> Увлажнение воздуха в ЧП
ytujok
сообщение 13.11.2013, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 209540



Здравствуйте, хотелось бы попросить помощи касательно увлажнения воздуха для ЧП класса D. На предприятии имеется вентмашина производительностью П36000м3/ч В36000м3/ч (забор 20% уличного воздуха, 80% на рециркуляции), в секции увлажнения находится парогенератор производительностью 130кг/ч, а в проекте заложен 156 кг/ч, причем никаких расчетов по этому поводу нет. При квалификации вентиляции чистых помещений, необходимо доказать что нам достаточно этих 130 кг/ч. Подскажите пожалуйста как рассчитать наихудший случай и доказать возможность или невозможность использования этого парогенератора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.11.2013, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если нет влагопоглощения, то количество влаги считается для насыщения наружного воздуха (20%) до необходимой влажности.
Поэтому ваш вопрос без данных по расчётной температуре, влажности наружного воздуха и требуемой температуре и влажности внутри помещения - не имеет решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytujok
сообщение 13.11.2013, 12:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 209540



Уважаемый Jota, спасибо за ответ, ниже представлю все тех данные и требуемые критерии к температуре влажности:

Температура в помещениях 18-22
Влажность 40-60%

Для примера я думаю взять наихудший случай, при влажности уличного воздуха 30% при температуре -25 градусов


Характеристика первого подогрева (теплообменника)
РАСХОД ВОЗДУХА: мі/ч 36470
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: м/с 2.4
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА:°C -7.0 / 26.5
ВХ. / ВЫХ. ВЛАЖНОСТЬ: % 97 / 10.1
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ: °C 95.0 / 70.00
РАСХОД ВОДЫ: л/ч 14378
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ: кПа 4.2
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Па 34.60
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: кВт 418.0

Характеристика теплообменника охлаждения
РАСХОД ВОЗДУХА: мі/ч 36470
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: м/с 2.4
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА:°C 28.0 / 8.5
ВХ. / ВЫХ. ВЛАЖНОСТЬ: % 50 / 93.8
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ: °C 5.0 / 10.00
РАСХОД ВОДЫ: л/ч 70765
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ: кПа 48.9
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Па 179.00
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: кВт 411.4

Характеристик второго подогрева (теплообменника)
РАСХОД ВОЗДУХА: мі/ч 36470
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА: м/с 2.4
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: °C 8.0 / 21.3
ВХ. / ВЫХ. ВЛАЖНОСТЬ: % 94 / 39.8
ВХ. / ВЫХ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ: °C 50.0 / 40.00
РАСХОД ВОДЫ: л/ч 14256
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ: кПа 4.6
ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА: Па 35.20
СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОЛЯ: % 0
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ: кВт 165.7

Если этих данных недостаточно,напишите пожалуйста что еще нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.11.2013, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас во всех секциях кондиционера одинаковое количество воздуха, т.е. прямоток. А где рециркуляция 80%?
Данные по воде нагрева/охлаждения - вторичны и для расчётов не нужны.
И ещё -7*С - это расчётная наружная температура?

Сообщение отредактировал jota - 13.11.2013, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytujok
сообщение 13.11.2013, 13:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 209540





При проектном расчете кондиционеров использовались параметры уличного воздуха -30/+30 *С, это паспортные данные ЦК, видимо ошибка закралась, возьмем приток ~7249 м3/ч ~29176 м3/ч на рециркуляции. -7*С сам если честно не пойму откуда взялось, может быть это при том что рециркуляционный воздух с температурой 18-22 *С смешивается с уличным -30*С в пропорции 80%-20% соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.11.2013, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ytujok @ 13.11.2013, 12:26) *
При проектном расчете кондиционеров использовались параметры уличного воздуха -30/+30 *С, это паспортные данные ЦК, видимо ошибка закралась, возьмем приток ~7249 м3/ч ~29176 м3/ч на рециркуляции. -7*С сам если честно не пойму откуда взялось, может быть это при том что рециркуляционный воздух с температурой 18-22 *С смешивается с уличным -30*С в пропорции 80%-20% соответственно.

Надо знать где стоит секция смешения: до секции охлаждения или после
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytujok
сообщение 13.11.2013, 14:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 209540



Секция смешения (с рециркуляционной заслонкой) стоит до секции 1го нагрева, охлаждения и 2го нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.11.2013, 14:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Эимой охлаждение и второй подогрев не используются.
Если секция смешения стоит перед первым нагревателем, то см. диаграмму ID-2
Влагоприток достаточен 50 кг/час при отсутствии влагопоглощения технологией.
Летом не нужен нагрев и увлажнение. см. диаграмму ID-1
156 кг/час нужен будет зимой при прямотоке, без рециркуляции и около 30% влажности

Сообщение отредактировал jota - 13.11.2013, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytujok
сообщение 13.11.2013, 14:27
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.10.2013
Пользователь №: 209540



Спасибо громадное за помощь !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 21.7.2014, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Добрый день, уважаемые коллеги!
Чтобы не создавать отдельную тему, пишу тут.
Подскажите, можно ли применять адиабатическое увлажнение для помещений класса чистоты А и Б?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2014, 16:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как правило для ЧП применяется изотермическое увлажнение (паровые увлажнители).
Адиабатические не могут обеспечить требуемую чистоту и отсутствие микробов, микрочастиц и химэлементов, которые всегда есть в прохладной воде....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения