> вопрос по вентилятору, вопрос по вентилятору
vadd
сообщение 18.4.2019, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



на кровле установлена опора под монтажный стакан крышного вентилятора.. т.е на опору ставится стакан нна него вентилятор ду..стакан 630х630 ..воздуховод диаметр 630..как подсоединить воздуховод непосредственно к вентилятору через стакан или можно крепить к опоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 18.4.2019, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



В идеале стакан должен быть с патрубком для подключения воздуховода
Пример
http://www.lada-flakt.ru/catalog/accessori...ftda-rb/FTDZ-46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 18.4.2019, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



а если нет патрубка

да еще вопрос как прикрепить воздуховод к наклонному двутаву (пролет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 19.4.2019, 11:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



а на сварке возможно? соединение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.4.2019, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadd @ 18.4.2019, 11:06) *
а если нет патрубка

Значит, проектировщик принял неверное проектное решение

Цитата(vadd @ 18.4.2019, 11:06) *
как прикрепить воздуховод к наклонному двутаву (пролет)

Надо выдавать задание разработчикам раздела КМ с указанием желаемых мест крепления м нагрузок.

Цитата(vadd @ 19.4.2019, 11:40) *
а на сварке возможно? соединение

С чем собираетесь сваривать? неужели мо стаканом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:51