> Правильное подключение электродвигателей, Вентиляторы, насосы
UNikilai
сообщение 28.11.2019, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, нужно крупными мазками заложить в спецификацию кабеля на 6 вентиляторов 220 вольт 1,5 кВт, расстояние между ними 4 метра, дак вот, один электрик говорит, что можно все 6 подключить на 1 провод 3*2,5, другой говорить, что можно в принципе подключить на 1 линию 2 вентилятора, ссылаясь на некий пункт ПУЭ, что мол если делать разветвления, то последующий прибор должен потреблять в 2 раза меньше, то есть к примеру, первый вентилято на линии 1,5, второй уже ьаксимум 1 кВт, третий 0,5 . Кто тут прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 28.11.2019, 15:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Никто не прав. Кидайте 16 мм2 к первому, 10 мм2 - от 1-го ко 2-му, 6 мм2 - к 3-му, 4 мм2 - к 4-му, 2 мм2 к 5-му, 1 мм2 - к последнему.
Это всё при последовательном* подключении вентиляторов на линию питания, и если они могут работать одновременно.

* в смысле поочерёдно на линию, подключаются естественно параллельно.

Сообщение отредактировал and - 28.11.2019, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 28.11.2019, 17:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Не до фига ли 16 мм2 на такую нагрузку? Представляю себе, как вы его будете в клеммник движка запихивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 29.11.2019, 15:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Блин, а про какой пункт ПУЭ мне тогда говорили...тут точно нет никакого подвоха? Посчитать сечение кабеля по нагрузке то не проблема, но ведь тут и автоматы нужно ставить чисто теоретически, если ставить на всю мощность, то там будет ой-е ей, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 29.11.2019, 16:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Вообще-то такую нагрузку лучше на 3 фазы раскидать (по 2 вентилятора на фазу). Тогда будет достаточен кабель минимально 5х1.5 (но в реале нужно будет взять 5х2.5 или 5х4, чтобы учесть просадки на длине и при пусковых токах).
При однофазном питании общая мощность 9 кВт, это 41 А и кабель минимум 3х6 (в реале потребуется 3х10 а при длинной линии или больших пусковых токах даже 3х16).

Цитата(Kotlovoy @ 28.11.2019, 18:11) *
Не до фига ли 16 мм2 на такую нагрузку? Представляю себе, как вы его будете в клеммник движка запихивать.

Нормально. 9 кВт в непрерыве, плюс пусковые токи и возможно затянутый пуск. По нагреву можно взять меньше, но по падению напряжения не вложишься.

Сообщение отредактировал straus - 29.11.2019, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 29.11.2019, 18:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(UNikilai @ 29.11.2019, 15:24) *
Блин, а про какой пункт ПУЭ мне тогда говорили...тут точно нет никакого подвоха? Посчитать сечение кабеля по нагрузке то не проблема, но ведь тут и автоматы нужно ставить чисто теоретически, если ставить на всю мощность, то там будет ой-е ей, это нормально?

Автомат ставят на каждую нагрузку. Итого 6 кабелей и без детских фантазий.

Сообщение отредактировал Banned - 29.11.2019, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения