> Бойлер Аристон., В системе до бойлера при нагреве поднимается давление до 8 АТМ.
Ferta
сообщение 13.11.2018, 9:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?при нагреве, до бойлера, давление поднимается до 8 АТМ, когда на входе 2 АТМ. Бойлер включением 60 градусов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181113_084449.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20181113_084426.jpg ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_20181113_WA0000.jpg ( 42,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20181111_WA0008.jpg ( 46,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.11.2018, 10:21
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Причина в законах физики. При нагреве от 20 до 60 градусов все тела расширяются - и жидкие и твёрдые и газообразные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 13.11.2018, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 13.11.2018, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. У вас очень "подозрительный" предохранительный клапан. Не видно рычажка (курка) на нём.
2. Сам предохранительный клапан должен быть смонтирован непосредственно на патрубке водонагревателя. А у вас там какой-то фитинг ещё стоит. (Для слива?).
3. Патрубки холодной и горячей на водонагревателе не перепутаны? Это тоже важно.
4. Регулятор давления воды исправен? Он рассчитан на горизонтальный монтаж?

Сообщение отредактировал smart-bear - 13.11.2018, 11:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  klapan.jpg ( 73,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 13.11.2018, 13:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



1. Вот мы его и "подозреваем")))будем его проверять
2. Да, для слива
3. Не перепутаны, уже всё проверили.
4. Этот момент уточним, но не должно быть тут проблем. Он уже год стоит, давление стабильное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.11.2018, 14:09
Сообщение #6


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Ferta @ 13.11.2018, 10:46) *
Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?


Если давлению некуда уходить то да, это нормально. А дальше вам уже разжевали, куда нужно смотреть, почему давление не уходит. И из того, что видно на фото.

Но на фото нет информации о том, что "уже год стоит" только регулятор или система в целом? 8 атм уже целый год или работало-работало и теперь давит? Очень многое зависит от этой информации. Великолепной информации, надо отметить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2018, 15:51
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferta @ 13.11.2018, 10:46) *
Какой великолепный ответ! То есть это нормально, что перед бойлером давление повышается до 8 АТМ ?

У Вас стоит регулятор давления "после себя" в который вкручен манометр. Уберите его - он вам не нужен при давлении на входе 2 атм. Он закрывается при повышении давления "после себя" потому и воде некуда деваться. Ну и предохранительный клапан видимо на 10 атм.

Цитата(smart-bear @ 13.11.2018, 11:01) *
4. Регулятор давления воды исправен? Он рассчитан на горизонтальный монтаж?

В том-то и дело, что слишком исправен. biggrin.gif Он и не выпускает воду при нагреве обратно в стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.11.2018, 16:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Расширительный сосуд на 8-10 лтр снимет все проблемы....
Предохранительный клапан на 8 бар срабатывает, иначе давление могло подняться и выше. Постоянная сработка это не всегда хорошо - со временем может потерять герметичность из-за отложений кальция на седле. Предохранительный клапан это аврийный сброс, а не технологический. Расширительный сосуд снимет постоянные (технологические) сбросы, компенсируя расширение....

Сообщение отредактировал jota - 13.11.2018, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 13.11.2018, 16:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Ashihara @ 13.11.2018, 14:09) *
Если давлению некуда уходить то да, это нормально. А дальше вам уже разжевали, куда нужно смотреть, почему давление не уходит. И из того, что видно на фото.

Но на фото нет информации о том, что "уже год стоит" только регулятор или система в целом? 8 атм уже целый год или работало-работало и теперь давит? Очень многое зависит от этой информации. Великолепной информации, надо отметить.


То есть бойлер продавливает обратный клапан?
Системе год) три дня назад повесили бойлер. И начал на постоянной основе срабатывать предохранительный клапан, это, естественно, насторожило. Замерили давление, а там 8 атм.
То есть в бойлере ещё выше давление растет, раз предохранительный срабатывает

Сообщение отредактировал Ferta - 13.11.2018, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 13.11.2018, 16:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



Ferta, правильно ли я понимаю, что манометр, который на редукторе, стоит на холодной воде? И он же и показывает 8 очей при нагреве бойлера? Если так, то скорей всего не держит клапан бойлера, который по совместительству выполняет роль обратного и/или у вас где-то смешивание идёт - например через открытый смеситель гигиенического душа. Хотя вообще, вода в трубах ХВС сама по себе может вызвать рост давления при нагревании до комнатной или иной температуры, например если трубы ХВС идут спутником с отоплением или ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 13.11.2018, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Ацетилен @ 13.11.2018, 16:59) *
Ferta, правильно ли я понимаю, что манометр, который на редукторе, стоит на холодной воде? И он же и показывает 8 очей при нагреве бойлера? Если так, то скорей всего не держит клапан бойлера, который по совместительству выполняет роль обратного и/или у вас где-то смешивание идёт - например через открытый смеситель гигиенического душа. Хотя вообще, вода в трубах ХВС сама по себе может вызвать рост давления при нагревании до комнатной или иной температуры, например если трубы ХВС идут спутником с отоплением или ГВС.

Да, всё правильно. При нагреве этот манометр показывает 8 атм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 13.11.2018, 18:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



Можно провести эксперимент - выключить бойлер из сети и перекрыть оба крана на него. После чего через смеситель прогнать холодную воду. Не открывать смесители и не пользоваться унитазом до тех пор, пока на манометре не установится максимальное значение. Если это значение не превысит 6 бар, то ОК. Тут возникает вопрос, на каком давлении начинает срабатывать предохранительный клапан бойлера. Восемь - многовато, как по мне. Я бы на шесть поставил. Новый бы клапан обязательно проконтролировал - было раз несколько, что написано 6, а он и при 8 даже капать не думает. Это чревато - на Юдупе забейте в поиск "взрыв водонагревателя".

Ещё один совет: на этих Itap'овских редукторах с выходом на манометр, заглушка этого выхода на горячей воде рано или поздно бежать начинает. Или манометр туда вкрутите, или ниппель переходной 1/2" х 1/4" плюс заглушка 1/2" вн. резьба. Лучше заглушку, манометр сам по себе тоже может потечь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:30