сообщение 16.12.2013, 19:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



Нужна помощь специалистов: из за перегрева компрессора и наверно малого количества воды в системе решили поставить бак аккумулятор с перегородкой на 250 литров перед чиллером на 5 тонн. Бак пластиковый с вход/выход. Когда заполняли бак шел перелив из расширительного бака чиллера. Как только система заполнилась и стравился воздух, перелив прекратился и система заработала. Но когда мы выключили чиллер, через некоторое время потихоньку побежала вода через слив чиллера. А еще через некоторое время пластиковый бак-аккумулятор сплющило, так как вода уходила через перелив. Почему это происходит? Какие силы на него воздействуют, ведь чиллер выключен? Помогите советом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.12.2013, 21:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вы объясняете так, как будто все видели Ваше оборудование. Что выше, что ниже, что откуда переливается - откуда мы знаем? Пока только одно могу сказать, если система закрытая (герметичная), то ставить пластиковый бак - неправильно (это я мягко), потому, что даже полатмосферы (NPSH) надует его как мячик. Если система открытая и бак - атмосферник, значит Вы просто не поставили дыхательный клапан. Не хочется гадать, может все-таки выложите схему с раскладкой оборудования по высотам, похоже у Вас все-таки открытая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 17.12.2013, 10:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Арех @ 16.12.2013, 20:33) *
Почему это происходит? Какие силы на него воздействуют, ведь чиллер выключен? Помогите советом

На бак воздействует атмосферное давление снаружи и вакуум внутри от температурного сжатия хладоностителя после остановки чиллера.
У меня при наладке холустановки был аналогичный случай - сплющило расширительный бак на 2 м.куб. Причина была в том, что служба эксплуатации на переливную трубу Ду50 одела пожарный шланг и заглубила под уровень рассола в резервной емкости - сказали: "брызгало сильно." Бак пришлось ремонтировать, конструкцию перелива - усложнять, эксплуатационщиков - ругать.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.12.2013, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



мне казалось, что после остановки чилера хладоноситель разогревается. Наверное у Вас бак все-таки был под некоторым давлением, ну, например, между ним и насосом стоял фильтр, а "дыхалку" закрыли. В вашем случае кишкой.

Сообщение отредактировал v-david - 17.12.2013, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 19.12.2013, 4:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



Мы не включали охлаждения, только по гоняли насос и выключили. Через полчаса пластиковую бочку-аккумулятор стало плющить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.12.2013, 13:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



так я ж вроде как об этом и говорил, клапана дыхательного нет, бочку слегка поддавило напором насоса, а когда он остановился, через перелив потекло лишнее. В этом случае, если конец переливного трубопровода будет ниже бочки - она вся вытечет и бочку плющить начнет, ну примерно как бензин воруют из бака шлангом, принцип тот же. Это всего лишь предположение, Вы же не говорите, как Ваша система устроена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 29.12.2013, 20:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



Вот так подключен мой бак-аккумулятор

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 233 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 29.12.2013, 20:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



Извините, фото получилось перевёрнуто. Вот схема. Бак завинчен крышкой без доступа воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 170,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.12.2013, 23:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



похоже так и есть, как я предположил. Для уверенности неплохо было бы немного инфы про расширительный бак чилера и конструкцию перелива, хотя лишнее. Такая ситуация возможно только в том случае, если бак чилера не мембранный, а атмосферник. Ну тогда и чилерок, скорее всего, местного разлива. Встречались у некоторых местных "производителей" пластиковые баки в комплекте... Я там картиночку накидал, после останова стартовой разница уровней вполне достаточно, чтобы запустить механизм слива из бака с описанными последствиями.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 19,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 29.12.2013, 23:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



То есть проще говоря надо бак-аккумулятор опустить ниже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 7.1.2014, 17:37
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



А выдержит ли пластиковая бочка- аккумулятор на обратке если давление насоса 44 psi?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.1.2014, 19:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не поможет опуск бака, dP все равно свое дело сделает, не поднимет уровень, так раздует бочку. Да что ж Вас так ломает поставить мембранник-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 7.1.2014, 21:26
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



А как его поставить? Чиллер китайский, такая была конструкция. Посоветуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 7.1.2014, 21:56
Сообщение #14


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Арех @ 7.1.2014, 22:26) *
А как его поставить? Чиллер китайский, такая была конструкция. Посоветуйте.


Поставить руками. Посчитать типоразмер в проге по ссылке на "Select P" (интуитивно-понятно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.1.2014, 22:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну попробуйте такой вариант. Вырезать штатный бак "с переливом", на Ваш дополнительный - дыхательный клапан и сделать так, что Ваш бак был самой верхней точкой системы. Судя по трубочкам Вам не то что 5, а и 1 тонны за глаза хватило бы, можно было просто поставить металлический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арех
сообщение 8.1.2014, 7:32
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2013
Из: Торонто
Пользователь №: 214449



Чиллер охлаждает два 100-тонных пресса и прессформы полимерпесчаных изделий, так что пять тонн на пределе, лучше было бы 8. Поэтому бак аккумулятор поставили что греется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.1.2014, 12:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Арех @ 8.1.2014, 8:32) *
..два 100-тонных пресса и прессформы полимерпесчаных изделий...

это ни о чем не говорит. Мощность чилера какая? И что-то мне подсказывает, что греется он не из-за объема бака, а из-за неудачного вписания в технологию. Думаю, что имеются пиковые нагрузки, значительно превышающие его производительность, потому и бак требуется больших размеров. И, кстати, тогда ставить его надо на подачу. Короче - что-то не так с технологией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 16.1.2014, 22:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



из всего перечитанного процентов 40 понятно!

1- Нахрен пластиковый бак!? (выбросить)- заменить на нормальную накопительную металлическую ёмкость!
2- Система открытая или нет?
3- какой расход воды через чиллер и какая его мощность?
4- расширительный бак стоит в системе или нет?
5 - когда система работала,какое было давление воды? когда плющило какое!?
6- какой объём системы
7- какая расчётная тепловая нагрузка,какая мощность чиллера, да и вообще как звать то его?
8- где стоит чиллер,улица помещение?

Сообщение отредактировал alexey_d - 16.1.2014, 22:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasisual
сообщение 16.5.2018, 10:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766



Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каких случаях применяется бак с перегородкой для подачи и обратки (2х контурный)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:25