> Давление в гидромодуле, Нужен документ
sa_
сообщение 4.8.2022, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Какое нужно давление на всасывающем насоса гидромодуля ? Сейчас отрицательное. На подаче 2,5. Статическое около 1,5. Пускается перемычкой. В системе воздух. Сантехники добавлять не хотят. Нужен какой то документ ткнуть носом, ну или ещё можно набить лицо smile.gif

Сообщение отредактировал sa_ - 4.8.2022, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 4.8.2022, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Показываете техничку на гидромодуль и по диаграмме показываете, какое должно быть минимальное давление на всасывании в насос. По-моему этот параметр называется NPSHR. На всасывающией магистрали на подаче в насос давление не должно быть ниже этого давления. Иначе кавитация и капут насосу. Ну и по месту коэффициенты для перерасчета для температуры воды, гликоля или что там насос качает.
А если после этого не понимают, то далее лицо, туловище, филейные части и т.д. Куда карающая длань достанет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.8.2022, 18:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а узла подпитки нет что ли автоматического? И какова высота системы ?
Сталкивался с тем что эксплуататоры все системы опускают в минимум по давлению, типа что б порывов не было, просто бездумно опускают, даже во вред самой системе и её работоспособности. А там реле на подпитке переставите флажки сработки насоса и эти сантехники и знать не будут что вы такое делали. Хотя может быть им навесили в хлопоты еще и холодоснабжение КВ, а денежек к зп не добавили и они потому и знать ничего не хотят про холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 4.8.2022, 19:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(инж323 @ 4.8.2022, 18:00) *
а узла подпитки нет что ли автоматического? И какова высота системы ?
Сталкивался с тем что эксплуататоры все системы опускают в минимум по давлению, типа что б порывов не было, просто бездумно опускают, даже во вред самой системе и её работоспособности. А там реле на подпитке переставите флажки сработки насоса и эти сантехники и знать не будут что вы такое делали. Хотя может быть им навесили в хлопоты еще и холодоснабжение КВ, а денежек к зп не добавили и они потому и знать ничего не хотят про холод.

А если течь ночью то подпитка будет подпитывать помещения? Мы везде перекрываем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa_
сообщение 5.8.2022, 8:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Тогда какая должна быть уставка по давлению у защитного реле в статике при выключенном насосе? Гидромодуль на крыше, кое где капает, а при минусовом давлении завоздушивается. Только не говорите что надо устранять течи...

Сообщение отредактировал sa_ - 5.8.2022, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.8.2022, 18:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В принципе хватит раздела по отоплению почитать- про динамику давления в системе. Насос у вас дает давления больше, чем его половина опускает давление с 15 метров в отрицательное. Задирать до метров 5-10 выше, чем в динамике по статике (на всасе). т.е. вам надо передвигать пипочки на шкале реле на большие давления вкл и выкл в системе. И воздух уйдет. И систематически завоздушиваться не будет. А течи- а вы точно уверены , что течи, а не конденсат из под "кривой" ТИ не вытекает?
Вообще в любой системе- ставить цирк насос на кровле с потерями гидравлическими в системе соизмеримымы с высотой системы- жлобство. Аналогичное происходить будет и с СО при крышной котельной и гидромодулем там при давлении насоса более чем его половина выше избыточной статики наверху системы. А точка нулевого давления в любой системе всегда в насосе, вторая где то внизу. это точки с постоянным давлением и не меняющимся положением её в системе при вкл\выкл насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения