> Расход
[Psycho]
сообщение 25.9.2018, 8:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.12.2011
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916



Здравствуйте! Имеются емкости 500м3, в них набирается вода из скважин через КВО. На входе и выходе КВО есть расходомеры. Имеется замер уровня в емкостях. На выходе из емкостей счетчики отсутствуют. Как можно посчитать расход воды, которая вышла из емкостей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.9.2018, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



с какой целью интересуетесь?
если не дырявые нс ёмкости, то сколько вошло столько и вышло.

кроме расходомера ничего не покажет расход.

через уровень и просто и сложно: ушедший за час объем будет ровняться среднечасовоиу расходу за этот час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:27