> Гидравлический расчет напорных трубопроводов
sower1
сообщение 9.2.2018, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582



Простите, что обращаюсь, но я уже мозг себе погнул.
Пытался сравнить расчет с помощью способов классической гидравлики и по методике Шевелева, не сходится не просто величины, а даже характер их изменения.
1. Критерий Рейнольдса Re=V*D/(вязкость). Т.е. при росте скорости и прочих равных показателях критерий рейнольдса растет, скорость в числителе.
2. коэффициент потерь напора по длине (лямбда) 64/Re при ламинарном, ну или 0,316/(Re)^0.25 при турбулентном (ф-ла Блазиуса), не суть какие бы формулы мы не брали критерий Рейнольдса в знаменателе, а значит с ростом Re лямбда снижается, о чем свидетельствует график рис.1 .
3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора.
Вывод 1-3 при росте скорости (при прочих равных)потери напора снижаются, открываем Таблицы Шевелева смотрим рост расхода (и скорости) на одном и том-же диаметре, как ни странно потри напора (1000i) возрастают.

Помогите, где-то я косячу, даже обедать не могу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Moody.png ( 59,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ____________.png ( 2,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.2.2018, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(sower1 @ 9.2.2018, 9:49) *
3. Далее формула Дарси-Вейсбаха Потреи напора Рисунок 2. Лямбда в числителе, снижение приводит к снижению потерь напора.

Скорость тоже в числителе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.2.2018, 16:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(nagger @ 9.2.2018, 15:38) *
Скорость тоже в числителе.

И в квадрате... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.2.2018, 17:44
Сообщение #4


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Вы неправильно рассуждаете. С ростом скорости потери возрастают в квадрате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 9.2.2018, 23:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Если быть более точным, то не в квадрате, а в степени 1,852
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sower1
сообщение 11.2.2018, 7:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582



9все, понял... пятница, переработал. всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.2.2018, 13:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(karuzo @ 9.2.2018, 23:30) *
Если быть более точным, то не в квадрате, а в степени 1,852

У Дарси с Вейсбахом в квадрате. http://ru-wiki.org/wiki/Формула_Дарси_—_Вейсбаха
У Хейзена с Уильямсом 1,852 https://en.wikipedia.org/wiki/Hazen–Williams_equation
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.3.2018, 12:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, тоже с расчетом потерь напора. Считаю по СП 40-102-2000
Все формулы перепроверял, считал вручную, но всё равно потери по длине большие (на первом участке).
Если пользоваться программой, то разница в 10 раз.
У меня получается 17,779, а в программе 1,7779...
В чем может быть косяк?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________1______.xlsx ( 474,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  1.jpg ( 455,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 7.3.2018, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5)
В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так:
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.3.2018, 14:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Герман @ 7.3.2018, 14:29) *
Вот ваша формула расчета коэффициента сопротивления
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);0,5)
В конце должна быть степень 2, т.к. рассчитывается корень лямбды, а чтоб ее найти надо результат возвести в квадрат, вот так:
=СТЕПЕНЬ(0,5*((K14/2)+(1,312*(2-K14)*LOG10(3,7*K24/K18)/(LOG10(K16)-1)))/LOG10(3,7*K24/K18);2)

Согласен! Туплю!
Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.3.2018, 15:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Маленький вопросик еще по расчету)
У меня в подвале кольцо В1.
Когда я рассчитывают гидравлику по этому кольцу до удаленного прибора, я расход по полукольцу беру общий для дома?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.3.2018, 15:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 20,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.3.2018, 19:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 7.3.2018, 21:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01) *
Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход

Спасибо!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.3.2018, 21:32
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 19:01) *
Скорее всего - да. Одно полукольцо (при выключенном второго полукольца) на ремонт должно обеспечить 100%-й расход

А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%.
И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе
Цитата
Гидравлический расчет сетей водоснабжения проводят для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.3.2018, 23:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Львиное сердце @ 7.3.2018, 21:16) *
Спасибо!)

А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 8.3.2018, 0:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 7.3.2018, 21:32) *
А разве часть стояков вместе с потребителями не отключатся при этом? Значит и расход не 100%.
И п.5.6.2 предлагает не отключать полукольцо вовсе

Если не отключать то расход в кольце идёт 100 процентый и значит полкольца до расчетного стояка будет работать на 100 процентов, ага?

Цитата(Skorpion @ 7.3.2018, 23:00) *
А Вы не приводите в проекте расчет полукольца. Во всех расчетах в случае пожара, если мне не изменяет память, отключения на ремонт не предусматриваются.

Не делал такой расчет. Почитаю литературку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.3.2018, 22:13
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Мне кажется, мы немного о разном говорим.
Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.3.2018, 11:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 8.3.2018, 22:13) *
Мне кажется, мы немного о разном говорим.
Кольцо работает на 100%, при этом по каждому полукольцу идет 50% суммарного расчетного расхода при симметричной схеме, либо иное соотношение расходов при несимметричной (в сумме 100%).

То есть диаметр кольца на 100%, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент), ага?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.3.2018, 12:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Обновил схему. В доме 8 секций и одна из них 14эт. Всего квартир 410.
Вопрос:
1. Диаметр кольца рассчитываю с учетом пожара. Расчетный участок будет проходить по левой части кольца до ПК на 14 этаже?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 12:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 33,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.3.2018, 13:29
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Левая и правая части не подписаны, судить сложно)
1. См. выше участки сети при расчете не отключаются.
2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы.
3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.3.2018, 14:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 13:29) *
Левая и правая части не подписаны, судить сложно)
1. См. выше участки сети при расчете не отключаются.
2. К ПКна 14 этаж вода пойдет по кратчайшему пути (наименьшему сопротивлению) - против часовой стрелки. Можно, конечно, напроектировать и так, что легче будет идти по часовой. Увязка кольца снимает все вопросы.
3. Как так диктующая секция 9 эт, а считаем на 14 эт? Или черное, или белое. Сделайте 2 расчета и решите, какая же точка диктующая. Но потерять на 9 этажке дополнительно 15 м напора нужно еще умудриться.

Согласен с замечаниями, туплю)

Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 11:39) *
То есть диаметр кольца на 100% плюс пожар, а при расчёте до диктующего стояка по полукольцу будет 50% расход (или в зависимости от расположения диктующего стояка другой процент) плюс пожар, ага?

ага?)

И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?)

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.3.2018, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.3.2018, 15:17
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Львиное сердце @ 12.3.2018, 14:27) *
ага?)
И схема у меня нормальная, ничего больше городить не надо (в отношении пожарного стояка), угу?)

Схема мертвая.
Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать.
Гыгы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 13.3.2018, 11:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2018, 15:17) *
Схема мертвая.
Процентами своими и себя и других вы путаете. Введите обозначения q1, q2... и добавьте их на схему, тогда можно обсуждать.
Гыгы

Вот так получше?)
Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу.
При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2018, 11:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 61,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.3.2018, 14:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



6.4л/с это у вас с ИТП?
я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти.
да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет.
если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него.

материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту.
Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант.


По кольцам: для себя беру половину расхода с длинной большего полукольца, при этом на случай ремонта скорости не должны выходить за 1,5 м/с, потери не учитываю на случай ремонта: вода все равно будет, только с меньшим напором в пик. экспертам удавалось доказать. но стараюсь делать кольцо на 100% резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 13.3.2018, 15:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) *
6.4л/с это у вас с ИТП?

Да, с ИТП

Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) *
я бы не стал делать из "PN20" и тем более 125 , и DN110 "PN10" хватит, у вас же всего 14 этажей? по надежности будет явно лучше, чем натянутая "бурлаками с волги" 125 труба на утюг. 110 то руками сложновато "варить", 125 не стоит пытаться, а цена механического оборудования заоблачная, а нужно на 3-5 стыков, в аренде не найти.
да и 125 это не стандарт, а значит в 3-5 раз дороже будет.

PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС.
По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента.
Этажность: 7 секций по 9 этажей, 1 секция - 14 этажей.

Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) *
если расход ГВС учтен в 6,4 л/с, то сделайте лучше отдельную ветку на него.

Учту вариант, спасибо.

Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 14:44) *
материал труб какой? если вы делаете совмещенную систему, то материал должен быть ... сталь. пластики (специальные) на свой страх и риск (пусть и со всеми торговыми сертификатами и огневыми испытаниями вниипо - это не "установленный законодательством Российской Федерации порядок", его просто нет) или по сту.
Так же как быть с давлениями? на 14 этажей у вас явно больше 45м (42м только теоретическая геометрия), значит системы раздельные. Скорее всего и "повышение давления до 0,6МПа на время тушения пожара" не спасет ситуацию, у вас будет больше, зонирование так же не лучший вариант.

Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные.
Для раздельной системы максимальное давление у нижнего крана 0,9 МПа.

Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 13.3.2018, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.3.2018, 15:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04) *
PN 20 это требования заказчика. На сайтах труб пишут, что PN10 и PN16 не допускается использовать для ГВС.
По цене: PN10 90 - 349 руб., PN10 125 - 711 руб., PN20 90 - 547 руб., PN20 125 - 1100 руб. В два раза по отношению к диаметрам меньшего сортамента.

какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20.
Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04) *
Материал хоз питьё - PP-R PN20, пожар - сталь. Системы раздельные.

на первом рисунке были совмещенные.

Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 15:04) *
Отдельный вопрос: в старом СНиПе были прописаны потери в циркуляционном трубопроводе и теплообменнике. А какие брать по СП16?

в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так).
как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 13.3.2018, 16:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32) *
какие то у вас оптимистичные прайсы. 1100 стоит 110 ПН20.

Сайт fd пласта: https://www.fdplast.ru/polipropilenovye-truby/

Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32) *
на первом рисунке были совмещенные.

Последняя картинка обновлённая)

Цитата(jiexawcr @ 13.3.2018, 15:32) *
в чем вопрос? спросите у ИТПшников. я беру 3-5м, всегда получается с запасом. Помимо теплообменника они еще и счетчик они ставят, который у нас в СП30 прописан (на питающей линии ГВС закрытых систем или как то так).
как потери считать в кольце ГВС вроде вполне подробно описано.

В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников((
3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м.
Про счётчик спасибо, учту)
Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.3.2018, 22:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26) *

как то уж больно дешево... прям ну не знаю. есть сомнения, что такие цены будут и на отгрузке. так же смущает описание, например отсутствие коэффициента линейного термического расширения Оо

Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26) *
В специфической фирме работаю, нет ни ОВэшников ни ИТПэшников((
3-5м это общее и в циркуляции и в теплообменнике? В старом СНиПе брали на циркуляцию 4м, в теплообменнике 8м.

теплообменники были кожухотрубные там, сейчас совсем другие используют - пластинчатые. потери на расчетном расходе всегда указаны в листах подбора, а те в свою очередь всегда в томе ИТП есть, в крайнем случае запросить - кто то же разрабатывает ИТП? не видел больше 2м потерь в теплообменниках на жилье.

Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 16:26) *
Где описаны расчёты? В последнем СП16 потери отдельно для ГВС не нашёл, я так понимаю меняем только температуру воды и отсюда другие цифры. Или как всегда туплю?


сейчас не под рукой .. но считается через потери тепла трубами, стандартная отопленческая формула расхода G=Q/(c*dT) ну и переводные коэффициенты, dT=10 градусов (в СП крайне размыто описано, если читать в лоб, то 5 градусов всего, но расходы получатся адовые).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.3.2018, 12:21
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Львиное сердце @ 13.3.2018, 11:45) *
Вот так получше?)
Диаметр кольца хоз питья подобран по общему максимально секундному расходу.
При определении потерь на кольце до расчетного участка, я беру диаметр 125мм, а какой расход?

Получше.
Каждый ввод на пропуск 100% (6,4 л/с), а каждое полукольцо на 50 % от 6,4 л/с (или иное распределение % по увязке сети), т.к. полукольца при расчете не отключаются.
ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 14.3.2018, 13:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2018, 12:21) *
ВПВ диаметром 50 мм расход 5,2 л/с нормально пропускает? сколько потери до диктующей точки? Сомнительное мероприятие.

Да, опять косяк! Потери заоблачные! 65мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >