> Клапаны дымоудаления
Гость_Грачева Елена_*
сообщение 19.9.2008, 13:44
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, скажите пожалуйста какой должен быть предел огнестойкости у клапанов дымоудаления, расположенных в паркинге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 19.9.2008, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Дико извиняюсь, может чего не понял, но вся функция клапана дымоудаления, - это открыться по команде пожарного датчика. А потом, гори он синим пламенем. Нормируется только предел огнестойкоси воздуховодов дымоудаления. Отвечая на Ваш вопрос вспомнил одного заказчика, который не хотел мне подписывать бумаги на основании того, что я ему не передал ЗАПАСНЫЕ ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ огнезадерживающих клапанов. biggrin.gif Большого труда стоило объяснить, что когда они ему понадобятся, то только в комплекте с новыми клапанами и новым зданием. Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.9.2008, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Очень в тему вспомнился случай один:
на моей предыдущей конторе монтировали наши монтажники систему дымоудаления, ну и клапан там был. пришел зак и заинтересовался как работает клапан...ребята бес зазрения совести дастали зажигалку ииии.........ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ..... идет через какоето время пуск системы и чета никак она не работает.....вызывали гл. инженера и тот разобрался, что ребятки спаганили клапан. офис катался по полу от смеха неделю smile.gif
а отвечая на ваш вопрос - все встречавшиеся мне клапаны дымоудаления имели стойкоть 90 мин....наверна это такие к ним требования у пожарников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 19.9.2008, 22:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



СНиП41.01-2003
8.10 в) дымовые клапаны с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) с пределами огнестойкости не менее:
- EI 45 - для непосредственно обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт;
- допускается применять дымовые клапаны с ненормируемым пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение ( кроме помещений категорий А, Б, В1-ВЗ);
8.16 д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:
- EI 120 - для систем по 8.13 б);
- EI 30 -для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 21.9.2008, 21:33
Сообщение #5





Guest Forum






как гриццо - чтение снипов штука полезная smile.gif
а то уж почитав первый ответ начала сомневаться в своей вменяемости - ибо вроде как нормы по огнестойкости клапанов видала и производитель её указывает обычно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 22.9.2008, 9:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Каюсь! sad.gif СНиП надо читать тщательнее! Но кто бы мне все-таки объяснил логику нормирования предела огнестойкости клапана дымоудаления?! С огнезадерживающими понятно - должны не давать распространяться пламени по воздуховодам. А тут? ...Кажется дошло. Имеются в виду не клапаны, находящиеся на конечном участке системы - непосредственно в помещении (тут я прав!), а клапаны, монтируемые где-нибудь в середине воздуховода. Вот тут действительно, стенки клапана должны иметь тот же предел огнестойкости, что и воздуховод! А СНиП все-равно надо чаще читать! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.9.2008, 17:50
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ArFey @ 22.9.2008, 10:34) [snapback]294713[/snapback]
Каюсь! sad.gif СНиП надо читать тщательнее! Но кто бы мне все-таки объяснил логику нормирования предела огнестойкости клапана дымоудаления?! С огнезадерживающими понятно - должны не давать распространяться пламени по воздуховодам. А тут? ...Кажется дошло. Имеются в виду не клапаны, находящиеся на конечном участке системы - непосредственно в помещении (тут я прав!), а клапаны, монтируемые где-нибудь в середине воздуховода. Вот тут действительно, стенки клапана должны иметь тот же предел огнестойкости, что и воздуховод! А СНиП все-равно надо чаще читать! Аркадий

Аркадий, предлагаю свою версию - огнестойкость клапана столько то - клапан должен сохранять открытое положение столько то времени - если закроется, от температуры полностью или частично или деформируется и перекроет часть воздуховода, то не будет проектных расходов в системе и важно не только в середине канала, но и на участках концевых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2008, 18:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20680
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если ещё короче - воздуховоды и все компоненты дымоудаления должны выдержать нормативное время дымоудаления без изменения своих начальных свойств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 22.9.2008, 18:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(jota @ 22.9.2008, 19:49) [snapback]295043[/snapback]
...без изменения своих начальных свойств.


А ещё точнее: ...заявленных свойств и параметров.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 29.9.2008, 7:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



А еще вседаки назовите мне хоть один клапан дымоудаления с параметрами EI !!!! dry.gif
У всех отечественных производителей клапаны дымоудаления только E !!! dry.gif
Или кто СНиП писал был не в себе, либо производители клапанов неправильные клапаны делают! ????? blink.gif

Сообщение отредактировал ReCS - 29.9.2008, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 29.9.2008, 7:38
Сообщение #11


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



хоть один, например
http://www.moven.ru/new/catalog2/%C4%FB%EC...F2%E0/KP-F1.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 29.9.2008, 8:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Господин tgv
Вы сами то читали то на что ссылку даете?

Там черным по белому написано:

В режиме клапана дымоудаления E90 (не EI 90 !!!!!)
В режиме огнезадерживающего клапана EI 90

Или вы не ощущаете разницу между клапаном дымоудаления и огнезадеживающего клапана???

Не зачет! dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 30.9.2008, 18:36
Сообщение #13


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



вы правы не на тот клапанок ссылку дал!
а вот этот из мдс не подойдет?)))
http://www.vings-m.ru/kdm_2.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 20.7.2011, 16:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Теперь есть ГОСТ Р 53301-2009 на клапаны дымоудаления полезно почитать. Там все про Е и EI прописано. Эх вот кто бы мне объяснил логику нормирования по потере теплоизолирующей способности клапанов дымоудаления из автостоянки (кат В3) с электромагнитным приводом. Он ведь при пожаре откроется и все, а дальше хоть пусть отпадет rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Norb - 20.7.2011, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.7.2011, 20:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Norb @ 20.7.2011, 17:00) *
кто бы мне объяснил логику нормирования по потере теплоизолирующей способности клапанов дымоудаления из автостоянки (кат В3) с электромагнитным приводом. Он ведь при пожаре откроется и все, а дальше хоть пусть отпадет


Предполагается, чтобы не загорелось ч/з закрытые клапана на верхних этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 21.7.2011, 11:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Это я понимаю, но если стоянка одноэтажная и обслуживается одной системой дымоудаления ( т.е. открываются все клапаны при пожаре). То по СНиП 41-01-2003 п. 8.10 в) клапаны для помещений кат. В3 (а стоянки насколько понимаю все В3) c пределом огнестойкости EI 45, вот и думаю зачем все это. Может я что-то упустил blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 22.7.2011, 11:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



В СП 7.13130.2009 написано про клапаны но как - то неточно "нормально закрытые противопожарные клапаны"(п.7.10 в), туда же запихнули дымовой клапан с E 30. Я понимаю так, что противопожарный клапан - это тот клапан который защищает помещение при пожаре и воздействии на него с одной стороны высоких температур. Вообщем путаница какая -то со СНиП и СП. Вроде как речь об одном и том же но в СНиП четко прописано "дымовые клапаны", да и потеря теплоизолирующей способности для клапанов в холлах куда -то подевалась (хоть шахта и не по одному этажу идет) huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.8.2011, 16:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
Перечитываю нормы по дымоудалению, а именно – сколько можно ответвлений от шахты дымоудаления на этаже.

СНиП 21-02-99*
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
В подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 3000 м на каждом подземном этаже. Количество ответвлений воздуховодов от одной дымовой шахты не нормируется.


МДС 41-1.99
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ
(к СНиП 2.04.05-91*)
1.2. Удаление дыма из коридоров следует проектировать системами с искусственным побуждением. К одной системе допускается присоединять не более двух дымовых шахт.


ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91
Противодымная защита при пожаре
(2 редакция )

Допускается присоединение дымовых клапанов к шахтам на ответвлениях, но не более двух ответвлений от шахты на этаже.

По автостоянкам – количество клапанов не ограничено, по МДС – не более 2 шахт к одной системе (про клапана не говорится), по пособию – не более 2 ответвлений (ИМХО – значит, и клапанов). Сколько клапанов к одной шахте можно присоединять в торговых залах гипермаркета и больших помещениях – например, конференц-залах? Велик соблазн к одной шахте подцепить 3-4 клапана, но нутром чую – что больше двух клапанов – экспертиза может дать по рукам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.8.2011, 15:25
Сообщение #19


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Зольников Михаил

Мне кажется, всё намного проще. У нас есть СП 7.13130.2009. Там оговорена расчётная зона при удалении из помещения продуктов горения - 3000 м2. Т.е. одна установка на зону. Далее говорится, что одно дымопроиёмное устройство обслуживает не более 1000 м2. Не более. Менее - можно. Если учесть, что дымоприёмным устройством может быть не только отверстие с клапаном, а отверстие с решёткой, получается, при входе на этаж ставим один клапан, а дальше осьминожкой ответвлениями по всему помещению с решётками на конце. Дёшево и сердито. Но годится для больших помещений. Если у вас несколько автономных торговых залов небольшой площади, можно попробывать подвести их к удалению через примыкающие коридоры. см. п.7.2 (к) того же СП7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 6.8.2011, 6:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо, Елена.
Просто решил подстраховаться и лишний раз спросить - не хотелось бы понять пункт неверно, после замечаний экспертизы переделать пол-проекта и "потянуть" за собой всех смежников + дизайн торгового центра.
Крупных торговых залов - около 10 штук, каждый площадью от 2200 до 2700 м.кв. Значит, могу смело ставить на каждый зал индивидуальную систему с 3-4 клапанами дымоудаления, распределенными равномерно по площади?
Просто каждый торговый зал - разный пожарный отсек... Следовательно, системы разных залов должны быть автономными и друг от друга, и от дымоудаления коридоров...

А по поводу отверстий с решетками: я думал, что из 3-4 клапанов системы должен открыватсья именно тот клапан, который ближе всего к очагу пожара... А с решетками - будет тянуть со всей площади зала...
Пожарные извещатели, наверно, адресные, и сигнализируют о точке пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.8.2011, 13:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Зольников Михаил @ 6.8.2011, 7:08) *
из 3-4 клапанов системы должен открыватсья именно тот клапан, который ближе всего к очагу пожара... А с решетками - будет тянуть со всей площади зала...

Ошибочное представление о процессах, происходящих при пожаре. Оно приводит к мыслям о привязке расположения дымоприемных отверстий к возможным местам возникновения очага пожара, об управлении работой дымоприемных отверстий в зависимости от местоположения загорания. Происходит "ловля" дыма, прямо как при охоте на бабочек сачком. Так делать не надо.

Верхняя часть помещения представляет собой резервуар для дыма. Дым, поднимаясь над очагом, ударяется в потолок и растекается во все стороны веерной струей. Эта припотолочная струя распространяется до стен помещения или дымовых экранов (занавесов, штор и т.п.) и разворачивается обратно к очагу. Таким образом формируется дымовой слой, из которого происходит забор дыма дымоприемными отверстиями.

У преград, где происходит разворот припотолочной струи, толщина дымового слоя наибольшая. Здесь и удобнее всего располагать дымоприемные отверстия. Главное, не забывать об их необходимом количестве, которое зависит от толщины и температуры дымового слоя, производительности системы удаления дыма и некоторых других факторов.

Дымоприемных отверстий может быть несколько, а клапан - один.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 6.8.2011, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 6.8.2011, 18:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо большое за ответы!!

Но везде, сколько проектов мне попадалось – видел именно такое решение, о котором спрашивал, оно благополучно проходило экспертизу.
Почему так? Во-первых, нет связи со «старой школой», каждый делает кто во что горазд. Не зря на форуме масса тем, где один и тот же пункт норм люди трактуют по-разному.
Во-вторых, за последнюю неделю перечитал 15 документов по дымоудалению – СниП, СП, МДС, рекомендации, методики и прочее – все они противоречат друг другу. Почему бы не упразднить их и не написать единый СНиП или СП, которого и надо придерживаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.8.2011, 22:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Зольников Михаил @ 6.8.2011, 19:10) *
Почему бы не упразднить их и не написать единый СНиП или СП, которого и надо придерживаться?

Актуальный вопрос. Но текущая ситуация пока не способствует его разрешению.

Нужно обеспечить выполнение, как минимум, двух условий.

1.Нужно хорошо организованное профессиональное сообщество.

Масштаб АВОК с своим уровнем строительной специализации для этого недостаточен.

Национальное объединение строительных и монтажных организаций - НОСТРОЙ представляет собой мощную силу с хорошими ресурсами. Его аппарат неплохо обеспечивает функционирование организации. Создаются собственные нормативные документы. Департамент технического регулирования НОСТРОЯ хорошо выстроил отношения с Минрегионом и РСПП.

Национальное объединение проектных организаций - НОП, после избрания своим президентом Посохина, провалило все что можно. Организация с большими финансовыми ресурсами не может решить элементарных проблем. У НОП уже больше месяца не функционирует даже сайт. Фактически прекращено функционирование с таким энтузиазмом создававшихся секций НОП.

А без взаимодействия Департамента технического регулирования НОСТРОЯ с секциями НОП трудно рассчитывать на плодотворное нормотворчество. Поговаривают о варианте слияния двух Национальных объединений. На данном этапе это выглядит разумным.

2. Нужно заставить пожарных из МЧС отказаться от претензий на монопольную выработку нормативных положений по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений.

В начале 90-х наши пожарные самонадеянно посчитали, что могут самостоятельно создавать нормативную базу обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и через Закон 69-ФЗ "О пожарной безопасности" монополизировали это право, разрушив многими десятилетиями создававшуюся систему строительного нормирования. Вместо СНиПов стали появляться НПБ, затем Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности", посвященный , в основном, вопросам строительства, и, наконец, Своды правил МЧС.

Не обладая соответствующими ресурсами для понимания всех проблем строительства, МЧС со своими монопольно созданными документами выступило на строительной поляне как "слон в посудной лавке". В результате всё строительство оказалось поставленным "на уши", а вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений продолжают катиться по наклонной плоскости.

Без выполнения условия 1 трудно рассчитывать на быстрое выполнение условия 2. Так вот и живем.


Сообщение отредактировал NOVIK_N - 6.8.2011, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 15.8.2011, 9:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Строители, выложили по этажам шахту дымоудаления, пробили в стенах проектные окна 500х500 для КПД-4. Потом пробили отверстия в межэтажных перекрытиях диаметром в 1/4 от сечения шахты. После увещевания, что отверстия должны быть приближены к размерам сечения, эти отверстия были расширены, а сваленныный вниз бой кирпиче убран.
Если я поставлю клапана с боковым открыванием, то вопросов не возникает. Но если поставлю в соответствии с предлагаемой схемой, то сработка клапанов верхних этажей будет перекрывать поток дымоудаления для нижних. И зачем соблюдать отверстия по сечению шахты, если оно при пожаре не выдерживается?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  klapan_k2_m2.jpg ( 17,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.8.2011, 10:03
Сообщение #25


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Мы удаляем дым с этажа пожара. Почему в вашем случае открываются остальные клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 15.8.2011, 10:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



А если очаги пожара на разных этажах? Клапана срабатывают автоматически от пожарных извещателей и дистанционно от кнопок (ИПР). Бывает точно и не определишь источник задымления и ктонибудь будет давить несколько кнопок.
У нас был случай, когда еще не сдан дом, но в пристроенном внизу помещении загорелся склад упаковок для тортов. Горело долго, но не столько пламенем, а едким дымом. Прокоптились все этажи. Утром никчему нельзя было прикоснуться - покрыто толстым слоем сажи. Так я встретил 31 декабря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.8.2011, 11:22
Сообщение #27


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



То, что может быть всё что угодно - согласна. Но один из допусков, который принимается при расчёте ПДВ - пожар происходит на одном этаже.... Так что формально годится клапан с любым открыванием. Дальше - Ваши личные технические решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 15.8.2011, 11:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Что-то интуиция мне подсказывает, что лучше ставить боком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.8.2011, 11:46
Сообщение #29


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я бы тоже такие применила. Ведут себя понятнее smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 22.6.2012, 14:10
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Такой вопрос назрел после сдачи системы дымоудаления жилого дома:
Для удаления дыма из коридора были заложены в проект дымовые клапаны с ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ фирмы "Веза". из 16 этажей на первом и втором шток привода не открылся при срабатывании пож.сигнализации. Это при том, что последовательность проверки была такая: 16,11,7,2,1 этажи. пришлось клапан открывать вручную ("подпинывать"). Подскажите, кто сталкивался, лучше (надежнее) ли в данном случае клапаны "Сигма вент" и стоит ли заменять в проекте электромагнит на реверсивный?? очень интересно услышать мнение тех, кто сдает системы дымоудаления.
Кстати про клапаны "веза" скажу, что такой случай повторяется неоднократно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >