> Автоматическое пожаротушение, элетроподстанция
Салават1979
сообщение 10.9.2013, 10:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Здравствуйте. Прошу подсказки. Есть электроподстанция. На первом этаже находятся большая куча кабелейна полочках. На втором РУшки и трансформаторы по помещениям. Получил задание снабдить автоматическим пожаротушением помещение первого этажа с кучей кабелей. Площадь помещения 1200 м2. Газовое тушение я так понимаю не целесообразно при таких площадях и объёмах помещения. Что посоветуете? Пенотушение тоже не пойдёт, так как электричество отключать полностью не желательно для производства - может усугубить опасность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 10.9.2013, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Попробуйте тонкораспыленную воду, в каких-то СТУ встречал тушение кабельных галерей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 10.9.2013, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Попробую. Спасибо! Но может ещё какие идеи будут. Тонкораспыленко это хорошо, но все же это вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 11.9.2013, 19:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Может кто подскажет? Порошковое модульное пожаротушение это дорого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.9.2013, 20:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Посмотрите РД 153-34.0-49.101-2003 и РД 153-34.0-49.105-01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel2012
сообщение 12.9.2013, 15:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652



СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
ВЫБОР ТИПА

РЕКОМЕНДАЦИИ ВНИИПО
Тонкораспыленная вода, озонобезопасные хладоны


Системы пожаротушения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».
Общие технические требования
Стандарт организации
4.16 На энергетических объектах следует применять: автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой (АУП-ТРВ) для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара классов A, B по ГОСТ 27331 и электроустановок под напряжением не выше указанного в технической документации на данный вид АУП - ТРВ: для силовых трансформаторов и реакторов, для зданий административно-бытового назначения 3, 5.4.1, 16, 12.1; автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) для лик-видации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования электроустановок с напряжением не выше указанного в технической докумен-тации на используемые газовые огнетушащие вещества (ГОТВ): складов, про-странств фальшполов и фальшпотолков (подвесных потолков) залов АСУ ТП, кабельных сооружений, силовых (авто) трансформаторов, реакторов, установ-ленных в закрытых помещениях 3, 8.1.1, 16, 12.1; автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) для локализации (ликвидации) пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электро-оборудования (электроустановок под напряжением): кабельных сооружений 3, 9.1.1, 16, 12.1; автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) для тушения (ликвидации) пожаров подкласса A2 и класса B по ГОСТ 27331 объ-емным способом в помещениях объемом до 10000 м3, высотой не более 10 м и с параметром негерметичности, не превышающим указанный в таблице Д.12 приложения Д СП5.13130.2009, с напряжением не выше указанного в техниче-ской документации на используемые аэрозольные огнетушащие вещества 3, 10.1.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 14.9.2013, 22:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Все таки решили порошковое. Дёшево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.10.2017, 17:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Не много не по теме, но близко:
Какое напряжение может тушить обычный ТРВ ороситель? в частности аква гефест. в частности вопрос по светильникам, висящим под оросителями.
в паспортах и СТО гефеста и аквамастера информации нет, указано только "кабельные сооружения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.10.2017, 8:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Какое напряжение может тушить обычный ТРВ ороситель?

Такое же, какое и стандартный ороситель - никакое. Светильники лучше влагостойкие заложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CyMKuH
сообщение 6.10.2017, 12:30
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208237



На подстанции наверное сойдет и порошок, а так кабельные сооружения надо тушить дренчерной секцией с интенсивностью 0,142 л/(с*м2), РД 153-34.0-49.105-01.

Насчет водяного пожаротушения и светильников я бы не стал переживать. Ороситель будет поливать только в случае пожара. Светильник успеет обгореть еще до того как на него польется вода ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения