> Надземная камера, при наземной прокладке
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.2.2009, 18:46
Сообщение #1





Guest Forum






Возник вопрос о возможности устройства теплофикационной камеры при наземной прокладке теплотрассы.
Камера требуется для размещения в ней запорной арматуры. Разрешается ли устраивать надземные тепловые камеры?

Сообщение отредактировал Сфинкс - 16.2.2009, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 16.2.2009, 19:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



В этом случае это уже на ТК, а павильон. В качестве бонуса - в нем можно располагать задвижки с э/приводом (в отличии от ТК)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.2.2009, 19:59
Сообщение #3





Guest Forum






? Есть ли примеры? А то непривычно устраивать камеру торчащую над землёй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 16.2.2009, 22:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Сфинкс @ 16.2.2009, 19:59) [snapback]354032[/snapback]
? Есть ли примеры? А то непривычно устраивать камеру торчащую над землёй.

..."при наземной прокладке"...
..."устраивать надземные тепловые камеры" biggrin.gif
Наверно - "павильон" наземный smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.2.2009, 23:18
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А еще встречалось, устанавливают арматуру в ограждении из металлических решеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.2.2009, 0:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



В нашем РЕГИОНЕ, есть три подобных надземных объекта (причина -- надземная прокладка тепловых сетей), (со строительным Объёмом от небольших до ОГО-ГО "Павильон") объехать с экскурсией и ФОТО, большой город -- проблематично. "Павильон"-рядом, всегда закрыт работает в автономном режите (без присутствия персонала), распределяет, учитывает-начисляет ТЭ. ФОТО выложу завтра или сегодня (кому как). С ув. sergey-k

"Павильон" - полное, условное название обьекта, это не шутка. Дождемся рассвета.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.2.2009, 0:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.2.2009, 10:54
Сообщение #7





Guest Forum






Жду решения камер, и также возник вопрос: нужна ли система ОДК при наземной прокладке теплотрассы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.2.2009, 13:08
Сообщение #8





Guest Forum






Вот и я допишу вопросик есть гост 30732 и сп 41-105-2002 но они для труб в полиэтиленовой оболочке, а есть такое для оцинкованной ?
ведь полиэтилен нельзя применять для надземной прокладки.что то как то раньше не озадачивался этим вопрос, а сейчас не могу найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.2.2009, 15:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



мною в обеденный перерыв совершен марш бросок на "объект". Снял фоторепортаж под названием "Надземный ПАВИЛЬОН" из 7 фото 5,0мР камерой. Вот не задача -- нет с собой шнура data-кабель к компу. Дома отключили "свет" за не про плату за эл. эн. ж/д. Как только решаться препоны ---готов ВЫЛОЖИТЬ. Простите за временные недоразумения.
С ув. sergey-k


Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.2.2009, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 17.2.2009, 22:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Свой см.#6 дополняю ПАВИЛЬОН в формате ОГО-ГО.
-не для печати
-не для размещения в других интернет ресурсах
-будь какое озвучивание источника, имени автора -- запрещена
а то привлекут за разглошение обектов повышенной СЕКРЕТНОСТИ, разгребай потом НЕПРИЯТНОСТИ, блин....
Прошу ФОРУМ проявить понимание.

продолжение следует.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.2.2009, 22:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПАВИЛЬОН.rar ( 5,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 879
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 17.2.2009, 23:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Сфинкс @ 17.2.2009, 10:54) [snapback]354305[/snapback]
...вопрос: нужна ли система ОДК при наземной прокладке теплотрассы?

Привет.
Если использушь ПИ трубы в ППУ - СОДК обязательно.
Чем надземная прокладка хуже подземной? :-)
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 18.2.2009, 12:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Продолжаю разговор. см. следующею серию под названием --- ПАВИЛЬОН2.
условие размещения те же см.#9.

Прошу ФОРУМ проявить понимание.

Продолжение следует. Фото от кариктировыны (оставлена суть, меньше "неба, солнца и асфальта") сознательно для уменьшения интернет объёма, и политических разногласий.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПАВИЛЬОН2.rar ( 4,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 264
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 18.2.2009, 19:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Ни разу не видел павильоны. Не думал что это такие капитальные сооружения (особенно первый blink.gif ). По названию представлялось нечто небольшое. Мда-а, туда не только задвижки влезут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 18.2.2009, 20:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Павильон вид изнутри (2 пары Ду800 с перемычкой и соответствующей обвязкой)
Прикрепленный файл  DSC00114.JPG ( 372,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273

Что именно нужно: тепломеханическая часть или АС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 19.2.2009, 22:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Contra @ 17.2.2009, 23:33) [snapback]354643[/snapback]
Привет.
Если использушь ПИ трубы в ППУ - СОДК обязательно.
Чем надземная прокладка хуже подземной? :-)
Удачи!

При надземной прокладке ТС не обязательно - "рванёт" и так всё видно будет где.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 1:23
Сообщение #16





Guest Forum






при надземной прокладке СОДК не нужна,поскольку где протечка и так будет видно,что,впринципе,и было озвучено сеециалистом выше.
стальные трубы прокладываются в мин.вате и поверх обшиваются оцинк.листами,но т.к. это удовольствие недешевое и к тому же такие листы ценятся в народном хозйстве,то вместо них можно обшить строительной сеткои.
если тс проложена на непродолжительный период(баипас),то отключающую арматуру возможно заключить в запираемые металлические шкафы.

Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 1:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 10:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 1:23) [snapback]355673[/snapback]
при надземной прокладке СОДК не нужна,поскольку где протечка и так будет видно,что,впринципе,и было озвучено сеециалистом выше.
стальные трубы прокладываются в мин.вате и поверх обшиваются оцинк.листами,но т.к. это удовольствие недешевое и к тому же такие листы ценятся в народном хозйстве,то вместо них можно обшить строительной сеткои.
если тс проложена на непродолжительный период(баипас),то отключающую арматуру возможно заключить в запираемые металлические шкафы.

А осадки сами пусть с теплоизоляцией договариваются!!!Кстати и трубы тоже популярны у народа и украсть их могут(большие диаметры хорошо в кювет класть- и переезд есть сверху и вода течет по кювету), тоже стоит убрать- пусть с ведрами за теплом приходят и опять же учет будет точней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 17:43
Сообщение #18





Guest Forum






с осадками договариваться будет асбестоцементная корка и антикоррозийное покрытие КО-8104.на будущее советую посмотреть СК3105-98-Т7.СК3105-98-Т5-вариант с оцинк.листами.
возможно вы к тому же знаете,как украсть трубу которая находится под давлением и имеет такую температуру теплоносителя.да и при подземной прокладки трубы находятся в опасности biggrin.gif

Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 18:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Посоветуйте себе применять согласуемые решения, даже если на это есть устаревшие альбомы, которые уже не применяются поскольку ТСО не считает нужным возиться с таким покрытием при ремонтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 20.2.2009, 18:21
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 1:23) [snapback]355673[/snapback]
при надземной прокладке СОДК не нужна,поскольку где протечка и так будет видно

А если оцинкованная оболочка герметична? Дырки будете сверлить вместо ОДК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 18:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Stan @ 20.2.2009, 18:21) [snapback]355955[/snapback]
А если оцинкованная оболочка герметична? Дырки будете сверлить вместо ОДК?

Во, точно.Для этого надо уговорить местный народ,заранее украть всю оцинковку!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 18:41
Сообщение #22





Guest Forum






инж323.вам бы тока что-нибудь украсть походу biggrin.gif
Stan.зачем ее герметичной делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 18:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 18:41) [snapback]355959[/snapback]
инж323.вам бы тока что-нибудь украсть походу biggrin.gif

Не стоит мне это приписывать- это было вашим беспокойством о популярности оцинковки в народе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 20.2.2009, 18:54
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 18:41) [snapback]355959[/snapback]
Stan.зачем ее герметичной делать?

Чтобы луж под трубами не было biggrin.gif и чтоб изоляция не намокала от осадков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 19:06
Сообщение #25





Guest Forum






да,на котором вы решили потренировать свое остроумие.
Цитата
Кстати и трубы тоже популярны у народа и украсть их могут...

Цитата
Во, точно.Для этого надо уговорить местный народ,заранее украть всю оцинковку!!!

вместо того,чтобы обсудить или аргументировать в чем я неправ и наити какое-нибудь альтернативное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 19:12
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Stan @ 20.2.2009, 18:54) [snapback]355969[/snapback]
Чтобы луж под трубами не было biggrin.gif и чтоб изоляция не намокала от осадков.


ну настолько герметичной ее наврятли сделают,что бы при прорыве луж под неи не было))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 19:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 19:06) [snapback]355976[/snapback]
да,на котором вы решили потренировать свое остроумие.
вместо того,чтобы обсудить или аргументировать в чем я неправ и наити какое-нибудь альтернативное решение.

Так защитное покрытие от осадков в виде оцинковки предложили сменить на сетчатое покрытие именно вы.Чем же не остроумие?
Если б сетка подразумевалась как защита от птиц( проклевывают пергамин и вытаскивают минвату.), то ну может.Только оцинковка лучше, через сетку могут пробить покровный слой пергамина и стеклоткани (и изоляция уже мокнет энергичней)
А аргументов представил.Может еще какие нужно?Телефоны отдела технадзора МТК, или там еще кого из них или МОЭКа?ВЫ просто представьте себя на этом месте- авария, ночь зима минус много и Т1=135 гр.С, вам нужно найти и устранить и потом вернуть приличный и технологичный вид обратно(АТИ не дремлет)- сразу как то понимание приходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 20:48
Сообщение #28





Guest Forum






1.причем здесь какие-то птицы?вы разбираетесь в сути вопросы вообще?
сетка используется как удерживающий элемент для асбестоцементной корки.которая и служит изоляцией от внешних воздеиствии.
2.сетка была предложена как альтернатива оцинковке.если сеть расчитана на непродолжительный период эксплуатции(баипас),то рекомендуется использовать именно ее в целях удешевления трассы.
3.про ночь,холод,прорыв совсем неясно к чему написано.как раз прорыв наити не проблема в этих условиях.разобрать мин.вату,устранить,опять смонтировать мин. вату,обшить оцинковкой.быстро и практично.
4.вам следует позвонить по тем телефонам которые вы знаете и проконсультироваться.много нового узнаете.

А чтобы не заниматься лишь критикаванием того,в чем,как мне кажется вы имеете лишь поверхностные знания,предложите свой метод(изоляции,сохранности,удобством эксплуатации) прокладки труб надземным способом.
p.s. а по тем СК что я вам привел уже смонтировано,согласовано порядочное количество обьектов,чтобы доказать что такой метод деиственен,работает и на него можно полагаться,пусть он и не самый идеальнейший в мире.

надеюсь моя,аргументация была убедительна,но я не претендую на истину в последнеи инстанции.интересно было бы так же рассмотреть другие методы прокладки надземным способом.

Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.2.2009, 20:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 20:48) [snapback]356024[/snapback]
1.причем здесь какие-то птицы?вы разбираетесь в сути вопросы вообще?
сетка используется как удерживающий элемент для асбестоцементной корки.которая и служит изоляцией от внешних воздеиствии.
2.сетка была предложена как альтернатива оцинковке.если сеть расчитана на непродолжительный период эксплуатции(баипас),то рекомендуется использовать именно ее в целях удешевления трассы.
3.про ночь,холод,прорыв совсем неясно к чему написано.как раз прорыв наити не проблема в этих условиях.разобрать мин.вату,устранить,опять смонтировать мин. вату,обшить оцинковкой.быстро и практично.
4.вам следует позвонить по тем телефонам которые вы знаете и проконсультироваться.много нового узнаете.

А чтобы не заниматься лишь критикаванием того,в чем,как мне кажется вы имеете лишь поверхностные знания,предложите свой метод(изоляции,сохранности,удобством эксплуатации) прокладки труб надземным способом.
p.s. а по тем СК что я вам привел уже смонтировано,согласовано порядочное количество обьектов,чтобы доказать что такой метод деиственен,работает и на него можно полагаться,пусть он и не самый идеальнейший в мире.

1.\При том. И не вообще, а детально.А у вас никаких ассоциаций даже не возникает?
2.Сетка альтернатива оцинковке?Мило. Про асбоцементную обмазку уже писал, да и вы её упомянули позже.Только она не применима.Удешевления не будет.
4.\и последующее.
Вам много кажется . Изучайте матчасть и русский язык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ankmo_*
сообщение 20.2.2009, 23:21
Сообщение #30





Guest Forum






никакого конструктивного диалога.
удивляет то,что вы,не разбираясь в данной теме,продолжаете спорить,а то,что вы приводите в качестве каких-то аргументов просто смешно читать(особенно про птиц).наберитесь опыта в проектировании и эксплуатации такого рода сетеи,а затем уже пытаитесь отстаивать свою точку зрения.не нужно ничего придумывать или критиковать,все уже давно до вас разработано и используется годами,как проектировщиками,так и экспл.организациями,т.к.такое решение в большенстве случаев является оптимальным.
чтобы не быть голословным как вы привожу шифры типовых листов по надземной изоляции трубопроводов,разработанные "МОСИНЖПРОЕКТ".СК3105-98-Т7,СК3105-98-Т5.
дальнеиший диалог с вами бессмысленен,поскольку ваш опыт и ваши "знания" по этои теме ничтожны и специалисты которые в этом разбираются сразу это поимут.

последнее слово можете оставить за собой.спасибо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:37