> Чиллер замена воды на пропиленгликоль ПОМОГИТЕ!, Заменить холодоноситель вода на пропиленгликоль 40%
Shalfei1
сообщение 26.1.2023, 16:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2021
Пользователь №: 393273



Добрый день.
Помогите разобраться в двух моментах.

1. Есть чиллер моноблок от бренда Midea (MCCH250A-SA3L) на 250кВт холодопроизводительности (данная холодопроизводительность рассчитана при Тнару 35С и холодоноситель вода 7/12), а если вместо воды будет использовать пропиленгликоль 40%, то у такого чиллера какая будет холодопроизводительность при замене воды на пропиленгликоль 40%. Насколько упадёт холодопроизводительность чиллера и можно ли её компенсировать как то?

2. Чиллер работает на 2 приточные установки с воздухоохладителями. И к данному чиллеру нужен гидромодуль, если характеристики насосов понятно какие брать и как посчитать, то бак аккумулятор нужен ли!? и как его рассчитать, если смотреть по паспорту чиллера то там приводится только рекомендация 10л на 1кВт холодопроизводительности. то это получается бак аккумулятор надо почти 2.5м3?? Или можно меньше? А если считать по кол-ву ступеней и задержке в 6 минут между работой то там вообще 4м3 почти получается. Как тогда правильно быть? А по рассчёту гидромодуля компании вообще подбирают что надо бак аккумулятор ставить 750л. То какому верить - 2.5м3 по рекомендуемые, 4м3 по расчёту или 750л в программе подбора гидромодуля??

Очень нужно, помогите хотя бы разобраться или ссылки-данные где об этом почитать. Сколько не гуглю всё время на какую-то некорректность попадаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.1.2023, 1:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



1. А зачем переводить на гликоль? Консервируйте правильно на зиму, и проблем не будет.
Буквально пару тем вниз гляньте, там вроде обсуждалось.
2. Зачем? Какую задачу хотите решить установкой бака?

Вы тут на форуме погуглить, всё обсуждалось с 2000-х годов.
В библиотеке книжки умные выложены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.1.2023, 2:06
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43796
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



1. Обратитесь в техподдержку продавца чиллера.
Возможно продавцом была фирма Даичи.
Они запросят завод Мидеа или сами посчитают получаемую в результате холодопроизводительность.
Мы так как проектировщики при подборе чиллеров Мидеа делаем.
Будет лист подбора - у вас изменяться холодопроизводительность, массовый и объемный расходы холодоносителя.


Компенсировать падение холодопроизводительности - ну естественно установкой доп чиллера.
Или снижением нагрузки ....

Сообщение отредактировал Vano - 27.1.2023, 2:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.1.2023, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Если на чиллере ППТО, то полностью слить воду будет проблематично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 27.1.2023, 10:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 578
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



точно определить холодопроизводительность можно только у поставщика - все нужные коэффициенты и прочее большой секрет производителя)))
вряд ли падение будет ниже 200кВт - а может и совсем не быть если ТО с запасом был
Просто так заливать пропилен тоже нельзя нужно проверить всякие резинки и уплотнения - выдержат ли, и насосы тоже - если что слетят с гарантии на раз два

а по баку и 750 и 2,5 и 4 правильно - и не ставить то же правильно - все зависит от объема системы и принятого режима работы чиллера
чем больше объем тем реже он включается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.1.2023, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(AGAG @ 27.1.2023, 10:24) *
точно определить холодопроизводительность можно только у поставщика - все нужные коэффициенты и прочее большой секрет производителя)))


Можно и по проге подбора теплообменников. Для ППТО падение до 35% грубо. Сейчас "поигрался" с wtk.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.2.2023, 16:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



перевод на антифризы это гарантированная потеря производительности примерно на 20% для чиллеров внешней установки и примерно на 5-7% для чиллеров внутренней установки. Переходить на пропилен вообще категорически не рекомендую. Посмотрите последние редакции ОВК шного СП, раньше для АБК антифризы в контур доводчиков запрещались, сейчас кажется дали послабление, но точно не помню. Проблема потери производительности объясняется повышением вязкости и, как следствие, изменением характера движения теплоносителя в теплообменниках - поток ламинеризируется и теплообмен ухудшается. Отсюда и решение: надо увеличивать расход при замене на антифризы. А дальше за этим следует, как правило, замена насосов, а затем и замена теплообменников. Вам это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:50