Гидравлический расчет напорных трубопроводов |
|
|
|
9.2.2018, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582
|
Простите, что обращаюсь, но я уже мозг себе погнул. Пытался сравнить расчет с помощью способов классической гидравлики и по методике Шевелева, не сходится не просто величины, а даже характер их изменения. 1. Критерий Рейнольдса Re=V*D/(вязкость). Т.е. при росте скорости и прочих равных показателях критерий рейнольдса растет, скорость в числителе. 2. коэффициент потерь напора по длине (лямбда) 64/Re при ламинарном, ну или 0,316/(Re)^0.25 при турбулентном (ф-ла Блазиуса), не суть какие бы формулы мы не брали критерий Рейнольдса в знаменателе, а значит с ростом Re лямбда снижается, о чем свидетельствует график рис.1 . 3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора. Вывод 1-3 при росте скорости (при прочих равных)потери напора снижаются, открываем Таблицы Шевелева смотрим рост расхода (и скорости) на одном и том-же диаметре, как ни странно потри напора (1000i) возрастают. Помогите, где-то я косячу, даже обедать не могу.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(sower1 @ 9.2.2018, 9:49) 3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора. Скорость тоже в числителе.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(nagger @ 9.2.2018, 15:38) Скорость тоже в числителе. И в квадрате...
|
|
|
|
|
9.2.2018, 17:44
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Вы неправильно рассуждаете. С ростом скорости потери возрастают в квадрате.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800
|
Если быть более точным, то не в квадрате, а в степени 1,852
|
|
|
|
|
11.2.2018, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582
|
9все, понял... пятница, переработал. всем спасибо
|
|
|
|
|
7.3.2018, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, тоже с расчетом потерь напора. Считаю по СП 40-102-2000 Все формулы перепроверял, считал вручную, но всё равно потери по длине большие (на первом участке). Если пользоваться программой, то разница в 10 раз. У меня получается 17,779, а в программе 1,7779... В чем может быть косяк? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368
|
Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5) В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так: =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2)
|
|
|
|
|
7.3.2018, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Герман @ 7.3.2018, 14:29) Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5) В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так: =СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2) Согласен! Туплю! Спасибо большое!
|
|
|
|
|
7.3.2018, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Маленький вопросик еще по расчету) У меня в подвале кольцо В1. Когда я рассчитывают гидравлику по этому кольцу до удаленного прибора, я расход по полукольцу беру общий для дома?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.3.2018, 15:32
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 20,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
|
|
|
|
|
7.3.2018, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход
|
|
|
|
|
7.3.2018, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01) Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход Спасибо!)
|
|
|
|
|
7.3.2018, 21:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01) Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%. И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе Цитата Гидравлический расчет сетей водоснабжения проводят для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Львиное сердце @ 7.3.2018, 21:16) Спасибо!) А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются.
|
|
|
|
|
8.3.2018, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.3.2018, 21:32) А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%. И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе Если не отключать то расход в кольце идёт 100 процентый и значит полкольца до расчетного стояка будет работать на 100 процентов, ага? Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 23:00) А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются. Не делал такой расчет. Почитаю литературку)
|
|
|
|
|
8.3.2018, 22:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Мне кажется, мы немного о разном говорим. Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%).
|
|
|
|
|
12.3.2018, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.3.2018, 22:13) Мне кажется, мы немного о разном говорим. Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%). То есть диаметр кольца на 100%, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент), ага?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 11:42
|
|
|
|
|
12.3.2018, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Обновил схему. В доме 8 секций и одна из них 14эт. Всего квартир 410. Вопрос: 1. Диаметр кольца рассчитываю с учетом пожара. Расчетный участок будет проходить по левой части кольца до ПК на 14 этаже?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 12:38
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 33,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
12.3.2018, 13:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Левая и правая части не подписаны, судить сложно) 1. См. выше участки сети при расчете не отключаются. 2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы. 3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться.
|
|
|
|
|
12.3.2018, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 13:29) Левая и правая части не подписаны, судить сложно) 1. См. выше участки сети при расчете не отключаются. 2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы. 3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться. Согласен с замечаниями, туплю) Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 11:39) То есть диаметр кольца на 100% плюс пожар, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент) плюс пожар, ага? ага?) И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 14:29
|
|
|
|
|
12.3.2018, 15:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 14:27) ага?) И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?) Схема мертвая. Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать. Гыгы
|
|
|
|
|
13.3.2018, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 15:17) Схема мертвая. Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать. Гыгы Вот так получше?) Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу. При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2018, 11:45
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 61,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
13.3.2018, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
6.4л/с это у вас с ИТП? я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти. да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет. если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него.
материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту. Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант.
По кольцам: для себя беру половину расхода с длинной большего полукольца, при этом на случай ремонта скорости не должны выходить за 1,5 м/с, потери не учитываю на случай ремонта: вода все равно будет, только с меньшим напором в пик. экспертам удавалось доказать. но стараюсь делать кольцо на 100% резерв.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) 6.4л/с это у вас с ИТП? Да, с ИТП Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти. да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет. PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС. По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента. Этажность: 7 секций по 9 этажей, 1 секция - 14 этажей. Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него. Учту вариант, спасибо. Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту. Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант. Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные. Для раздельной системы максимальное давление у нижнего крана 0,9 МПа. Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2018, 15:10
|
|
|
|
|
13.3.2018, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04) PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС. По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента. какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20. Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04) Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные. на первом рисунке были совмещенные. Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04) Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16? в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так). как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32) какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20. Сайт fd пласта: https://www.fdplast.ru/polipropilenovye-truby/Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32) на первом рисунке были совмещенные. Последняя картинка обновлённая) Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32) в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так). как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано. В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников(( 3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м. Про счётчик спасибо, учту) Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю?
|
|
|
|
|
13.3.2018, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26) как то уж больно дешево... прям ну не знаю. есть сомнения, что такие цены будут и на отгрузке. так же смущает описание, например отсутствие коэффициента линейного термического расширения Оо Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26) В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников(( 3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м. теплообменники были кожухотрубные там, сейчас совсем другие используют - пластинчатые. потери на расчетном расходе всегда указаны в листах подбора, а те в свою очередь всегда в томе ИТП есть, в крайнем случае запросить - кто то же разрабатывает ИТП? не видел больше 2м потерь в теплообменниках на жилье. Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26) Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю? сейчас не под рукой .. но считается через потери тепла трубами, стандартная отопленческая формула расхода G=Q/(c*dT) ну и переводные коэффициенты, dT=10 градусов (в СП крайне размыто описано, если читать в лоб, то 5 градусов всего, но расходы получатся адовые).
|
|
|
|
|
14.3.2018, 12:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 11:45) Вот так получше?) Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу. При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход? Получше. Каждый ввод на пропуск 100% (6,4 л/с), а каждое полукольцо на 50 % от 6,4 л/с (или иное распределение % по увязке сети), т.к. полукольца при расчете не отключаются. ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие.
|
|
|
|
|
14.3.2018, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 12:21) ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие. Да, опять косяк! Потери заоблачные! 65мм
|
|
|
|