Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перераспределение тепла в смежных помещениях
дроссель
сообщение 14.12.2017, 11:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2015
Пользователь №: 285900



Привет спецам. Дано: два смежных, изолированных друг от друга, цеха, по производству нити-резинки. В первом цехе избыток тепла, в другом - недостаток. Разность температур - примерно двадцать градусов. Причём воздух в горячем цехе насыщен дисперсным тальком, который не должен попасть во второе, холодное помещение. Заказчик предлагает в перегородке, разделяющей цеха врезать пару осевых вентиляторов с фильтрами, без воздуховодов и таким способом отопить до 20-18 гр., холодное помещение. Прошу ответить тех, кто сталкивался с подобной проблемой, будет ли, в принципе, работать такая схема, для самой дальней зоны холодного цеха. Я так понимаю, что затухание струи осевика наступит после десяти метров, а длина помещения , около 30-ти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.12.2017, 11:32
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(дроссель @ 14.12.2017, 12:23) *
Привет спецам. Дано: два смежных, изолированных друг от друга, цеха, по производству нити-резинки. В первом цехе избыток тепла, в другом - недостаток. Разность температур - примерно двадцать градусов. Причём воздух в горячем цехе насыщен дисперсным тальком, который не должен попасть во второе, холодное помещение. Заказчик предлагает в перегородке, разделяющей цеха врезать пару осевых вентиляторов с фильтрами, без воздуховодов и таким способом отопить до 20-18 гр., холодное помещение. Прошу ответить тех, кто сталкивался с подобной проблемой, будет ли, в принципе, работать такая схема, для самой дальней зоны холодного цеха. Я так понимаю, что затухание струи осевика наступит после десяти метров, а длина помещения , около 30-ти.


Так делать нельзя. Хотите перераспределение тепла, делайте через теплообменник. Описанный выше вариант обсуждать нет никакого смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.12.2017, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



во первых нужно вам определиться с категорией обоих помещений и после этого понять возможно ли такое по противопожарным нормам.
а вы уверены что тепла хватит то отопить другое помещение?
нужно не просто подать воздух, а подобрать воздухорасперделителли чтобы струя воздуха доходила до пола/ наружных конструкций, иначе просто весь теплый воздух будет уходить наверх , а внизу будет холодно.
откуда такая информация про 10 метров то? можно воздуховод заузить и напор закончится после 1 метра.
в итоге получается нужен полноценный расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 14.12.2017, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(дроссель @ 14.12.2017, 12:23) *
Привет спецам. Дано: два смежных, изолированных друг от друга, цеха, по производству нити-резинки. В первом цехе избыток тепла, в другом - недостаток. Разность температур - примерно двадцать градусов. Причём воздух в горячем цехе насыщен дисперсным тальком, который не должен попасть во второе, холодное помещение. Заказчик предлагает в перегородке, разделяющей цеха врезать пару осевых вентиляторов с фильтрами, без воздуховодов и таким способом отопить до 20-18 гр., холодное помещение. Прошу ответить тех, кто сталкивался с подобной проблемой, будет ли, в принципе, работать такая схема, для самой дальней зоны холодного цеха. Я так понимаю, что затухание струи осевика наступит после десяти метров, а длина помещения , около 30-ти.


Все только нормально считать - наймите инженера для данной задачи - хотя можете и поиграться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2017, 16:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(дроссель @ 14.12.2017, 11:23) *
Привет спецам. Дано: два смежных, изолированных друг от друга, цеха, по производству нити-резинки. В первом цехе избыток тепла, в другом - недостаток. Разность температур - примерно двадцать градусов. Причём воздух в горячем цехе насыщен дисперсным тальком, который не должен попасть во второе, холодное помещение. Заказчик предлагает в перегородке, разделяющей цеха врезать пару осевых вентиляторов с фильтрами, без воздуховодов и таким способом отопить до 20-18 гр., холодное помещение. Прошу ответить тех, кто сталкивался с подобной проблемой, будет ли, в принципе, работать такая схема, для самой дальней зоны холодного цеха. Я так понимаю, что затухание струи осевика наступит после десяти метров, а длина помещения , около 30-ти.

То, что Вы хотите сделать, называется рециркуляцией - см. п. 3.30 СП 60.13330.2016. Сначала Вам по п.п. 7.4.4 и 7.4.6 нужно определить - допускается ли вообще в Ваших условиях рециркуляция воздуха. Если рециркуляция в Вашем случае возможна, то нужно принимать схему воздухораспределения и, как Вам уже советовали, рассчитывать её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дроссель
сообщение 14.12.2017, 17:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2015
Пользователь №: 285900



Заказчик, защищая свою сверхбюджетную идею, мотивирует тем, что между этими смежными цехами, существует довольно широкий проём, через который проезжает электрокара. Проём защищён болтающимися, вертикальными, пластиковыми лентами, которые, худо-бедно, препятствуют проникновению дисперсии, но тепло, естественно проходит, и уже только от этого температура во всём холодном цеху, явно не отрицательная. Меня интересует, где можно почитать насчёт естественного распространения тепла в относительно замкнутом пространстве. Ведь как-то же воздух перемешивается. Понятно, что на проект заказчик тратится не собирается, а терять мне работу, не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.12.2017, 18:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(дроссель @ 14.12.2017, 17:05) *
Меня интересует, где можно почитать насчёт естественного распространения тепла в относительно замкнутом пространстве. Ведь как-то же воздух перемешивается. Понятно, что на проект заказчик тратится не собирается, а терять мне работу, не хочется.

если хотите самостоятельно разобраться прочитайте Староверов "справочник проектировщика внутренние санитарно-технические устройства" все три части rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Composter - 14.12.2017, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.12.2017, 19:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
терять мне работу, не хочется.

Планчик бы с цехами, этим проемом и температуры в цехах.

Сразу говорю, что нормами это скорее всего запрещено. Тальк - 4 класс опасности. Фильтра подоберут производители. Вентиляторы самому подобрать можно после того как станет ясно какие фильтра. Но все это полулегально, кнч. Самопал так сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 15.12.2017, 16:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(дроссель @ 14.12.2017, 18:05) *
Заказчик, защищая свою сверхбюджетную идею, мотивирует тем, что между этими смежными цехами, существует довольно широкий проём, через который проезжает электрокара. Проём защищён болтающимися, вертикальными, пластиковыми лентами, которые, худо-бедно, препятствуют проникновению дисперсии, но тепло, естественно проходит, и уже только от этого температура во всём холодном цеху, явно не отрицательная. Меня интересует, где можно почитать насчёт естественного распространения тепла в относительно замкнутом пространстве. Ведь как-то же воздух перемешивается. Понятно, что на проект заказчик тратится не собирается, а терять мне работу, не хочется.


Это работа специализированного инженера.

Вот интересно - если пожарники 1 - заставят демонтировать , либо начнут просить по 2к баксов каждый месяц - как вы думаете на кого "это" повесят?


И может обойтись не только "терять работу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения