> Подпор лифтовых холлов, планировка А
ФВС
сообщение 21.11.2007, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Прошу специалистов расстолковать : нужно ли делать подпор в лифтовые холлы при проектируемом подпоре лифтовых шахт .Планировка ЛЛУ -А (с выходом на лестницу через открытый балкон жилого дома). Буду благодарен всем, кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.11.2007, 10:54
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Мне кажется что подпор в лифтовой холл не обязателен. Но он нужен в ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



А если в общем лифтовом холле есть и лифт пожарных команд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 10:54
Сообщение #4





Guest Forum






... то это уже не холл, а тамбур-шлюз (со всеми вытекающими требованиями). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 11:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Цитата(lookat @ 27.11.2007, 11:54) [snapback]195001[/snapback]
... то это уже не холл, а тамбур-шлюз (со всеми вытекающими требованиями). smile.gif


Подскажите , пожалуйста, где такая важная вещь прописана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 13:35
Сообщение #6





Guest Forum






Да, нигде не прописано. Просто, как хочешь, так и обзови. smile.gif
А вообще, если рассматривать в подвале, то тамбур-шлюз должен быть однозначно.
А в надземной части здания ничего не надо. В шахты подпор надо сделать, и достаточно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 14:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



В том то и дело , что согласно п.4.1.17. "Правил устройства и использования лифтов для транспортирования пожарных подразделений" " Шахты ЛТПП ,а также их лифтовые холлы должны оборудоваться автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре... Количество воздуха ...-не менее 1.3 м/с через одни открытые двери лифтового холла, для шахты с учетом открытой двери на этаже пожара"
Так что не все так однозначно. Ваш комментарий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 14:27
Сообщение #8





Guest Forum






О, как... thumbdown.gif

О таких правилах не знал. Надеюсь, что эксперт также не знает..,
поскольку я запроектировал единую систему подпора на группу лифтов, вкл. лифт для перевозки пожарных подразделений.
Кстати, просьба: если у кого имеются эти самые правила в электронном виде, выложите в этой теме, пожалуйста. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 15:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Но правила у меня украинские, к сожалению. Вряд ли подойдут для африканского Калиманджаро! Хотя наши ,как правило , дерут российские
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 15:42
Сообщение #10





Guest Forum






Да-с-с... К сожалению, Вы не ошиблись.

В России также имеется аналогичный документ

НПБ 250-97 ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.
Где записано в
"5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы
(тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны
быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции
для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05.
Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при
скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь
лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери
на этаже пожара.
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается
применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в
проемах их ограждающих конструкций нормально-закрытых противопожарных
клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов
огнестойкости ограждающих конструкций шахт."

Ладно. Будем считать, что я пока его не видел... smile.gif
---------------
Вах, какой я молодец!
Чисто по наитию уже в рабочем проекте я от системы подпора лифтовых шахт на минус первом этаже здания отвел ответвление в тамбур-шлюз лифта для перевозки пожарных подразделений (из расчёта 4500 м3/ч на 1 м2 площади двери).
Так что я практически всё выполнил. Единственные нарушения: я не сделал индивидуальной системы подпора в лифтовую шахту для перевозки пожарных подразделений, и не поставил пожарный клапан на ответвление в тамбур-шлюз.
Ну, последнее поправимо, благо проект я как раз только заканчиваю. Сейчас впиндюрю клапаны на раз-два... biggrin.gif

Сообщение отредактировал lookat - 27.11.2007, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 16:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



[quote name='lookat' date='27.11.2007, 16:42' post='195203']

Так как же теперь с исходным вопросом? Будем сотрудничать? У меня стадия П , но пожарник еще тот!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 16:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Цитата(JJJJ @ 21.11.2007, 11:54) [snapback]192481[/snapback]
Мне кажется что подпор в лифтовой холл не обязателен. Но он нужен в ЛК.


Как раз в ЛК не нужно,т.к. она типа Н1 с переходом по открытому балкону -планировка А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 17:15
Сообщение #13





Guest Forum






к ФВС

У Вас там на (в) Украине шибко перемудрили. Решили москалей переплюнуть, ну, и нашли себе приключений на одно место. smile.gif
Как я понял из Вашей трактовки
Цитата
В том то и дело , что согласно п.4.1.17. "Правил устройства и использования лифтов для транспортирования пожарных подразделений" " Шахты ЛТПП , а также их лифтовые холлы должны оборудоваться автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре... Количество воздуха ...-не менее 1.3 м/с через одни открытые двери лифтового холла, для шахты с учетом открытой двери на этаже пожара"


подпор в Вашем варианте надо делать в лифтовые холлы всех этажей здания сверху до низу... Это слишком круто. thumbdown.gif
Лично я придерживался бы только трактовки российского документа НПБ 250-97 в п. 5.2.6.
В принципе, вполне адекватные требования.
Если бы Вы "открыли мне глаза" на этот документ недели две назад, то я бы выполнил без проблем все его требования, вкл. автономный подпор в лифтовую шахту лифта для перевозки пожарных подразделений. smile.gif
Но даже сейчас я его выполнил более-менее (нет только автономности).
Спасибо Вам за наводку. biggrin.gif

Сообщение отредактировал lookat - 27.11.2007, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 18:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Ничуть не круче , а точно так же - , расчет только на 1 этаж т.к. подпор только на этаже пожара, но клапаны ДУ (для автономного подпора ) или ПП-е (с подпором от лифтовых шахт) ставим на всех этажах.
ПРиэтом нужно учесть потери в клапанах, закрытых при пожаре на остальных этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 27.11.2007, 18:42
Сообщение #15





Guest Forum






Ну, положим, если подходить точно, то не совсем так... smile.gif
Как говорится, ради научной истины надо уточнить, что подпор в лифтовом холле и потери на закрытом клапане - это не одно и тоже. И если ты хочешь получить искомый подпор, то будь так любезен: обеспечь нужные потери на закрытых клапанах. А, учитывая размеры дверей в лифтовых холлах и количество этажей, суммарное количество этих самых потерь набежит неслабое...
И аналогичный расчёт для подпора в тамбуры-шлюзы лестничной клетки типа Н3 тому подтверждение... biggrin.gif
И чтобы не быть голословным, приведу пример.
Система подпора в тамбуры-шлюзы лестничной клетки типа Н3 в здании высотой 21 этаж.
Расход воздуха через открытый клапан в тамбуре-шлюзе на этаже пожара составляет 9870 м3/ч (дверь S=2,1 м2), а полная производительность системы подпора с учётом потерь на поддержание требуемого подпора во всех тамбурах-шлюзах (а также потерь через неплотности воздуховодов порядка 4-5%) составляет 18530 м3/ч.
Т.е. потери через закрытые 20 клапанов равны в сумме расходу через открытый клапан на этаже пожара.
Вот Вам и мелочи! Неслабые мелочи, однако... thumbdown.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 27.11.2007, 18:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



А никто и не говорил про мелочи. Однако в рассматриваемом случае при закрытых клапанах на остальных этажах и давлении на них 300 Па (что то же не мало) потеря расхода не превышает 90 м3\Ч на один клапан по сравнению с 12000 на этаже пожара ( Клапан КПДВ, Харьков, каталожные данные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 27.11.2007, 22:52
Сообщение #17





Guest Forum






Объясните смысл размещения клапанов в каждом лифтовом холле? Какие требования к ним предъявляются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 29.11.2007, 15:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



При разработке проекта высотных домов пожарники требуют отгораживать ЛТПП от остальных лифтов, используя стеклянную перегородку с
дверью, что стоит немалых денег. Иногда можно договориться ее неставить...Но требование подпора незыблемо и обуславливается безопасностью ПП на этаже пожара. Приэтом разрешают делать подпор
-либо с ответвлением воздуха из лифтовых шахт через нормальнозакрытый ОЗК на этаже пожара;
-либо с отдельной шахты с клапаном ДУ в ней-
в зависимости от АЧ.
Пока не могу объяснить нюансы и принимаю, как постулат. Если узнаю подробности , постараюсь Вас информировать. С уважением , Виталий.
(для Сергея EX PROMTa)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.11.2007, 15:51
Сообщение #19





Guest Forum






Спасибо. Понятно.
Ещё вопрос: требует ли нормативный документ поддерживать подпор в лифтовых холлах (тамбурах-шлюзах) лифта для перевозки пожарных подразделений на всех этажах во время пожара, или - только на одном этаже пожара?

Сообщение отредактировал ex_promt - 29.11.2007, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 29.11.2007, 16:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Да, только на одном этаже пожара. Причем для России -при одной открытой двери ЛТПП, а Украины не уточняется.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 1.12.2007, 21:58
Сообщение #21





Guest Forum






Если только на этаже пожара, то Вы правы.
По поводу России следует уточнить, что подпор в тамбур-шлюз (или в лифтовой холл) осуществляется не на любом этаже пожара, а только на одном конкретном - подземном.
На всех остальных этажах (надземных) подпор в лифтовые холлы не производится.
Т.е. он там будет какой-то иметься, в силу подпора в лифтовые шахты, но его величина не регламентируется. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAP
сообщение 5.12.2007, 15:59
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13519



Всем здравствуйте!
Идет обсуждение холлов...
СНиП 41-01-2003
п.8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. ...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

Подпор в холлы не делается.
Только если дымоудаление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 5.12.2007, 21:42
Сообщение #23





Guest Forum






Нарисовался...
Вы для начала прочли, хотя бы, ОБ чём речь. А то, блин, здрасте Вам, прошу любить и жаловать... biggrin.gif
Да-с-с...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 6.12.2007, 9:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Цитата(JAP @ 5.12.2007, 16:59) [snapback]198534[/snapback]
Всем здравствуйте!
Идет обсуждение холлов...
СНиП 41-01-2003
п.8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. ...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

Подпор в холлы не делается.
Только если дымоудаление.


Ну спасибо,брат! ПРОСВЕТИЛ !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAP
сообщение 7.12.2007, 9:01
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2007
Пользователь №: 13519



Цитата(ex_promt @ 5.12.2007, 21:42) [snapback]198648[/snapback]
Нарисовался...
Вы для начала прочли, хотя бы, ОБ чём речь. А то, блин, здрасте Вам, прошу любить и жаловать... biggrin.gif
Да-с-с...



Что-то не вижу, чтоб я о таком просила. как-то нехорошо вы к новичкам относитесь unsure.gif
О чем речь - я прочла еще раз...и я не понимаю, что именно не понятно.
на этажах подпор в лифтовой холл не делается, только на цокольном или в подвале.
а раз 2 лифта (один для перевозки пожарных подразделений), то систем подпора воздуха 2 bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 18.1.2008, 16:03
Сообщение #26


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



есть такой ГОСТ Р 52382-2005 ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ, ЛИФТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

там рассматривается концепция тушения пожара с применением лифтов для пожарных подразделений и объясняется, что такое пожарозащищенный лифтовый холл: Пожарозащищенное помещение, обеспечивающее защищенный от факторов пожара проход из служебных (жилых) помещений здания к лифту для пожарных.


Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 7.2.2008, 14:03
Сообщение #27





Guest Forum






У меня вопрос по несколько другой ситуации. Есть ЛТПП с тамбур-шлюзом связанный наружным переходом с другими помещениями.
Есть требование ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»
п. 4.32 В зданиях с лестничными клетками типов Н1-Н4 лифтовые шахты следует предусмативать с подпором вздуха во время пожара.
Разрешаеться не устраивать подпор воздуха в лифтовые шахты таких зданий,если:
Б) СОВМЕЩЕНИЕ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ СО ВСЕМЯ ЭТАЖАМИ ЗДАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТЬСЯ ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ ВОЗДУШНУЮ ЗОНУ.
И есть требования документа по устрйству ЛТПП, в которых требеться подпор и в лифтовую шахту и в тамбур-шлюз при ней в соответствии СНиП 2.04,05-91, ДБН В.2.2-9-99 и ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. А если ДРУГОЙ нормативный документ не требует подпора в лифтовую шахту.

Сообщение отредактировал denis777 - 7.2.2008, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим@
сообщение 16.4.2008, 14:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2008
Пользователь №: 14432



насчёт необходимости это всё понятно, а вот по расчёту - вилами по воде:

Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*) МДС 41-1.99, Москва 2001:

2.1. Для защиты людей от дыма при пожаре следует, согласно п. 5.15 СНиП 2.04.05 проектировать подачу наружного воздуха:
а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками всех типов;
б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;
в) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;
г) в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
д) в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.


Мой тамбур-шлюз относится к (г) – находится в подвале перед лифтом, то есть подпор будет только в него, в тамбуры на других этажах перед лифтами не будет.

Далее по п.2.7:

2.7. Противодымная защита тамбур-шлюзов.

2.7.1. Приточный воздух подается в тамбур-шлюзы при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа.

2.7.2. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки 3-го типа на этаже пожара следует определять из расчета подачи 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади открытой створки двери тамбур-шлюза.

2.7.3. Расход наружного воздуха, кг/ч, в тамбур-шлюзы закрытыми дверями остальных этажей следует рассчитывать по формуле
G = 3157×Ащ(20 + 0,7V2×r)0,5(N - 1), (50)
где Ащ - площадь, м2, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбур-шлюзов, м2;
V - скорость ветра, м/с, наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;
r - плотность наружного воздуха, кг/м3, в холодный период года при параметрах Б;
N - число этажей лестничной клетки.

2.7.4. Следует рассчитать расход воздуха через неплотности закрытых клапанов на всех этажах здания, кроме этажа пожара, по формуле (5) раздела 1 Рекомендаций при среднем избыточном давлении в подающем воздуховоде и через неплотности воздуховодов по табл. 2. Если расход воздуха через неплотности закрытых клапанов меньше требуемого для тамбур-шлюзов по формуле (50), то его следует обеспечить неполным закрытием клапанов или другими способами при наладке системы.

Подачу наружного воздуха во время пожара в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками 3-го типа рекомендуется предусматривать от специального вентилятора, нагнетающего воздух в вертикальную шахту с установленными на каждом этаже автоматическими клапанами, открываемыми по сигналу дымового датчика, размещенного в коридоре. В качестве приточного клапана рекомендуется использовать дымовой клапан.

Производительность приточной системы, м3/ч, лестничной клетки 3-го типа определяется как сумма расхода воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на этаже пожара, расхода воздуха в остальные тамбур-шлюзы с закрытыми клапанами по формуле (50) и утечки воздуха через неплотности воздуховодов.

2.7.5. Приток наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лестницей в подвальном помещении категории В следует рассчитывать при одной открытой двери из тамбур-шлюза в подвальный этаж при расходе воздуха 4700 м3/ч на 1 м2 площади двери.

2.7.6. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовой шахтой в подвальных этажах следует рассчитывать при закрытых дверях по формуле (50).

Пример 7. Определить расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз (двери закрыты), расположенный перед лифтовой шахтой в подвальном этаже.

Тамбур-шлюз имеет на входе дверь размером 1´2 = 2 м2 и дверь в лифтовую шахту размером 0,8´2 = 1,6 м2. Притворы имеют щели шириной 2 мм, общей площадью [(1 + 2)2 + (0,8 + 2)2]0,002 = 0,0232 м2. Расчетная температура воздуха –25 °С, плотность воздуха 353/273 – 25 = 1,423 кг/м3. Скорость ветра 5 м/с.

Расход определяем по формуле (50)

G = 3157×0,0232×(20 + 0,7×52×1,423)0,5/1,2 = 409 м3/ч.



У меня п.2.7.6 – подпор в тамбур при лифте, считаем по формуле (50), получаем 700 м3/ч - по требованиям снипа, но это странно и мало, хотя у них в примере и получилось меньше даже. С другой стороны в лифте подпор у меня будет – поэтому в лифт воздух не пойдёт – пойдёт либо в закрытую либо в открытую дверь тамбура, но тогда, наверное, должно быть для 1 открытой и 1 закрытой створки двери – тогда получится 8000 (G=4700*1.44*2.3+700=16300 м3/ч - для открытой + закрытой двери - если как тамбур при ЛК считать) – уже похоже на правду, хотя по хорошему это должно всё быть чётко в снипе описано, а не так чтобы гадать. Просто для открытой двери для тамбуров при лестницах понятно, а вот перед лифтом бред какой-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 22.5.2008, 13:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата
2.1. Для защиты людей от дыма при пожаре следует, согласно п. 5.15 СНиП 2.04.05 проектировать подачу наружного воздуха:
а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками всех типов;
б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;
в) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;
г) в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
д) в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.


Тут еще можно добавит из СНиП 41-01-2003:
п.8.13
б) в шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений";
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах.

И кстати, что это за ЛК Н4?

Цитата
Всем здравствуйте!
Идет обсуждение холлов...
СНиП 41-01-2003
п.8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. ...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;


Забавно laugh.gif

Цитата
Ну спасибо,брат! ПРОСВЕТИЛ !


Судя по всему, это не брат, а сестра! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 21.4.2013, 19:18
Сообщение #30





Guest Forum






Ув. форумчане просвятите по такой ситуации. Есть лифт ЛТПП и лифтовой хол перед ним. ЛТПП проходит через разные пожарные отсеки. В шахту ЛТПП делаем подпор единой системой на разные пожарные отсеки. А как быть с лифтовыми холами .Для разных пожарных отсеков должны быть автономные системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:03