Замена капиллярной трубки на ТРВ, использование наружного блока сплита в качестве ККБ |
|
|
|
14.5.2009, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815
|
Добрый день! Возникла следующая ситуация: имеется небольшая приточка на 800 м3/ч; для охлаждения приточного воздуха включает в себя секцию прямого испарителя. Т.к. бюджет весьма ограничен и сроки поставки ККБ на такую мощность весьма не скорые, принято решение использовать в качестве ККБ наружный блок Mitsubishi Heavy FDC258CEN3 мощностью 5,7 кВт. В этом блоке в качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Но так как температура наружного воздуха в течении дня сильно меняется, думаем заменить капиллярную трубку на ТРВ для поддержания заданного перегрева..... интересуют мнения по поводу данной замены (нужна, не нужна), и какие могут возникнуть трудности....
|
|
|
|
|
14.5.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928
|
У нас на складе стоит нормальный ККБ на 8.7кВт. Если по мощности подойдет, пишите в личку. Цена на него не кусается.
|
|
|
|
|
14.5.2009, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815
|
Дело в том, что сам блок то уже смонтировали... осталось только доработать его... хотелось бы услышать мнения именно о той конструкции, что описана выше.... да и 8,7 кВт получится сильно переразмеренным насколько я понимаю, требуется только 5...
|
|
|
|
|
14.5.2009, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469
|
выбрасывайте капилярку, ставте трв, соленоид, фильтр и ресивер. сделали таким образом блоков 50, все нормально работают.
|
|
|
|
|
14.5.2009, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Согласен с Хъюго, однако, хочу заметить, что упомянутые им 50 блоков были, скорее всего, от аппаратов попроще: техника типа Митсубиси или Дайкина обычно шибко умная - слишком много электроники, поэтому ругается, когда не находит своего же внутреннего блока. Аркадий P.S. McQuay работал как миленький!
|
|
|
|
|
15.5.2009, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Выкидывайте электронику. За 5 минут до запуска включайте соленоид. Ибо компрессор может не стартануть.
Сообщение отредактировал airwave - 15.5.2009, 7:01
|
|
|
|
|
15.5.2009, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244
|
использование ККБ для прямоточной приточки всегда чревато. Установка ТРВ не гарантирует стабильную температуру испарения и конденсации. Фиксированный перегрев в испарители предатвращает мокрый ход компрессора, однако при определенных режимах появляется угроза низкой температуры испарения, образования иния и аварийной ситуации по давлению.
Для приточных установок желательно использовать ККБ от Мультиков или от VRV систем, только они позволяют изменять мощность ККБ.
|
|
|
|
|
16.5.2009, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Земляк, Вы жжоте. Перлы запомнил, спасибо Типа от грязных фильтров и низкой температуре на входе в испаритель нас спасет VRV от Дайкин? Мда... И тут дайкинисты
Сообщение отредактировал airwave - 16.5.2009, 0:48
|
|
|
|
|
19.5.2009, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Усе понятно, толька зачем соленоидный клапанчук?
|
|
|
|
|
19.5.2009, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469
|
установив соленоид уменьшаем нагрузку на компрессор при запуске в весенне-осенний период
|
|
|
|
|
19.5.2009, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Цитата(Хъюго @ 19.5.2009, 15:07) [snapback]389467[/snapback] установив соленоид уменьшаем нагрузку на компрессор при запуске в весенне-осенний период ???
|
|
|
|
|
20.5.2009, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469
|
компоненты машины стоят в разных местах с разными температурами окружающего воздуха (компрессора обычно на улмце), в ночное время машина выключена, а жидкий фреончик стремится в холодное место. так что для нормального распределения газа по системе и ставятся обратные клапана и соленоидники!
|
|
|
|
|
21.5.2009, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
То Хъюго Дата Вчера, 10:30
Ну. это другое дело. Спасибо.
|
|
|
|
|
23.5.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
никаких проблем, до 300 кВт корячатся нормально
ТРВ обязателен, капи лярку кстати можно и не вырезать
|
|
|
|
|
23.5.2009, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Цитата(olg2004 @ 23.5.2009, 10:57) [snapback]391278[/snapback] никаких проблем, до 300 кВт корячатся нормально
ТРВ обязателен, капи лярку кстати можно и не вырезать Какая прелесть! Не вырезайте. Получите гемморой по полной программе
Сообщение отредактировал airwave - 23.5.2009, 12:18
|
|
|
|
|
23.5.2009, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата(airwave @ 23.5.2009, 13:17) [snapback]391329[/snapback] Какая прелесть! Не вырезайте. Получите гемморой по полной программе на 5 киловатах? эт врятли
|
|
|
|
|
23.5.2009, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
ТРВ подбирается под жидкость с определенным давлением конденсации и переохлаждением. Задается требуемый перепад давления. Усе. После капиллярки - парожидкость среднего давления, не имеющая заданных параметров. Соответственно после ТРВ истчо меньшее давление. Производительность испарителя снижается перегрев увеличивается. Два дросселя в контуре найух нужны? И от мощности сей процесс не зависит. Учите матчасть.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата(airwave @ 23.5.2009, 16:24) [snapback]391354[/snapback] ТРВ подбирается под жидкость с определенным давлением конденсации и переохлаждением. Задается требуемый перепад давления. Усе. После капиллярки - парожидкость среднего давления, не имеющая заданных параметров. Соответственно после ТРВ истчо меньшее давление. Производительность испарителя снижается перегрев увеличивается. Два дросселя в контуре найух нужны? И от мощности сей процесс не зависит. Учите матчасть. ТРВ - эт капилярка с приводом в случае с дроселями установлеными последовательно (Капелярка +ТРВ): жидкость из конденсатора дросилируестс капиляркой но не испаряется частично так как дальше по линии еще один дроссель а ведро в котором надо закипеть (испаритель) за вторым дросселем, тоесть падения давления не происходит обьем трубы капилярка - ТРВ не значителен грубо говоря капилярка это грубый регулятор расхода, а ТРВ плавный и более точный так что так
|
|
|
|
|
24.5.2009, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Цитата(olg2004 @ 24.5.2009, 10:08) [snapback]391467[/snapback] тоесть падения давления не происходит обьем трубы капилярка - ТРВ не значителен грубо говоря капилярка это грубый регулятор расхода, а ТРВ плавный и более точный
так что так Ааааа, жесть! Сами придумали? али кто "грамотный" подсказал? ТРВ работает в узком диапазоне, в отличие от ЭРВ. Не может он открыться на 100% и не создавать перепада вообще. Тем более на всех ТРВ снижается производительность (растет перегрев, падает давление кипения), если произошло вскипание хреона перед ним. Еще раз. Не порите чушь, сотрите ее немедленно, чтобы никто не увидел и учите матчасть. Гидравлика в холодилке несколько отличается от гидравлики насосов. двух,трехходовых клапанов и пр. хренотени.
Сообщение отредактировал airwave - 24.5.2009, 9:25
|
|
|
|
|
24.5.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата(airwave @ 24.5.2009, 10:23) [snapback]391472[/snapback] Ааааа, жесть! Сами придумали? али кто "грамотный" подсказал? ТРВ работает в узком диапазоне, в отличие от ЭРВ. Не может он открыться на 100% и не создавать перепада вообще. Тем более на всех ТРВ снижается производительность (растет перегрев, падает давление кипения), если произошло вскипание хреона перед ним. Еще раз. Не порите чушь, сотрите ее немедленно, чтобы никто не увидел и учите матчасть. Гидравлика в холодилке несколько отличается от гидравлики насосов. двух,трехходовых клапанов и пр. хренотени. практик всегда застрелит теоретика фреон не вскипает так как перепада нет после одного дросселя второй а ведро для вскипания за ним так что умный вы наш моделируйте точнее модель
|
|
|
|
|
24.5.2009, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Вы не практик, а фантазер. Спорю на Гролш, что вы пишите ересь. В понедельник придут LordN и narkom и закидают вас рваными тапками . На практике забитый фильтр осушитель с температурным перепадом в 2 град подлежит замене, как дроссель перед ТРВ, а вы предлагаете оставить капиллярку с перепадом в (20...25) град. Бугага. В Бабруйск.
Сообщение отредактировал airwave - 24.5.2009, 15:45
|
|
|
|
|
24.5.2009, 18:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата фреон не вскипает так как перепада нет после одного дросселя второй а ведро для вскипания за ним у ТРВ, как и у любого рег.вентиля, есть свой Kvs. но посколь ТРВ работает с критически переохлажденной жидкостью, то его Kvs зависит от этого самого переохлаждения. после дросселя переохлаждение стремится к нулю. так что если учесть все это то наерно можно подобрать ТРВ такой, что вся эта фигня будет работать, но учитывая т.н. авторитет регулятора можно предполагать что работать ТРВ будет с хорошей раскачкой.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Лев, ну нету таких ТРВ. Стандарт 4...7 град переохлаждения. Плюс давление конденсации и дельта по давлению. Под эти данные и производят ТРВ. Открой каталог ALCO
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
24.5.2009, 20:40
|
Guest Forum
|
Интересно , а кто нибудь делал конструкцию с перепуском горячего газа. Сам я как то собрался было сделать, да поставщики охладили энтузиазм, сказали срок постаки , какой то немерянный. Еще интересно про ресивер для таких небольших, если можно то пример в виде фото. А то проблема работы испарителя в узком диапазоне (как ее побороть ) из головы не выходит, с натуплением теплых времен. . Щас горожу хрень на 105 кВт, наружный блок по мощности великоват.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 21:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
сам знаю что нету, просто говорю что можно ТРВ поставить, а можно и просто соленоид с термостатом и прессостатом - эффект будет примерно тот же..
|
|
|
|
|
24.5.2009, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Была как-то тема на aircone насчет капиллярки, там я прикинул, что при установке капиллярки в наружнем блоке мы теряем за счет преждевременного дросселирования примерно 15% производительности. Плюс к этому, капиллярка на сплитах дает в среднем двухкратное падение давления, и при ее установке перед ТРВ расход уменьшится примерно в корень из двух. Выигрыш (незначительный) будет только за счет уменьшения температуры жидкости перед ТРВ. Такой режим работы наблюдается на сильно недозаправленных системах
|
|
|
|
|
25.5.2009, 1:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Побольше бы таких "специалистов". И нам бы скушно не было. в регион одна контора поставила 5 ККБ 28 кВт, c капилляркой в наружном блоке. По телефону дилер спросил технического спеца, как правильно запустить их с обвязкой приточки, "сухим" контактом от щита управления. "Грамотный" спец сказал, достаточно только замкнуть две клеммы на наружном блоке и усе будет работать как часы. Типа эта модель спешиал адаптирована под ККБ. Ага. Как бы не так. К слову ККБ настолько тупая, что реле НД у нее нету. Только токовый траснформатор, когда уже компрессор клинит, он здорово помогает Так вот, повесили дилеры на ККБ еще и ТРВ и усе пять компрессоров благополучно заклинили. А фули. Капиллярка то не помеха. И не только MHI так шатают, но и ME... З.Ы. Хде мой Гролш? Готов приехать за ним в Орехово Зуево.
|
|
|
|
|
26.5.2009, 5:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата(airwave @ 25.5.2009, 2:37) [snapback]391723[/snapback] Побольше бы таких "специалистов". И нам бы скушно не было. в регион одна контора поставила 5 ККБ 28 кВт, c капилляркой в наружном блоке. По телефону дилер спросил технического спеца, как правильно запустить их с обвязкой приточки, "сухим" контактом от щита управления. "Грамотный" спец сказал, достаточно только замкнуть две клеммы на наружном блоке и усе будет работать как часы. Типа эта модель спешиал адаптирована под ККБ. Ага. Как бы не так. К слову ККБ настолько тупая, что реле НД у нее нету. Только токовый траснформатор, когда уже компрессор клинит, он здорово помогает Так вот, повесили дилеры на ККБ еще и ТРВ и усе пять компрессоров благополучно заклинили. А фули. Капиллярка то не помеха. И не только MHI так шатают, но и ME... З.Ы. Хде мой Гролш? Готов приехать за ним в Орехово Зуево. не получится сначало поедите на обьект и помереете давления, яж тоже не мальчик гролш говно кстати пейте живое пиво
|
|
|
|
|
26.5.2009, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Ха. Пусть давление манометром измеряют монтажники. Я приеду с Testo 560-1. Ок. Живое пиво устроит. Хде объект?
|
|
|
|
|
26.5.2009, 9:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата кто нибудь делал конструкцию с перепуском горячего газа что имеется ввиду - с алковским регулятором давления кипения, т.е. чисто механика, или же с байпасом который управляется ШИМом (регулятор, 0..10В, соленоиды и все такое)?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|