> Гидравлический расчет ГВС, подбор насоса для открытой системы
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Добрый день, форумчане. Планируется установка насоса для циркуляции воды из накопительного бака ГВС открытого типа с подогревом от газового котла через теплообменник. Возникло сомнение надо ли учитывать геометрическую высоту подъема при подборе насоса или нет, так как насос и бак установлены в высокой точке. Схему прилагаю.
Заранее благодарю за ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 41,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2020, 12:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Насос должен будет поднимать воду на высоту "5.000 - 4.440".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 12:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Ну если так, так это другое дело. А то возникла проблема с подбором насоса для ГВС расход 0,77 м3/час, а напор 8,5 м, не могла найти. И еще вопрос, ставите ли вы для циркуляции ГВС циркуляционные насосы для систем отопления, или только для ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2020, 12:34
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Насосы "для ГВС" более стойкие к коррозии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2020, 13:20
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




А что, под "зеркало" нельзя выпускать воду? unsure.gif

И для чего сделана "утка" на выходе насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Из бака идет водоразбор до нижнего уровня, а потом подпитка вручную, так захотели заказчики. Утка для опуска, бак ужеустановлен на лестничной клетке АБК перед выходом в цех , по которому трубы 30 м идут в теплогенераторные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2020, 13:49
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Nat_ty @ 6.5.2020, 13:24) *
трубы 30 м идут в теплогенераторные.


По логике, этот циркуляционный насос должен стоять около теплогенераторов. Ведь если теплогенераторы не работают, то и насос лучше выключить?

А зачем будет аэрироваться вода ГВС, я так и не понял... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 13:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Так как система реконструируемая, на своем предприятии. В теплогеннераторной и места нет для насоса, есть возле бака. Аэрацией нас не испугаешь rolleyes.gif , то что трубы поржавеют, так не беда, поменяют на новые, сами производим, фильтры почистят, насосы купят и все при деле laugh.gif . В телогенераторные не хотят часто хидить, в них вход с улицы . Котел будет находиться в режиме ожидания и когда включится насос ГВС, в теплогенераторной сработает реле протока, которое запустит котел и насос перед теплообменником от котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения