> Теплоутилизация в мед.учреждениях
lex_fg
сообщение 17.7.2009, 8:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



Коллеги, хочу попросить Вас поделиться опытом по проектированию систем вентиляции мед. учреждений с теплоутизацией тепла.
Для начала скажу, что хочу использовать все тепло удаляемое из помещений мед.уч., для этого объединяю часть чистых помещений с грязными, исключая перетоки (посредством схем разводки и клапанов с приводами).
Далее есть желание использовать роторный теплоутилизатор т.к он является самым эффективным, но есть одно "НО", а именно невозможность полностью разделить потоки приточного и вытяжного воздуха и как следствие возможность попадания патогенных микроорганизмов в приточный воздух. Для обеспечения требуемой чистоты приточного воздуха хочу поставить УФС-модуль после приточной камеры, которая обеспечит необходимую чистоту воздуха.
Как вариант рассматриваю использование теплоутилизации тепла с промежуточной жидкость. В данном решении полностью исключается возможность смешивания потоков, но в Санпин 2.1.3.1375 говорит нам, что
Цитата
п6.4 В качестве теплоносителя в системах центрального отопления больниц и родильных домов используется вода с прельной температурой в нагревательных приборах 85С. Использование других жидкостей и растворов (антифриза и др.) в качестве теплоносителя в системах отопления лечебных учреждений не допускается.
в связи с этим допускается ли использование антифризов в ситеме вентиляции?

Заранее благодарю за ответы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.7.2009, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Вы из какого региона, что так озабочены утилизацией тепла?
Лучше бы всего этого не городить, сплошные нарушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex_fg
сообщение 20.7.2009, 3:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



Цитата(old patriot @ 17.7.2009, 10:00) [snapback]412806[/snapback]
Вы из какого региона, что так озабочены утилизацией тепла?
Лучше бы всего этого не городить, сплошные нарушения.

Восточная сибирь. А уголь и газ не всегда будет.
А какие нормы здесь нарушаются?
1 В санпине написано, что нужно исключить смешивание потоков из грязных зон в чистые, но данное требование выполнено.
2 Насчет ротора есть вопросы, но думаю с секцией УФС можно его решить.
3 В нормах нет прямого запрещения на использование антифриза в вентиляции. Например GEA использует промежуточную жидкость "Ecoflow", а у них есть все сертификаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 20.7.2009, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Цитата
для этого объединяю часть чистых помещений с грязными, исключая перетоки (посредством схем разводки и клапанов с приводами)
у нас экспертиза этого не понимает. вообще-то тупо отдельно вытяжка из чистых, и вытяжка из грязных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.7.2009, 10:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В медучреждениях рекуперация тепла возможна только в рекуператорах отдельных потоков (гликолевые или тепловые трубы) УФ устройства не являются самостоятельными обеззараживающими устройствами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 23.7.2009, 21:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Соглашусь с йота. Объединение нечего городить. Почти любой инженер СЭС разнесет в пух и прах на условии отключения электричества. Медицина вообще требует разведения отдельными системами любого, что различается по классу или назначению. Даже мелкие "шалости" приходится доказывать логически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения