сообщение 11.5.2018, 20:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Добрый вечер. Помогите пожалуйста с решением. Пуско-наладчики не могут сдать системы подпора в лифты и лестничные клетки.
При открытой двери в ЛК типа Н2 избыточное давление 20 Па, при закрытой оно возрастает до 500 Па. В лифтовой шахте - при закрытой двери давление возрастает до 900 Па.
Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.5.2018, 9:01
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И не смогут. Косяк "проектёра" который(ая) подобрал(а) вентилятор только на один режим работы.

Вопрос - о какой двери в лифтовой шахте идёт речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ставрополь
сообщение 31.5.2018, 16:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33378



ВЕЗА . КИД – это лепестковый клапан избыточного давления для контролируемого сброса давления принятого избыточным для обслуживаемой этим клапаном зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad799
сообщение 31.5.2018, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Цитата(Ставрополь @ 31.5.2018, 16:14) *
ВЕЗА . КИД – это лепестковый клапан избыточного давления для контролируемого сброса давления принятого избыточным для обслуживаемой этим клапаном зоны.

Точнее ОКСИД - он для противопожарки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ставрополь
сообщение 31.5.2018, 18:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33378



Клапаны избыточного давления противопожарные ОКСИД предназначены для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в помещениях, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, путём компенсирующей подачи наружного воздуха из тамбур-шлюзов или лифтовых шахт согласно п.8.8 свода правил СП 7.13130.2013

Получается ОКСИД, что-то вроде компенсации дымоудаления, естественный приток? Или идет замена КИД на ОКСИД тк у него есть степень EI90

Сообщение отредактировал Ставрополь - 31.5.2018, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.6.2018, 11:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ole_dim @ 11.5.2018, 20:12) *
... Пуско-наладчики не могут сдать системы подпора в ... лестничные клетки.

Цитата(vlad799 @ 31.5.2018, 17:33) *
Точнее ОКСИД - он для противопожарки

В отношении ЛК типа Н2 Вы заблуждаетесь - там достаточно именно КИД установить.
По п. 8.8 сброс воздуха в здание из такой ЛК не допускается - в нар. стене или покрытии достаточно установить обычный КИД, там не требуется огнестойкий клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tata3
сообщение 3.7.2018, 21:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240500



Вечер добрый. Получила замечание по поводу «огромной» скорости в дымоприёмном устройстве (клапан + решётка).
« Скорость дымовоздушной смеси в проходном сечении дымоприемных устройств (решеток, сеток, патрубков)а так же клапанов дымоудаления не должна превышать 10 кг/(м2*сек). Скорость 15 кг/(м2*сек) приведет к появлению вихрей в местах входа дымовоздушной смеси и в местах расположения выступающих элементов, например, деталей дымоприемных клапанов, фасонных элементах. Эти вихри не только увеличивают аэродинамическое сопротивление, но и ограничивают работающую часть проходного сечения. Кроме того, образуется неравномерное поле скоростей, с большими локальными скоростями, что может привести к поломке механизма клапанов дымоудаления.»[/i]
Клапан расположен на воздуховоде ( ДУ из коридора). Мне было сказано, что система работать не будет – не вытянет необходимое к-во газовоздушной смеси. На мой взгляд система при правильном подборе вентилятора с учетом потери давления при данной скорости вполне работоспособна. Прошу высказать своё мнение по данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2018, 23:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Tata3 @ 3.7.2018, 21:33) *
Получила замечание по поводу «огромной» скорости в дымоприёмном устройстве (клапан + решётка).
...Скорость 15 кг/(м2*сек) ...

Вы не указали температуру/плотность дыма. По МР 2013 г.
Цитата
5.1.1. ...
Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9 ... 11 м/с). Если указанное условие является невыполнимым, ввиду ограниченной возможности прокладки конструкций вытяжных каналов с соответствующими размерами на всем протяжении или локально, выбирается иной типоразмер сечений с возможно меньшим увеличением скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:54