> Отопление. Протяженность магистрали не более 50метров
TinaJazz
сообщение 3.7.2018, 9:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28109



Здравствуйте, из какого источника взята цифра для попутной схемы, протяженность ветки не более 50 метров???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.7.2018, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23212
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



из учебников по отоплению это взялось.
основано на решении проблемы тепловой устойчивости системы для сохранения требования соотношения потерь давления в стояках и магистралях. Соотношение указано в СНиПе, СП и т.д.
В принципе с появлением требования установки термостатов сопротивление приборных узлов несколько выше и потому потери давления в магистралях и соответственно их длина может быть побольше, но это ведет к увеличению мощности двиглов циркулционных насосов и затрат (как на насосы, так и на электру при эксплуатации)- и этот аспект с темостатами пока не отражен в нормативе, поскольку и крупность системы( что б магистраль стала более 50 метров) тоже не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения