> Константы Антуана для этилдифенилэтана (Терминол 59), параметры для определения категории помещения
AntonENS
сообщение 24.3.2017, 11:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2017
Пользователь №: 318083



Добрый день, коллеги!
Я провожу расчёты категории помещения по пожарной безопасности, основное обращающееся вещество - терминол 59 (в составе 60% этилдифенилэтана).
Необходимо проверить, относится ли данное помещение к категории Б (по сп 12). Для проведения расчёта необходимы константы уравнения Антуана, но нигде не могу найти их для этилдифенилэтана. Надеюсь на вашу помощь!
P.S. если кто-то может подсказать интенсивность испарения для Терминола 59, тоже будет очень хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 24.3.2017, 13:34
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



рекомендую обратиться к изготовителю вещества "терминол59". У него эти материалы могут быть (если он проводил нужные исследования).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonENS
сообщение 24.3.2017, 14:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2017
Пользователь №: 318083



Я запрос сделал, но ответ будет только на след.неделе, надо всё быстрее считать.
Интенсивность испарения для жидкостей, не нагретых выше температуры окр.среды можно найти по формуле: W=10^6h*sqrM*Pн
Могу ли я по такой формуле определить интенсивность испарения для жидкости, нагретой выше окр.температуры, если в данной формуле возьму значение давления насыщенных паров при нужной температуре (190 С)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 24.3.2017, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



На белорусском форуме есть отдельная ветка - автор справочника оперативно сообщает инфу

proektant.org
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 25.3.2017, 6:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(AntonENS @ 24.3.2017, 11:24) *
Необходимо проверить, относится ли данное помещение к категории Б (по сп 12). Для проведения расчёта необходимы константы уравнения Антуана, но нигде не могу найти их для этилдифенилэтана.

1. У Вас странное представление о термодинамике. Почему Вы считаете, что давление насыщенных паров (ДНП) дифенил этана подчиняется уравнению Антуана? Это уравнение подходит только для самых простых веществ без межмолекулярных связей.
2. Хороший тон давать не коммерческое название вещества, а его "химическое" название. Лучше всего давать не буквы, а цифры, например номер CAS. Под дифенилэтаном скрывается как минимум 2 вещества.
3. ДНП 1,1-дифенил этана из NIST
4. ДНП 1,2-дифенил этана из NIST
5. Как верно подметил тов. T-rex этот форум не профильный. Вам нужно например на proektant.org или на профильные форумы пожарников.

Цитата(AntonENS @ 24.3.2017, 14:24) *
Могу ли я по такой формуле определить интенсивность испарения для жидкости, нагретой выше окр.температуры, если в данной формуле возьму значение давления насыщенных паров при нужной температуре (190 С)?

Для пожарников и эксперта ГГЭ - скорее всего да. Для инженеров и химиков - точно нет.

Сообщение отредактировал shvet - 25.3.2017, 6:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.3.2017, 8:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В этом теплоносителе основного вещества только 60% к тому же. Вклад остальных 40 % в ДНП может быть и побольше чем основного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 1.7.2017, 20:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Необходимо проверить, относится ли данное помещение к категории Б (по сп 12).

Сп 12 читали невнимательно. Это соединение имеет температуру вспышки более 61 грд, следовательно коэффициент Z будет равен нулю и давление взрыва тоже=0. Не нужны вам константы Антуана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения