Прецизионный кондиционер, регулятор давления конденсации |
|
|
|
17.10.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
|
sporlan R85-3L - попался такой регулятор есть у кого нить инструкция от него? на самом вентиле сверху есть капилляра с термобаллоном как у ТРВ это как понимаю LAC 5 или 10 ?? только с термобаллоном? газ в система 410
Сообщение отредактировал kravtsov - 17.10.2015, 8:45
|
|
|
|
|
17.10.2015, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
|
|
|
|
|
17.10.2015, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Да у него одна неисправность бывает - перегревают при монтаже. Ну, то, что капиллярку ломают - не считается...
|
|
|
|
|
17.10.2015, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
|
он неверно установлен нужно его перепаивать
как я понимаю термобаллон надо ставить на линии идущей к ресивесу?
кстати стало интересно как рассчитать какой именно устанавливать клапан.
|
|
|
|
|
18.10.2015, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Термобаллон висит в воздухе по инструкции. Юнифлаеровцы ставят его на трубу и изолируют. Неисправность еще бывает, что он уходит на постоянный байпас. При этом приходится резать термобаллон, чтобы открылся.
|
|
|
|
|
18.10.2015, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
|
Вот он у нас у находился в постоянном байпасе
для чего термобаллону висеть в воздухе? где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)
термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?
случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?
|
|
|
|
|
18.10.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Давление в норме? Может быть на байпас не зря уходит. Насчет термобаллона я уже сказал. Пусть висит в воздухе. Если внутри помещения, то в воздухе внутри помещения.
|
|
|
|
|
18.10.2015, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
|
спасибо за ответ Давление в норме
мне просто непонятна тогда функция этого термобалона если он просто висит в воздухе - то это компенсация на наружную температуру?
|
|
|
|
|
18.10.2015, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 24.8.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 69477
|
Ответ кроется в предназначении этого "грибка"
|
|
|
|
|
18.10.2015, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821
|
Вы лучше в комплексе опишите проблему, а мы поможем. Что за кондиционер, какие есть компоненты, что не работает. А сейчас мы можем вам посоветовать замену "грибка" до наступления холодов.
|
|
|
|
|
18.10.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(kravtsov @ 18.10.2015, 11:58) где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично) термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу? случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее? Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.
|
|
|
|
|
18.10.2015, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
|
Цитата(v-david @ 18.10.2015, 18:25) Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать. Спасибо за подробный ответ в моем случае поставить гриб на улице рядом с конденсатором ОЧЕНЬ проблематично, какие мне ожижать последствия если разместить его внутри помещения перед выдохом трассы на улицу?
|
|
|
|
|
18.10.2015, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
последствия простые - регулировка будет хуже. Но однозначно - баллон на жидкарь и теплоизолировать. Крайне важен объем ресивера.
Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2015, 20:56
|
|
|
|
|
19.10.2015, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794
|
ресивера во внутреннем блоке нет вообще
|
|
|
|
|
19.10.2015, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Ресивер, как и "грибок" должны быть в "зимних" опциях:
Прикрепленные файлы
HiRef.JPG ( 53,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 177
|
|
|
|
|
19.10.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430
|
Цитата(kravtsov @ 19.10.2015, 8:20) ресивера во внутреннем блоке нет вообще А есть ли он вообще, если есть то где? Если ресивера нет, тогда постарайтесь найти другое применение грибку.
|
|
|
|
|
27.10.2015, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
|
Термобалон на регуляторах давления, так смущающий умы многих, это просто квинтессенция нищебродства современной экономики в целом. Это газовая пружина выполненная из самого дешевого что у производителя есть. Так что пусть висит в воздухе. Он ничего не мерит и не должен.
Если ресивера нет то регулятор давления ничего регулировать не будет. Потому что принцип действия всех механических регуляторов, заливка конденсатора фреоном.
|
|
|
|
|
28.12.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
Мы вообще для своего оборудования на STULZ грибки не ставим. Грибки эти - вещь не особо надежная. Мы ставим на 410-й газ danfoss ICS с пилотным регулятором + соответствующая доп. обвязка. При этом можно отрегулировать мин. давление в ресивере, которое будет поддерживаться в момент "раскачки" системы ( старта компрессора). Работает стабильно надежно!
|
|
|
|
|
29.12.2015, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Пилотам все рады, они щас поди как чугунный мост стоят.
|
|
|
|
|
29.12.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
На стоимости STULZ почти не отражается. А вот с HiRef наверное пелот будет соизмерим по цене
Сообщение отредактировал airwave - 29.12.2015, 16:08
|
|
|
|
|
29.12.2015, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
ИМХО, заставить нормально работать можно практически любую технику (разумеется, работоспособную и подходящую по параметрам ). Только нужно ПОНИМАТЬ, что и зачем делаешь.
|
|
|
|
|
28.3.2016, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535
|
привет всем! ребят подскажите стоит клапан Sporlan R85-3L на Прецизионный кондиционере emerson S2Gua2010202020FX052670. отогреваешь кд работает нормально уьрали подагрев кд на улице -10. остановили через час перезапустили уходит в ошибку по низкому весь жидкарь собирает в кд в рессивере нету соответственно давления нет срабатывает этот клапан а должно все работать при низких температурах ! подскажите причины может клапан из строя вышел?
|
|
|
|
|
28.3.2016, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535
|
и ище момет правельно ли сделан монтаж клапана
|
|
|
|
|
28.3.2016, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274
|
Неправильно
|
|
|
|
|
28.3.2016, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535
|
а как правельно? ниже кд?
|
|
|
|
|
28.3.2016, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274
|
на тройник нагнетательной линии должен подключаться тот патрубок регулятора, который выше, а не наоборот
|
|
|
|
|
28.3.2016, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262
|
Картинка для наглядности.
|
|
|
|
|
29.3.2016, 8:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535
|
понял спасибо попробую перепоять
еще один вопрос? на другом этом же прецизионном кондиционере emerson начал перезаправлять кондиционер так же газ залегает в кд я его перезаправил и сработала ошибка 001 ph1 что значит высокое давления компрессора. скидываю довления во всей системе ошибка не сбрасывается обесточиваю кондиционр так же не сбрасывается ставлю на вакум опять высвечивается ! подскажите может кто знает как ее убрать?
Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 8:13
|
|
|
|
|
29.3.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Откуда вы вообще такие беретесь?
|
|
|
|
|
29.3.2016, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535
|
как все а что такое?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|