> В чем разница между помещением и шкафом?, Обоснование шкафного исполнения компрессора
gibljak
сообщение 1.12.2021, 13:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334726



При размещении на генплане столкнулись с необходимостью обосновать размещение компрессора с отапливаемым укрытием (Шелтере) без противопожарного разрыва от здания. При попытке потребовать от проектировщика выполнить разрыв на основании того, что шелтер - здание, получили отказ. Проектировщик (инофирма) ссылается на то что ими ранее успешно размещались компрессоры в шкафах без всяких разрывов. Они утверждают что шкаф это такой же закрытый объём с вентиляцией и микроклиматом как и отапливаемое укрытие (шелтер). В действительности отличие шкафа от шелтера в том, что в шкаф в принципе не предназначен для входа человека за очевидным исключением строительства и ремонта.

Вопрос есть ли где-то в нормативке нормальное определение шкафа? Как вообще оформляется шкафное или контейнерное расположение оборудования? В чем отличие шкафа от помещения или здания или резервуара? Ведь всё это закрытые строительными конструкциями объёмы, которые могут и отапливаться и вентилироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 7.12.2021, 19:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



[quote name='gibljak' date='1.12.2021, 13:11' post='1571134']

В чем отличие шкафа от помещения или здания или резервуара?
Помещение – часть объема здания, ограниченная строительными конструкциями и предназначенная для размещения людей, домашней утвари, мебели, производственного и технического оборудования или складирования веществ и материалов.
Шкаф- изделие, состоящее из корпуса, служащего для зашиты помещённых в него приборов, деталей или веществ от внешних воздействий.
Ничего общего!.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 9.12.2021, 12:36
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Это вам лапшу на уши вешают. Вопрос ставится не так - противопожарный разрыв делается на основании ФЗ и СП по пожарной безопасности в зависимости от категории пожарной опасности. Они в свою очередь бывают для зданий и сооружений, для помещений, и для наружных установок. Хочется им считать, что это не здание, пусть считают наружной установкой. Разрыв-то все равно нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gibljak
сообщение 13.12.2021, 9:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334726



Цитата(dvortsov @ 9.12.2021, 12:36) *
Это вам лапшу на уши вешают. Вопрос ставится не так - противопожарный разрыв делается на основании ФЗ и СП по пожарной безопасности в зависимости от категории пожарной опасности. Они в свою очередь бывают для зданий и сооружений, для помещений, и для наружных установок. Хочется им считать, что это не здание, пусть считают наружной установкой. Разрыв-то все равно нужен.


В том то и дело, что к зданию (согласно СП 4.13130.2013 ) наружное оборудование или наружную установку, причем без разрыва, а вот другое здание уже нельзя. А пристроить нужно, потому что места для разрыва на площадке нет.

Цитата(Земский @ 7.12.2021, 19:42) *
Цитата(gibljak @ 1.12.2021, 13:11) *

В чем отличие шкафа от помещения или здания или резервуара?
Помещение – часть объема здания, ограниченная строительными конструкциями и предназначенная для размещения людей, домашней утвари, мебели, производственного и технического оборудования или складирования веществ и материалов.
Шкаф- изделие, состоящее из корпуса, служащего для зашиты помещённых в него приборов, деталей или веществ от внешних воздействий.
Ничего общего!.



Благодарю! А из каких документов определения?

Сообщение отредактировал gibljak - 13.12.2021, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:57