> Балансировка вытяжки
Sergio_82
сообщение 1.11.2019, 16:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Добрый день
Подскажите, каким образом еще образом можно отбалансировать вытяжную систему (ПВ1).
Проект приложен (в реальности все решетки стоят без возможности регулировки)
В проекте: в боковом ответвление 3, особенно в самом начале вытяжки не хватает совсем. Думаю отчасти проблема в том, как сделано боковое ответвление (смотреть приложенную фотографию)
Для регулировки добавили клапан 2 на основную магистраль. До него в первых решетках на основной магистрали свист стоял.
Клапан шумит (прикрыт процентов на 70-80), боковое ответвление 3 тянет лучше (не меряли). Но не хватает вытяжки на основной магистрали.
Другая проблема регулируемая решетка №3 300*150, сейчас тянет воздух в основном оттуда (шум сильный стоит). После того, как туда установили решетку с регулировкой, даже при закрытой полностью закрытой решетке стоит свист.
На системе ПВ1 стоят вентиляторы 80*50 на 5квт каждый. Сейчас стоит ограничение по частоте 70%. При 90% шум от установки жуткий. Первые диффузоры на притоке вовсю свистят.
Можно брать приборы и идти мерять скорости воздуха во все каналах. Но есть ли тут вообще возможности отбалансировать систему не ясно.
Можете подсказать в каком направлении тут можно двигаться? Какие элементы сюда можно добавить, чтобы отрегулировать расход и шум.


Приложена часть проекта
и фотография, как сейчас боковое ответвление вытяжки проходит под магистралью притока.
Re: добавил аксонометрию

Сообщение отредактировал Sergio_82 - 1.11.2019, 17:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 272,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл  WjfQp56X.jpeg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  ____________3.pdf ( 122,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergio_82
сообщение 1.11.2019, 17:18
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Ну и важный момент, приток пока не работает (отопления не дали), а на улице минус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 1.11.2019, 17:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Я это вижу так, одинукую решетку бросить на другую ветку, для 4 решеток сделать отдельную вентку с дроселем . А потом с помощью дросселей пытаться это все отбалансировать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________3.pdf ( 127,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.11.2019, 18:05
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А кто додумался зонты и решётки сделать на одной ветке, да ещё и зонты в дальнем конце?

ЭТО в текущем виде не регулируется. Возьмите сигарету, если курите, сделайте прокол иглой у фильтра и попробуйте выкурить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 1.11.2019, 19:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



проектировщику 2 и не зачет, и оставить на 2ой год учить и еще раз учить rolleyes.gif
1. вытяжная система (трассы воздуховодов не правильно спроектированы)
2. вытяжной вентилятор не правильно подобран, да и приточный тоже
да еще и в добавок оборудование размещено в лестничной клетке это просто абзац

Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.11.2019, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergio_82
сообщение 5.11.2019, 9:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Цитата(Composter @ 1.11.2019, 19:55) *
Я это вижу так, одинукую решетку бросить на другую ветку, для 4 решеток сделать отдельную вентку с дроселем . А потом с помощью дросселей пытаться это все отбалансировать.


Спасибо!
Первую часть относительно можно вроде сделать. Размер трубы 200*200 позволяет туда ту решетку добавить.
А вот 4 решетки на отдельную ветку уже проблематичнее выполнить. Отделка сделана и заведение работает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergio_82
сообщение 5.11.2019, 9:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Цитата(vovganmgk @ 1.11.2019, 21:36) *
проектировщику 2 и не зачет, и оставить на 2ой год учить и еще раз учить rolleyes.gif
1. вытяжная система (трассы воздуховодов не правильно спроектированы)
2. вытяжной вентилятор не правильно подобран, да и приточный тоже
да еще и в добавок оборудование размещено в лестничной клетке это просто абзац


1. А что имеете в виду? Про решетку 300*150, которая близка к магистрали ( и которая будет либо свистеть, либо вытягивать больше нужного). Про решетки до зонтов. Или что-то еще?
2. Да, запас очень приличный
Со слов проектировщика - других мест для размещения оборудования не было. Сейчас оно под потолком висит


Цитата(Skaramush @ 1.11.2019, 20:05) *
А кто додумался зонты и решётки сделать на одной ветке, да ещё и зонты в дальнем конце?

ЭТО в текущем виде не регулируется. Возьмите сигарету, если курите, сделайте прокол иглой у фильтра и попробуйте выкурить.

На 60% от макс. частоты вентилятора, вытяжка зонтов свою функцию на удивление выполняет. Это, конечно, если мы не регулируем эту магистраль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.11.2019, 10:04
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что при "выполнении функции зонтами" происходит на ближайших к вентилятору решётках? А что на тех решётках, которые расположены ближе всего к вентилятору на участке неизменного сечения от зонтов? И что при этом с проектным (если таковой есть) расходом на вентиляторе?

Хотите нормальную работу - переделывайте сеть. Зонты на отдельную ветку, решётки на отдельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 5.11.2019, 14:03
Сообщение #9


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Сохраню, пожалуй. Кадровичка просит тест для предварительной оценки рекрутов, вот это и отдам.
Найди 10 принципиальных нарушений и 15 грубых ошибок (цифры оценочные).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.11.2019, 14:05
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Там одна ошибка. Но кадровая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergio_82
сообщение 5.11.2019, 21:06
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Большое спасибо!

Сообщение отредактировал Sergio_82 - 5.11.2019, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения