> Расчет площади проходного сечения дымовых люков
Злой
сообщение 23.6.2014, 11:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



3.1 Для помещений фитнес клуба с бассейном «Зебра» необходимо предусмотреть дымовые люки (в т.ч. в оконных проемах фрамуг с автоматически и дистанционно управляемыми приводами) для удаления продуктов горения (в случае возгорания, задымления).
3.2 Минимально необходимая площадь проходного сечения дымовых люков (в т.ч. в оконных проемах фрамуг с автоматически и дистанционно управляемыми приводами) для удаления продуктов горения, определяется зависимостью вида (формула 92) в п. 5.1.8 в МР к СП 7.131.30.2013 ФГУ НИИПО (от 2013 г.) «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции здания»:

Fsm = Gsm/((2xρsmx(gxhfx(ρα - ρsm) + 0,25х(kαωω - kαωo)xραxυα2)))/ξd)0,5 [м2]; где:

- ρα – плотность воздуха для холодного периода [кг/м3] (согласно п. 8.15 (а) из СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОССТРОЙ России, Москва, 2004 г. Для г. Москвы при Тa = -28 °С: ρα = 353/(Ta+273) = 353/(273-28) = 1,441 [кг/м3];
- υα – величина скорости ветра [м/с]; υα = υ (см. исходные данные) = 4,9 м/с;
- ξd – коэфф-т аэродинамического сопротивления открываемых фрамуг; ξd = 2,44;
- kαωω – коэфф-т ветрового напора для наружных ограждающих конструкций здания, расположенных под углом α к направлению ветра; kαωω = 0,7;
- kαωo – то же, для противоположного фасада; kαωo = -0,6;
- ρsm – плотность газа в дымовом слое при температуре Tsm [кг/м3];
- Gsm – суммарный массовый расход газа через открытые фрамуги [кг/с];
- hf – высота от расчетного уровня расположения нижней границы дымового слоя до геометрического центра фрамуг однорядного расположения [м];


Вопрос в расчете коэфф-ов, выделенных красным, с учетом геометрии помещений (см. аттач).
Прошу помощи в расчете этих коэфф-ов.

Сообщение отредактировал Злой - 23.6.2014, 11:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.zip ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Коваленк...
сообщение 7.4.2016, 18:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.3.2011
Из: г. Орск
Пользователь №: 97295



http://www.norm-load.ru/PB/NORM/SP/posob_SP7.htm формулы 16, 17
Также в помощь вот эти ссылки
http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_7.13130.2009.htm
http://pozhproekt.ru/nsis/Rd/Rekom/rek-ras...-pdv-zdaniy.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 8.4.2016, 9:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Злой @ 23.6.2014, 11:01) *
- hf – высота от расчетного уровня расположения нижней границы дымового слоя до геометрического центра фрамуг однорядного расположения [м];[/color]

Если Вас смущает опуск потолка в осях Е,В/2,9, то я бы взял высоту дымового слоя от уровня этого понижения, без учета повышенной части, т.е. принял бы высоту hf минимально возможной, как наихудший вариант.

Сообщение отредактировал colius - 8.4.2016, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.4.2016, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Господи, да вопросу-то уже почти 2 года! Ув. Злой, вероятно, давно всё посчитал, смонтировал и сдал в эксплуатацию rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 8.4.2016, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 10:23) *
Господи, да вопросу-то уже почти 2 года! Ув. Злой, вероятно, давно всё посчитал, смонтировал и сдал в эксплуатацию rolleyes.gif

Ха! С утра не разобрался. вижу тема сверху, а на дату вопроса не посмотрел, пора на выходной biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 15.8.2018, 11:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Торможу по формуле 91 МР, но уже с аэродинамическими коэффициентами.
Геометрия здания :
L - 81,972м
H - 10,41м
l - 16,85м
Т.е. Н меньше l и по табличке пункта 2.3 ничего определить нельзя.
Можно по формулам определить kx, ky, kl.

А как от них перейти к kww, kws, kw0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maestrowoody
сообщение 16.1.2020, 17:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 70352



Добрый день, а выражении
Fsm = Gsm/((2xρsmx(gxhfx(ρα - ρsm) + 0,25х(kαωω - kαωo)xραxυα2)))/ξd)0,5
вы местами поменяли не случайно 0,25х(kαωω - kαωo). В методичке (kαωo-kαωω).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maestrowoody
сообщение 16.1.2020, 17:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 70352



Добрый день, а выражении
Fsm = Gsm/((2xρsmx(gxhfx(ρα - ρsm) + 0,25х(kαωω - kαωo)xραxυα2)))/ξd)0,5
вы местами поменяли не случайно 0,25х(kαωω - kαωo). В методичке (kαωo-kαωω).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maestrowoody
сообщение 16.1.2020, 17:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2010
Пользователь №: 70352



Добрый день, а выражении
Fsm = Gsm/((2xρsmx(gxhfx(ρα - ρsm) + 0,25х(kαωω - kαωo)xραxυα2)))/ξd)0,5
вы местами поменяли не случайно 0,25х(kαωω - kαωo). В методичке (kαωo-kαωω).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 11.10.2020, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Добрый день. Подниму тему, так как не могу разобраться с величиной hf. Поиском перечитал все посты по ее определению. Проверяю возможность использования окон для проветривания. Окна расположены на противоположных фасадах, поэтому условие по задуванию одного фасада, не страшно. Длина окон на каждый метр длины ограждений тоже удовлетворяет. Для удовлетворения условия по высоте кромок открывающихся фрамуг могу задать архитекторам эти значения в пределах планируемых окон.

И так имеем открывающуюся створку низ +1,39, высота створки 1,43 м, верх +2,82. Геометрический центр +2,105. Высоту незадымляемой зоны принял 2,5 м.

hf=2.5-2.105=0.395 верно? Физический смысл этого не могу понять. У нас дым же должен выходить через верхнюю часть створки, высота которой получается 0,32 м? И тогда при определении площади окон мы должны считать что используется не вся площадь, а только та что выше уровня незадымляемой зоны?

Прикрепленный файл  пример.jpg ( 87,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.10.2020, 16:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы пытаетесь приравнять ест. проветривание к ест. ДУ - это не верно. Для ДУ дымоприёмное устройство должно находиться в пределах дымового слоя (желательно как можно выше). А для ест. проветривания - посмотрите указания п. 8.5 по высотным габаритам окон - нет там речи о размещении окна в пределах дымового слоя. Когда при пожаре откроют окно, то дым не сможет понять, что уходить он должен только выше определённой отметки. rolleyes.gif
И вряд ли стОит при ест. проветривании принимать незадымляемую зону 2,5 м - по большому счёту при наличии окна в нижней части помещения это вообще неосуществимо будет. Полагаю, достаточно принять 2,0 м, т.е. высоту рабочей/обслуживаемой зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 13.10.2020, 2:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 20:54) *
Вы пытаетесь приравнять ест. проветривание к ест. ДУ - это не верно. Для ДУ дымоприёмное устройство должно находиться в пределах дымового слоя (желательно как можно выше). А для ест. проветривания - посмотрите указания п. 8.5 по высотным габаритам окон - нет там речи о размещении окна в пределах дымового слоя. Когда при пожаре откроют окно, то дым не сможет понять, что уходить он должен только выше определённой отметки. rolleyes.gif
И вряд ли стОит при ест. проветривании принимать незадымляемую зону 2,5 м - по большому счёту при наличии окна в нижней части помещения это вообще неосуществимо будет. Полагаю, достаточно принять 2,0 м, т.е. высоту рабочей/обслуживаемой зоны.

Согласен со всем, но смущает одно, что площадь окон для проветривания должны определить расчетом. Количество дыма определяем как будто считаем ДУ, и в определении площади окон участвует величина hf. Вот в этом и ступор, не понимаю физического смысла этой величины. И дым я думаю тоже не понимает. Про 2,5 м понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakomka
сообщение 13.10.2020, 18:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 358203



А можно сразу вопрос - а полученное значение площади по этой формуле это что будет:
1) необходимая площадь окна выше уровня стояния дыма (через нее пойдет дым наружу)?
2) общая площадь окна?

Как проверить достаточность оставшейся площади проема окна ( ниже уровня стояния дыма) для компенсации уходящего дыма ( предполагается, что компенсация через тоже окно происходит, но его нижнюю зону)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2020, 11:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 13.10.2020, 2:49) *
Согласен со всем, но смущает одно, что площадь окон для проветривания должны определить расчетом. Количество дыма определяем как будто считаем ДУ, и в определении площади окон участвует величина hf. Вот в этом и ступор, не понимаю физического смысла этой величины. И дым я думаю тоже не понимает. Про 2,5 м понял.

Я вовсе не защищаю справедливость применения ф-лы с hf при расчёте для ест. проветривания, тем более, что эта величина при ест. проветривании не может иметь физического смысла вообще. По этому поводу было:
Цитата(OlegG @ 9.7.2014, 9:51) *
На одном из мастер-классов Б.Б. озвучил свою точку зрение на эту тему:
Цитата
... Суть естественного проветривания - если совсем все плохо- повернуть поворотно-рычажный механизм, открыть окно и "глотнуть" свежего воздуха.

Практически, при закрытом окне помещение заполняется при пожаре дымом - дымовой слой увеличивается. А при открытии окна и возможности выхода для дыма теоретически слабозадымляемым м.б. пространство ниже низа окна, т.е. говорить об отметке низа дымового слоя бесполезно. Т.о. ф-ла 92 при ест. проветривании не достоверна, но даёт, вероятно, примерное понятие о площади окна для возможного выхода дыма, т.е. связи со скоростью ветра/задуванием.


Цитата(Lakomka @ 13.10.2020, 18:50) *
А можно сразу вопрос - а полученное значение площади по этой формуле это что будет:
1) необходимая площадь окна выше уровня стояния дыма (через нее пойдет дым наружу)?
2) общая площадь окна?

Как проверить достаточность оставшейся площади проема окна ( ниже уровня стояния дыма) для компенсации уходящего дыма ( предполагается, что компенсация через тоже окно происходит, но его нижнюю зону)?

Похоже, Вы не понимаете:
Цитата(ИОВ @ 12.10.2020, 16:54) *
Когда при пожаре откроют окно, то дым не сможет понять, что уходить он должен только выше определённой отметки. rolleyes.gif

Не будет в помещении расслоения, которое Вы назначаете, указывая высоту незадымляемого слоя - этого можно достичь только при правильно запроектированном ДУ.
Ваш вопрос обсуждался неоднократно - надо пользоваться Поиском и обязательно прочесть темы по ест. проветриванию.
На вскидку - раз, два, три, четыре .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakomka
сообщение 14.10.2020, 20:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 358203



Спасибо за ссылки - ознакомилась.

Да, до конца было не ясно. Т.к. если это некий "аналог люка ДУ", но просто на ручном приводе и через оконный проем, то мне было неясно,откуда предполагается компенсация ( для люка это всегда описывается - через ворота с приводом или открывающийся проем в стене и тп).
Для глотка воздуха - ну ок. Дешевый вариант - ок.

Мне страшно (по-человечески) закладывать решения с естественным проветриванием в свои проекты.

И совсем не страшно оказаться Незнайкой, задавая вопросы.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения