> Как подключить кнопку Е-stop к Danfoss Vlt Micro Drive Fc 51
Спирт
сообщение 13.5.2017, 10:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2017
Пользователь №: 317226



Кто поможет разобраться в следующем.

Имеется: частотный преобразователь Danfoss FC51 управляет двигателем вращающим шпиндель токарного станка. Управление вращением организованно, переключателем с фиксированным положением.

Необходимо: организовать аварийное отключение ЧП кнопкой Е-Stop с фиксацией. Так как механизм управления с фиксацией, требуется что бы при разблокировки кнопки Е-Stop и включенном рычаге управления не происходило вращение шпинделя без перевода рычага управления в положение СТОП.
Мануал прочитал по Данфоссу/Овену много но организацию такой функции не нашёл. Если можно подскажите куда рыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 13.5.2017, 12:50
Сообщение #2





Guest Forum






По уму Е-stop (emer/stop) заводиться на реле безопасности, а оно уже по приоритетам работы и алгоритму отрабатывает аварийную ситуацию.
Есть класс оборудования, на которое можно завести аварийные кнопки,но они должны быть сертифицированы под директивой безопасности, но не помню,чтобы данфосс имел такую возможность.

Ну заведете вы кнопку Е-stop на данфос, пойдете в отпуск, прийдет тело, перепрошьет данфос и кнопка уже нерабочая.
Е-стопы работают на размыкание 2 контактом.

Сообщение отредактировал AndreyStr - 13.5.2017, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 13.5.2017, 13:18
Сообщение #3





Guest Forum






Для шнайдеровских ПЧ есть типовые решения использования

https://inverterdrive.com/file/Schneider-Al...V71-90kW-Manual

стр.37-38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спирт
сообщение 13.5.2017, 13:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2017
Пользователь №: 317226



Цитата(AndreyStr @ 13.5.2017, 12:50) *
Ну заведете вы кнопку Е-stop на данфос, пойдете в отпуск, прийдет тело, перепрошьет данфос и кнопка уже нерабочая.

Доступа в помещение только у меня, и только, так что это не грозит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 14.5.2017, 0:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Я б поставил пускатель на входе ПЧ, к рычагу управления добавил НЗ контакт и собрал схему с самоподхватом пускателя: НЗ контакт рычага управления и Е-стоп последовательно + доп контакт пускателя. Е-стоп не нажат, рычаг выключен - пускатель включен и на самоподхвате. Переводим рычаг - станок запустился. Нажимаем Е-стоп, пускатель отрубает питание ПЧ, станок встает. ОТжимаем Е-стоп, пускатель не включается, пока рычаг не переведен в начальное положение. Ну и как писали выше, Е-стоп можно через реле безопасности завести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спирт
сообщение 14.5.2017, 8:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2017
Пользователь №: 317226



Цитата(Drahtor @ 14.5.2017, 1:04) *
Нажимаем Е-стоп, пускатель отрубает питание ПЧ, станок встает.

Отрубать питание ПЧ нельзя, патрон будет крутиться на выбеге, а должен остановиться как запрограммировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 14.5.2017, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Спирт @ 14.5.2017, 9:51) *
Отрубать питание ПЧ нельзя, патрон будет крутиться на выбеге, а должен остановиться как запрограммировано.

Нет таких однозначных суждений. Всё зависит от конкретного случая применения и технологического процесса. Например в данном случае может иметь место стояночный тормоз.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 14.5.2017, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 14.5.2017, 12:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142803



Цитата(Спирт @ 14.5.2017, 8:51) *
Отрубать питание ПЧ нельзя, патрон будет крутиться на выбеге, а должен остановиться как запрограммировано.

Вообще то, если я не ошибаюсь, Е-стоп подразумевает именно снятие питания со всего и вся и наложение механических тормозов, а не останов по рампе. Даже в ПЧ, в которых штатно предусмотрена такая функции, тупо запирается выходной каскад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Спирт
сообщение 14.5.2017, 17:40
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2017
Пользователь №: 317226



Цитата(Drahtor @ 14.5.2017, 13:44) *
Вообще то, если я не ошибаюсь, Е-стоп подразумевает именно снятие питания со всего и вся и наложение механических тормозов, а не останов по рампе. Даже в ПЧ, в которых штатно предусмотрена такая функции, тупо запирается выходной каскад.

Механического тормоза нет, А если снять питание то выбег большой, штатный останов пол оборота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 16.5.2017, 12:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Токарный станок попадает по действие ГОСТ ЕН 12415-2006 “Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные“.
По аварийному сигналу Аварийной кнопке должно быть обеспечено гарантированное снятие питания с приводов, в том числе на случай сбоя в электронных компонентах приводов и системы управления. Если ПЧ не имеет специальной схемотехники и специальных входов отключения двигателя, тогда между ПЧ и двигателем ставится 2 контактора размыкаемых с реле или контроллера безопасности по сигналам с кнопки безопасности и концевиков.
Не путайте время останова в штатном режиме, с требованиями по безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения