному пуску. вам советую пойти этим же путем, если конечно сроки позволяют. в конечном счете сту окупятся, а то и выгода какая то даже будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.9.2018, 7:50
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Делали 2 яруса и 3 яруса. Расход увеличивается в 2 и 3 раза. Не интенсивность, а расход. Т.е. 60 и 90л/с, соответственно.

6.5.4 При использовании в многоуровневых автостоянках установок автоматического водяного пожаротушения размещение оросителей должно обеспечивать орошение автомобилей на каждом уровне хранения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:02