e.o.l.
сообщение 24.11.2005, 10:27
Сообщение #1


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



в палатах больницы необходимо установить фильтры EU14 непосредственно в каждый воздухораспределитель (400-500 кубов в час)

может кто поделиться информацией о производителях данных фильтров иль дать ссылочку

заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 24.11.2005, 12:46
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



фишка в том, что нашёл такую вещицу у "фолтера", но она не помещается, под потолком 250 мм
а у них такой адаптер с фильтром имеет высоту 465 мм
не хочется делать самопал, а заводское изделие со всеми сертификатами и пр.

потому интересно, мож кто сталкивался с таким явлением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 24.11.2005, 13:11
Сообщение #3





Guest Forum






Обратитесь в Фолтер. Вам же нужен не просто фильтр сам по себе, а фильтр в некотором коробе, снабжённый декоративной решёткой и специальным легкосъёмным креплением фильтра (с уплотнением). Всё это называется установочный модуль (или потолочный модуль). Сопротивление указанного фильтра в чистом состоянии при размере 537х537х150 будет не меньше 250-300 Па, в загрязнённом - 600 Па. Обойдётся Вам такой модуль с корпусом из нержавейки (без декоративной решётки) около 460-500$. Для сравнения, аналогичное изделие от TROX`a где-то в 4-5 раз дороже (правда, вместе с решёткой).
Кстати, по информации специалистов из Фолтера бактерицидным является любой механический фильтр класса Н13 и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 24.11.2005, 13:22
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



ну я к ним на сайт заходил, нашёл, вот только по габаритам (высоте) не проходят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 24.11.2005, 14:32
Сообщение #5





Guest Forum






Ничего меньшего по высоте Вы не найдёте. Чудес не бывает. wink.gif

Можно ещё поставить в стену. Один из вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 24.11.2005, 16:52
Сообщение #6


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



кто ищет тот находит!
нашёл высотой 300 мм (чем не чудо), под это дело 50 мм как нибудь отвоюю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 24.11.2005, 17:32
Сообщение #7





Guest Forum






Да, найти можно всё что угодно. Кто же спорит. Вон, производители сплитов утверждают, что у них в кондиционерах такие расчудесные фильтры стоят, что из кондиционера просто стерильный воздух идёт. Можно сплитов понавешать, и никаких тебе НЕРА-фильтров не надо. Красота. Остаётся только посчитать экономию... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 24.11.2005, 17:56
Сообщение #8


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



в порыве "счастья" забыл поблагодарить за исчерпывающий ответ
исправляюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seeker_*
сообщение 25.11.2005, 14:59
Сообщение #9





Guest Forum






Уважаемые господа!
Стоимость TROX высокоэффективного фильтра (коробка, решетка, фильтрующий элемент класса H13 (535x535x78)) не более 900 $ (без скидок). Расход - 470 м3/час, высота коробки - 296 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 25.11.2005, 15:29
Сообщение #10





Guest Forum






Какая-то невероятно малая цена для TROX`a ^_^
Речь идёт вот об этих изделиях. Цену давал Хогарт (правда, два года назад).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  REINRAUMFILRER.rar ( 541,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 738
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seeker_*
сообщение 25.11.2005, 16:26
Сообщение #11





Guest Forum






Уважаемый ss23!
Цены даны для коробки F650L1C - 510 euro и фильтра F781W46 - 165 euro. Эти фильтры во второй брошюре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 25.11.2005, 16:45
Сообщение #12





Guest Forum






к seeker

Спасибо за информацию. Когда-нибудь пригодится. Не ожидал таких цен. До сих пор считал, что цены на оборудование TROX - это супер дорого. А по таким - вполне можно работать.
Как я понимаю, Вы из WINDECO (?). biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 25.11.2005, 17:38
Сообщение #13


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



в таком случае фолтеровские модули (решётка, корпус, фильтр ФяС 600х600х150 14 класса) на 500 кубиков идут просто дёшево по 8000 руб (правда уже со всеми скидками)
а т.к. мне о них ничего плохого никто не говорил, а питерские коллеги и уважаемый ss.23 посоветовали, склоняюсь к данному варианту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 26.11.2005, 15:42
Сообщение #14





Guest Forum






к e.o.l.

Но качество?!
Вы не равняйте: Австрия-Германия и наше, сделанное "на коленке". Небо и земля. Вспомните хорошую пословицу: дёшево не бывает хорошо (и что, жадный переплачивает дважды). biggrin.gif
И если уж остановитесь на отечественном, то обратите внимание, что декоративные решётки для операционных должны быть из полированной пищевой нержавейки (и иметь лёгкий демонтаж, без инструментов).
smile.gif
------------------

Ещё хочу обратить Ваше внимание на один момент (если Вам не безразлична дальнейшая эксплуатация Вашей разработки). Вы обратили внимание, что сопротивление НЕРА-фильтров значительно уже в чистом состоянии. Кроме того, оно сильно меняется по мере загрязнения. Если не принять никаких мер, расход в системе будет также сильно меняться в процессе эксплуатации. Соответственно, картина воздухораспределения в помещениях может быть в определённые периоды эксплуатации далека от расчётной. Для сохранения стабильной воздухораздачи необходимо принять меры по поддержанию постоянного расхода в вентсети. Последнее делается или механическим способом (с помощью специальных клапанов; например, клапан-регулятор EN Trox) или средствами автоматики (посредством изменения частоты вращения вентилятора). Эти меры стоят приличных денег. newconfus.gif
Хотя, если воздухораcпределителей много, то, если учесть разброс скорости загрязнения отдельных фильтров, в целом можно принять стабильность общего расхода в системе (с определённой долей погрешности). Всё зависит от того, насколько жёсткие требования Заказчика. ^_^
---------------------
И ещё один момент - шум. Возможно, этот параметр вентсети будет не слабый. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Женщина-проектировщик_*
сообщение 28.11.2005, 17:50
Сообщение #15





Guest Forum






http://ftov.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 30.11.2005, 18:31
Сообщение #16





Guest Forum






Посмотрите на сайте КОРФА, мы давно пользуемся их оборудованием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 30.11.2005, 18:46
Сообщение #17





Guest Forum






Если серьёзный подход к проекту ОВК объекта, то и делать следует соответствующе.
А если - "абы как", то можно и КОРФ применить, и сплит в операционную повесить под видом бактерицидного...
И самое интересное, что под "нужным соусом" - такой вариант вполне "прокатит". biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 30.11.2005, 19:18
Сообщение #18


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



подход несомненно серьёзный (а как же иначе) насколько хватает профессиональной квалификации
кстати, хотел поинтересоваться по поводу того "что декоративные решётки для операционных должны быть из полированной пищевой нержавейки"
распространяется ли это в моём случае: палаты (либо полубоксы на 2 койки) в больнице для новорождённых
в "фолтере" меня уверили, что нержавейку заказывают крайне редко, т.к. и на алюминий есть соответствующие сертификаты
по нормативным документам посмотрел, не нашёл где б такое оговаривалось
и вообще, насколько практикуется установка таких фильтров в воздухораспределители или же один-единый в приточной камере

пока только первый корпус делаю и хотелось бы к последующим выработать оптимальное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 30.11.2005, 20:25
Сообщение #19





Guest Forum






По поводу нержавейки я неверно высказался. Правильно - так, что ежели декоративную решётку делать из нержавейки, то - из полированной. Я в своё время заказал из матовой. Потом пришлось отдавать на полировку. О применении алюминия ничего не могу сказать.
Кстати, к вопросу об установке конечного фильтра в канале...
В своё время инженер СЭС именно так заставил меня сделать. Логика у него была такая: при замене фильтра в операционную (речь идёт о малых операционных салона красоты) вносятся загрязнения, а потому необходимо вынести конечный фильтр за пределы помещений категории ОЧ.
Тем самым он породил более грубое нарушение.
Поскольку известное пособие по проектированию учр-ий здравоохр. требует, чтобы участок приточной вентсети после конечного фильтра был несложной формы, выполнен из нержавейки и был длиной не более 1м. Последнее связано с необходимостью периодической дезинфекции этого участка.
И это правильное требование. Потому что на пути загрязнений и бактерий после конечного фильтра уже нет никакой преграды. Выдержать требование о длине 1м и простой форме практически не возможно.
И когда я увидел, как наши доблестные монтажники грязными руками многократно хватают с внутренней стороны распакованные детали воздуховодов из нерж.ст., прежде чем окончательно водрузить их на место, меня чуть “Кондрат не хватил”. :wacko:
Промыть детали воздуховодов после изготовления до требуемой чистоты - также не возможно.
Я требовал протереть эти детали перед окончательной сборкой чистыми батистовыми салфетками, смоченными в спирте. Это также не было сделано. После чего я устроил скандал и уволился.
Такая вот история из практики. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.12.2005, 12:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(e.o.l. @ Nov 24 2005, 10:28 )
в палатах больницы необходимо установить фильтры EU14 непосредственно в каждый воздухораспределитель (400-500 кубов в час)

может кто поделиться информацией о производителях данных фильтров иль дать ссылочку

заранее благодарен

thumbdown.gif а почему Вы решили, что надо eu 14. а не EU 11 ИЛИ EU 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 27.1.2006, 13:45
Сообщение #21





Guest Forum






Есть еще одно решение: применение Фиьлтровентиляционных модулей (FFU)...
это позволит регулировать расход по мере загрязнения фильтра...
делают их на ЗАО "Фильтр"
если нужно - обращайтесь adm@ftov.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 27.1.2006, 14:18
Сообщение #22





Guest Forum






Что-то я в Товарково модулей FFU "в упор" не наблюдаю... cool.gif
Посмотреть устройство можно, например, у SIEMENS
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FFU_CHINA.JPG ( 10,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.1.2006, 15:59
Сообщение #23


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



[QUOTE=Губкин Андрей 2005,Dec 15 2005, 12:48 ][/QUOTE]
thumbdown.gif а почему Вы решили, что надо eu 14. а не EU 11 ИЛИ EU 12[/QUOTE]

пожалуй даже и не скажу
советовался в проектном институте, смотрел один похожий проект
наверно стереотип, но мне авторитетные люди советовали
ну и к тому же если воздух выйдет чуток почище, вреда от того не будет много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 27.1.2006, 16:56
Сообщение #24





Guest Forum






то ss24
с прошлого года выпуск начали...
мылом готовотправить информацию...

кстати, нескромный вопрос, а где Вы сейчас работаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 27.1.2006, 17:01
Сообщение #25





Guest Forum






Просто я раньше с пол года работал на Дмитровке, 110 у Вашим компаньёнов в ЭКОПРОЕКТе (поэтому немного в курсе вопросов по ЧП).
Сейчас занимаюсь вентиляцией жилых зданий. Фирму не хотелось бы называть... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*
сообщение 27.1.2006, 17:10
Сообщение #26





Guest Forum






то ss.23
Понятноsmile.gif
А модули мы начали выпускать в конце лета...
На мотор-вентиляторах ebmpapst ну и естественно на своих фильтрах,
кстати, если возникнет необходимость - сейчас у нас полный цикл переработки листового металла..
скорее всего будем расширять свой ассортимент и на общую вентиляцию.

также сейчас выпускаем подвесные потолки для ЧПП + летом должны начать выпуск стеновых сэндвич панелей... + потолчно-стеновая фурнитура (типа плинтусов и прочего)

так что милости просим. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 27.1.2006, 17:48
Сообщение #27





Guest Forum






Спасибо за информацию. Информация любопытная. Надеюсь, она появится в скором времени на Вашем сайте. Возможно, когда-нибудь и пригодится.
Модули FFU скорей применимы для настоящих ЧП, т.е. - различного рода производство (электроника, фармацевтика, био- и пищевые добавки, лаборатории, космос и пр.). А для учреждений здравоохранения, они всё же не очень подходят, да и дорогое это удовольствие для клиник и салонов красоты.
К тому же, они работают на рециркуляцию, а значит, нужен медицинский сертификат... Опять же, FFU - достаточно шумные агрегаты. Думаю, проводить операцию на человеке будет не очень комфортно, если такая штуковина будет гудеть над головой...
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MFiltr_*
сообщение 27.1.2006, 17:48
Сообщение #28





Guest Forum






то ss.23

ffu.pdf
вот кратенькое описание с фотками ffu.
от алюминиевого варианта под гель-герметик отказались (тот что справа)...
а вот стальные - делаем...



что касается дороговизны - сейчас продаем модуль под ячейку потолка 600х1200 в районе 900 долларов... (с фильтром H14) я не думаю что это дорого...
по шуму - могу сказать что на тех моторвентиляторах что сейчас ставим - реально 55 dbA на cвежем фильтре при расходе в районе 1000 кубов в час...
модель которую разрабатываем сейчас надеюсь что получится всунуть в высоту до 200 мм(без фильтра) при уровне шума порядка 45-50 dbA...

Сообщение отредактировал MFiltr - 27.1.2006, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 27.1.2006, 17:59
Сообщение #29





Guest Forum






Ну, Вы же понимаете, что по допустимому уровню шума для операционных Вы всё равно не пройдёте. И самое главное, агрегат должен располагаться как раз над операционным столом...
А цена - вполне приемлемая. И как понимаю, раза в 2,5-3 дешевле зарубежных аналогов. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MFiltr_*
сообщение 27.1.2006, 18:20
Сообщение #30





Guest Forum






в операционных - да... а вот гденибудь типа палат интенсивной терапии и вспомогательных помещениях, а также как дешевый способ организации чистых рабочих мест в лаборатории - вполне... темболее что на входе вполне уместно смотрится предфильтр а то и два
правда шуметь побольше будет...

а зарубежные аналоги при определенной степени наглости можно покупать приблизительно за такиеже деньги smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:56