> Определение типа емкости под давлением или под налив
Bracus
сообщение 14.3.2013, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4274



Здравствуйте.

Посоветйте, пожалуйста с определнием типа емкости.

Согласно
СТО ГАЗПРОМ НТП 1.8-001-2004
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАНЦИЙ
ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА

Цитата
14.3.5 В составе узлов товарного и оперативного учета конденсата следует предусматривать:

· рабочие, резервные и контрольные измерительные линии с необходимыми средствами измерения и вспомогательным оборудованием: фильтрами, струевыпрямителями, прямыми участками трубопроводов до и после преобразователей расхода, автоматически управляемой регулирующей и контрольно-предохранительной арматурой и устройством контроля протечек, вторичными приборами обработки, хранения, индикации и передачи результатов измерения параметров конденсата;

· блок контроля качества, включающий циркуляционный насос, автоматические поточные анализаторы: влагомер, солемер, автоматический поточный плотномер, автоматический пробоотборник, термометр, манометр;

· трубопоршневую установку.

Наряду с основной линией следует предусматривать байпасную для возможности кратковременной работы системы отвода жидкости в случае настройки или устранения неисправностей рабочих элементов измерительной линии.

14.3.6 Конденсат при опорожнении измерительных линий и фильтров узлов учета следует собирать в дренажную емкость.

В тех случаях, когда в аварийную емкость сбрасывается продукт с низкими температурами, допускается дренирование замерных узлов производить в аварийную емкость.


На измерительной линии нестабильного газового конденсата установили СППК со сбросом в дренажную емкость через систему дренажных трубопроводов. Давление до 2,5МПа. Вопрос: емкость, в которую прийдет эта система трубопроводов, будет под "налив" или под давлением.

Спасибо.

Сообщение отредактировал Bracus - 14.3.2013, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bracus
сообщение 16.3.2013, 21:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4274



Не ужели никто не сможет помочь?! Скажите, хотя бы куда "копать" и читать. Старожилов в организации нет, точнее я уже старожил, а ума еще мало :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 17.3.2013, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Расскажите, как Вы газовую фазу убираете из дренажной емкости, на какую производительность рассчитана система
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.3.2013, 10:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Вопрос: емкость, в которую прийдет эта система трубопроводов, будет под "налив" или под давлением.

Хоть "эта", хоть "та" система:

Ёмкость, напрямую сообщающаяся с атмосферой (просто открытая, или со специальной дыхательной трубой) - под "налив". В ней нет воздушной или газовой подушки с давлением выше атмосферного, давление на стенки емкости определяется высотой жидкости.

Если в ёмкости есть воздушная или газовая подушка с давлением выше атмосферного - емкость "под давлением". Давление иногда бывает и ниже атмосферного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 10.12.2021, 11:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



а если подземная дренажная атмосферная емкость имеет дыхательную свечу
высота свечи 6 метров вверх, т.е. при переливе давление в емкости будет давление под налив без свечи + 6 м. ст. жидк., которые находятся в свече.
как грамотно в данном случае написать ОЛ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 11.12.2021, 10:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Указать рабочее "под налив", расчетное 1кгс/см2? Какая среда?

Можно гипотетических ситуаций создавать много. Например, отисточника идет 16 с производительностью 20, а производительность свечи только 10. Тогда давление в емкости будет еще выше, чем 6 м.в.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения