> Насосная станция многоквартирного жилого дома, Остановка насосов ошибка еос.2
LIK78
сообщение 25.4.2018, 5:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334723



Здравствуйте, специалисты. Прошу помощи. Частотник, установленный в насосной станции периодически выдает ошибку Еос.2. Насосы грундфос cr10-06. Выяснила, что это ошибка-перегрузки, а каковы причины и что делать для устранения не знаю. Дом 16 этажей 2 подъезда периодически остается без напора воды при остановке насосов. Насосы грундфос Частотник инстарт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 25.4.2018, 6:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 547
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Ошибка перегрузки означает, что насосы потребляют слишком большой ток, по мнению частотника. Найти параметр, где указано ограничение тока и сравнить эту величину с номинальным током насоса х1,2. Возможно при пуско-наладке вообще не настроили частотник на параметры двигателя = надо проверить. Возможно неправильно выбрали либо частотник (не хватает мощности), либо насосы (двигатели всегда работают с перегрузкой) = тут наверное только менять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.4.2018, 9:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(LIK78 @ 25.4.2018, 5:19) *
Здравствуйте, специалисты. Прошу помощи. Частотник, установленный в насосной станции периодически выдает ошибку Еос.2. Насосы грундфос cr10-06. Выяснила, что это ошибка-перегрузки, а каковы причины и что делать для устранения не знаю. Дом 16 этажей 2 подъезда периодически остается без напора воды при остановке насосов. Насосы грундфос Частотник инстарт


В Руководстве (стр.219) ошибки по другому обозначены..
Если Err.02 - то это превышение тока во время разгона. Что делать - там указано подробно.
Может и механическая причина: забиты грязью насосы, закислились (это происходит, если нет чередования!), или подшипникам хана!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:00