Цитата(inzenering @ 6.9.2017, 12:15)
Здравствуйте форумчане!
Необходима Ваша помощь. Запустили новую насосную станцию второго подъема где имеются два консольных насоса которые должны работать попеременно и при понижении давления подхватывать друг друга. В реальности работает только один насос, так как при включении любого из насосов появляется воздушная пробка и насос не поднимая давление работает в холостую.
Система собрана не стандартно. ...
Стандартные решения вопроса :
1. дополнительный подпиточный насос который заполняет всасывающий трубопровод перед консольным насосом
2. гидроаккумуляторный бак
3. труба которая соединяет всасывающий и подающий трубопровод
..... Но мы не ищем легких путей.... Может кто использовал другие способы предотвращения попадания воздуха в консольные насосы?
С уважением.
ну насколько знаю, у консольников есть предел по
высоте всаса..
Тогда можно подумать, к примеру, над установкой обратного клапана на всасе... ну или предварительно заполнять трубу перед стартом..