> Замена вварных муфт и трубопроводов на гибкую подводку к спринклеру
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2018, 8:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем добрый день!
Имеется проект системы АУПТ. В проекте каждый мз спринклеров подключен к распределительному трубопроводу при помощи вварной муфты и отрезка трубы (не более 10 см.). Заказчик хочет чтобы я все это заменил на гибкую подводку к спринклерам. Насколько сильно это может повлиять на гидравлические характеристики системы, и необходимо ли будет из за этого корректировать расчёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.1.2018, 8:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Повлиять может сильно. И от диаметра зависит, конечно. Лучше пересчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.1.2018, 8:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20170
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 29.1.2018, 10:19) *
Повлиять может сильно. И от диаметра зависит, конечно. Лучше пересчитать.

Пересчитывать не буду. Просто откажу заку в замене и все. Тем более он уже и насосное оборудование в соответствии с проектом для системы закупил...
Спасибо за ответ!
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2018, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.1.2018, 18:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 29.1.2018, 8:19) *
Повлиять может сильно. И от диаметра зависит, конечно. Лучше пересчитать.

В новом каталоге "Кофулсо" они указывают эквивалентную длину труб 1/2" и 3/4". http://kofulso-olton.ru/produkcziya/
Но написано так, что мне не удалось понять. Подумалось, что экв. длину указывают в футах трубы 1" shedule 40. Но не уверен. Английского каталога не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.1.2018, 14:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(BTS @ 29.1.2018, 18:52) *
В новом каталоге "Кофулсо" они указывают эквивалентную длину труб 1/2" и 3/4". http://kofulso-olton.ru/produkcziya/
Но написано так, что мне не удалось понять. Подумалось, что экв. длину указывают в футах трубы 1" shedule 40. Но не уверен. Английского каталога не нашёл.

Так и есть. Даны эквивалентные длины подводок в футах трубы 1" Shedule 40(Дн=33,4 s=3,39 Kт=2,81) с концевыми муфтами 1/2" и 3/4". Англоязычный сайт www.easyflexusa.com


Сообщение отредактировал BTS - 30.1.2018, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения