> Насосная станция второго поъема, Консольные насосы на станции второго поъема
inzenering
сообщение 6.9.2017, 11:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 326102



Здравствуйте форумчане!
Необходима Ваша помощь. Запустили новую насосную станцию второго подъема где имеются два консольных насоса которые должны работать попеременно и при понижении давления подхватывать друг друга. В реальности работает только один насос, так как при включении любого из насосов появляется воздушная пробка и насос не поднимая давление работает в холостую.
Система собрана не стандартно. ...
Стандартные решения вопроса :
1. дополнительный подпиточный насос который заполняет всасывающий трубопровод перед консольным насосом
2. гидроаккумуляторный бак
3. труба которая соединяет всасывающий и подающий трубопровод

..... Но мы не ищем легких путей.... Может кто использовал другие способы предотвращения попадания воздуха в консольные насосы?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.9.2017, 11:46
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Принципиальная схема есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.9.2017, 17:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(inzenering @ 6.9.2017, 12:15) *
Здравствуйте форумчане!
Необходима Ваша помощь. Запустили новую насосную станцию второго подъема где имеются два консольных насоса которые должны работать попеременно и при понижении давления подхватывать друг друга. В реальности работает только один насос, так как при включении любого из насосов появляется воздушная пробка и насос не поднимая давление работает в холостую.
Система собрана не стандартно. ...
Стандартные решения вопроса :
1. дополнительный подпиточный насос который заполняет всасывающий трубопровод перед консольным насосом
2. гидроаккумуляторный бак
3. труба которая соединяет всасывающий и подающий трубопровод

..... Но мы не ищем легких путей.... Может кто использовал другие способы предотвращения попадания воздуха в консольные насосы?
С уважением.

ну насколько знаю, у консольников есть предел по высоте всаса..
Тогда можно подумать, к примеру, над установкой обратного клапана на всасе... ну или предварительно заполнять трубу перед стартом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения