Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двухступенчатая схема подключения ГВС
Composter
сообщение 9.2.2017, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Помогите разобраться
1) когда нужно использовать последовательную схему , а когда смешанную?
нашел информацию только в справочнике Николаева, но там не вся информация соответвует снип 41-101-95
2)на какие темпераутры подбираются теплообменики?
с одним понятно что он расчитывается на лето, а в зимний режим до какой температуры греет?и какие температуры у другого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 9.2.2017, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



1. фик знает. Рисую смешанную. Ну как в МОЭКе ТУ получил на смешанную так и леплю уже лет 7 как.
А щас и сам ТУ пишу на смешанную двухступенчатую.
2. Воду грею до 65. Ибо в новом водопроводном сп написано чтоб ГВС было не ниже 60. Зимой с 5 грею, летом с 15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.2.2017, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



т.е. в моэк только смешанная схема?
до 65 это понятно.
меня интересует при зимнем режиме температуры на 1 и на 2 теплообменнике по отдельности ,а не суммарная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 9.2.2017, 11:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



У Ридана в открытом доступе есть программа подбора, там есть вкладка "2-х ступенчатая смешанная". Там можно с температурами поиграть.
Нагреваемая сторона (В1) - 1 ступень: вход 5 оС, выход 35 оС.
Нагревая сторона - 2 ступень: вход ____ значение по программе с учётом возврата от Т4, выход 62 оС или 65 оС.
По греющей стороне – 2 ступень: вход – по графику, выход на 5-10 оС выше нагреваемой;
По греющей стороне – 1 ступень: вход – результирующая от отопления и от 2 ступени, выход на 10-20 градусов ниже графика (50-60 оС для зимы, 30 оС для лета). Эту температуру можно и ниже. Температура обратки не лимитируется.
Главное, чтобы перепад по температурам не был менее 5 оС между нагреваемой и греющей в соответствующих точках (вход-выход).

Для каждого режима (лето, зима, переходный) свои условия смоделировать. По греющей меняя соответствующие температуры и расходы. По нагреваемой - без изменения, т.е. круглый год идёт проектный расход ГВС. Ну или для лета вместо 5 оС принимать на входе 20 оС. Если это для ваших проектов актуально. Если подземные источники водоснабжения, то вода круглогодично 5 оС.

Сообщение отредактировал RVR - 9.2.2017, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.2.2017, 11:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вот уже становится понятнее. а эти температуры они из практики?или каких то методик и справочников?

а последовательную схему уже никто не использует в связи с ее устареванием? или это особенность моэк?или это где прописанно?

Сообщение отредактировал Composter - 9.2.2017, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 9.2.2017, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



МОЭК требует смешанную. В ТУ прописывают. Другие ресурсники тоже это требование в ТУ прописывают. Смешанная позволяет использовать тепло после теплообменников отопления, и догреть если надо во второй ступени. Для зимы вторая ступень имеет очень большой запас, так как расчёт ведётся для переходного или для лета (смотря какой период наиболее "загруженный" для теплообменника получается). По температуре нагреваемой среды - указано в СП 41-101-95, Приложение 5, пункт 2. На выходе (Т3) - 62-65 оС - это исходя, что у потребителя не ниже 60 оС. (СП 30.13330.2012, пункт 5.1.2).

Смешанная не всегда, но часто. Были случаи, когда в ТУ прописывали "смешанная с возможностью переключения на параллельную".

на 5 оС менее температуры сетевой воды ... получаем 40-5=35 оС. В итоге нагреваемая среда в первой ступени от 5 до 35 оС.

Сообщение отредактировал RVR - 9.2.2017, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 22.2.2017, 14:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Composter @ 9.2.2017, 11:22) *
ну вот уже становится понятнее. а эти температуры они из практики?или каких то методик и справочников?

а последовательную схему уже никто не использует в связи с ее устареванием? или это особенность моэк?или это где прописанно?

Последовательная схема очень непроста в плане того, что система отопления сильно зависима от системы ГВС, и она применяется крайне крайне редко (я даже не встречал такую). Температура как и говорилось ранее считают по срезу отоп графика (летняя). Эти температуры должны быть в ТУ которые выдают теплоснабжающие организации,по хорошему нужно делать пересчет ТО на фактические температуры, т.к. все мы знаем что в ТУ написаны графики которые не выполняются. rolleyes.gif И конечно же нужен небольшой запас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 22.2.2017, 16:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(andrey_088 @ 22.2.2017, 14:23) *
Последовательная схема очень непроста в плане того, что система отопления сильно зависима от системы ГВС, и она применяется крайне крайне редко (я даже не встречал такую).

А где Вы встречаетесь с подобными схемами?
У нас в областном центре почти во всех ИТП последовательная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 27.2.2017, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Смит @ 22.2.2017, 16:25) *
А где Вы встречаетесь с подобными схемами?
У нас в областном центре почти во всех ИТП последовательная схема.

У нас в ИТП в основном смешанная 2-х ступ схема, или предвключенная, или прямой водоразбор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.2.2017, 15:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



у меня вот такая схема получилась

спасибо RVR за помощь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ITP.pdf ( 303,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.2.2017, 9:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Composter @ 9.2.2017, 11:22) *
ну вот уже становится понятнее. а эти температуры они из практики?или каких то методик и справочников?

а последовательную схему уже никто не использует в связи с ее устареванием? или это особенность моэк?или это где прописанно?

У нас в городе практически у всех потребителей последовательная схема присоединения ТО ГВС. И ее преимущества очевидны и проверены временем. Смешанная и параллельная схемы требуют большего расхода с высокой динамикой на ввод , что влияет на стабильность гидравлики сетей и доп. затрат э/э сетевых насосов. Использование последовательной схемы позволяет исключить указанные недостатки. Дополнительный отбор потребляемой теплоты из СО в периоды максимальных нагрузок ГВС, компенсируется бытовыми тепловыделениями и инерционностью конструкций зданий. Это позволяет считать последовательную схему относительно более энергоэффективной в сравнении с другими схемами.
Т.о. критерий старение при оценке схем тут не катит. А позицию МОЭК можно объяснить прежде всего коммерческим интересом, больше отпустил теплоты - больше заработал. Стабильность гидравлики у концевых потребителей связана с необходимостью регулированием теплопотребления путем изменения расхода на ввод при использовании смешанной и параллельной схем присоединения ГВС и без увеличения диаметров трубопроводов т/с не может гарантироваться поставщиком. А законность навязываемых требований МОЭК - должна определить ФАС

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.2.2017, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.2.2017, 10:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я бы тоже не стал применять "последовательную" схему, особенно на 2 ступени. Мне нужно получить по возможности стабильные режимы работы всех узлов, как уже справедливо отметил andrey_088 в #7. А то что там это как-то "влияет на стабильность гидравлики сетей и доп. затрат э/э сетевых насосов", так это, пардон, проблемы индейцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.2.2017, 10:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(v-david @ 28.2.2017, 10:29) *
Я бы тоже не стал применять "последовательную" схему, особенно на 2 ступени. Мне нужно получить по возможности стабильные режимы работы всех узлов, как уже справедливо отметил andrey_088 в #7. А то что там это как-то "влияет на стабильность гидравлики сетей и доп. затрат э/э сетевых насосов", так это, пардон, проблемы индейцев.

Мечтать не вредно, но "кто платит, тот и заказывает музыку"(С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.2.2017, 10:49
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Composter @ 27.2.2017, 15:19) *
у меня вот такая схема получилась

спасибо RVR за помощь


немного критики
1. схема плохо читаемая. какой то лабиринт. можно поднять читаемость без особых проблем, не так и много всего.
2. цветовые решения. ну чертить можно любым цветом, но выводить на печать стоит только черно белым. надо просто принять это правило, и не будет таких схем с жёлтыми не видимыми линиями
3. это МОЭК? не хватает тогда спускника на обратном трубопроводе перед первой из двух вводных задвижек. на этом спускнике ещё надо гайку РОТ предусмотреть.
4. на подаче общий кран с приводом показан. это что?
5. ТО ГВС второй ступени подключен по прямоточной схеме. не совсем это хорошо.
6. на ввод В1 надо бы добавить расходомер для разделения потом нагрузок на отопление и ГВС
7. не плохо бы добавить клапан предохранительный на В1 до ТО ГВС1
8. вроде циркуляция ГВС есть, а места её присоединения к системе ГВС нет.
9. на линию теплофикации от ТО ГВС2 к ТО СО просят обратный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.2.2017, 11:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1)изначально была одноступенчатая, чтобы сильно менять решил из этого сделать двухступенчатаю, поэтому она корявая в понимании
2)печать из листа немного по другому настроена
4)если после расходомера то рпд
5)схему в таком виде согласовал эксперт
3,6-9 )спасибо учту
8)мой кояск ,удалил линии при удалении рамки

сспасибо за советы

хотел уточнить это какой тип схемы?

Сообщение отредактировал Composter - 28.2.2017, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 28.2.2017, 21:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(KGP1 @ 28.2.2017, 9:26) *
У нас в городе практически у всех потребителей последовательная схема присоединения ТО ГВС. И ее преимущества очевидны и проверены временем. Смешанная и параллельная схемы требуют большего расхода с высокой динамикой на ввод , что влияет на стабильность гидравлики сетей и доп. затрат э/э сетевых насосов. Использование последовательной схемы позволяет исключить указанные недостатки. Дополнительный отбор потребляемой теплоты из СО в периоды максимальных нагрузок ГВС, компенсируется бытовыми тепловыделениями и инерционностью конструкций зданий. Это позволяет считать последовательную схему относительно более энергоэффективной в сравнении с другими схемами.
Т.о. критерий старение при оценке схем тут не катит. А позицию МОЭК можно объяснить прежде всего коммерческим интересом, больше отпустил теплоты - больше заработал. Стабильность гидравлики у концевых потребителей связана с необходимостью регулированием теплопотребления путем изменения расхода на ввод при использовании смешанной и параллельной схем присоединения ГВС и без увеличения диаметров трубопроводов т/с не может гарантироваться поставщиком. А законность навязываемых требований МОЭК - должна определить ФАС

несколько вопросов:
1. Последовательная схема требует синхронной работы регулятора температуры гвс и регулятора расхода. Как это сделано у Вас?
2. Как написано в различной литературе последовательная схема требует повышенного графика температур. А как у Вас?
Просто в моём хозяйстве часть ЦТП имеют возможность переключения на смешанную и последовательную, но когда на улице - 23, а котельная работает на -10, к тому же автоматики практически нет, вот и приходится мудрить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.3.2017, 10:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ofrenda @ 28.2.2017, 21:25) *
несколько вопросов:
1. Последовательная схема требует синхронной работы регулятора температуры гвс и регулятора расхода. Как это сделано у Вас?
2. Как написано в различной литературе последовательная схема требует повышенного графика температур. А как у Вас?
Просто в моём хозяйстве часть ЦТП имеют возможность переключения на смешанную и последовательную, но когда на улице - 23, а котельная работает на -10, к тому же автоматики практически нет, вот и приходится мудрить.

У нас СЦТ закрытая. С 60-х ИТП с зависимым присоединением СО и последовательным вкл. ступеней ГВС работают без регулирующей автоматики, обеспечивая стабильный гидравлический режим в т/с.
Температурный график проектный 150/70 с изломом на 70оС. С конца 90-х 130/70 со срезкой 105оС. Для покрытия тепловых нагрузок и передачи теплоносителя до концевых потребителей при пониженном т/граф построены несколько НСП. Т.о. указанный т/граф и высокий расход на ввод обеспечивают до срезки избыток отпуска теплоты. Перевод около 100 домов от котельных на АИТП и смешанную схему вкл ГВС повлиял на стабильность гидравлики т/с.
В Вашем случае, думаю, что лучше использовать смешанную схему, если нагрузка ГВС существенная.

Сообщение отредактировал KGP1 - 1.3.2017, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.3.2017, 11:33
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



В СП по тепловым пунктам нет такой схемы, что бы обратка из ГВС 2 ступени направлялась СО. Вернее как, есть почти такая же, только там не регулирующий клапан на систему отопления стоит (который регулирует график), а клапан перепада, который регулирует общий расход на вводе в здание. Немного разные задачи у этих двух решений.
Возможно, при сильном загрязнении ТО ГВС2 ступени через него действительно будет проскакивать горячий теплоноситель. Но все же, если ТО ГВС 2 ступени чистый и нормально работает, эта схема ровным счетом ничего не экономит и не упрощает. (а по хорошему при весомых нагрузках ГВС относительно нагрузок СО, при температурах близких к расчетным ещё и увеличивает расход первичного теплоносителя. а в переходный период даёт перерасход теплоносителя на систему отопления - т.е. делает перетоп)
Почему она так нравится и её используют я не могу понять.

Сообщение отредактировал ssn - 1.3.2017, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 1.3.2017, 11:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Я такую не видел еще. Мне кажется вполне работать будет. ) Ну просто если эксплуатация привыкла к ИТП по такой схеме - норм. А то в соседней теме как то проявился бывший инспектор МОЭК и сколько технических глупостей сразу написал. Такой спец просто ничо не поймет.)

счетчик на хвс поставить бы.

Я б на 6,4 т/ч Ду65 трубу делал б. Ду50 мало, как по мне.

Ну я еще датчики рисую с линиями до контролеров, насосов и пр. Ну наглядней выходит, и потом с автоматчиком легче общаться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 1.3.2017, 12:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ssn @ 1.3.2017, 11:33) *
Почему она так нравится и её используют я не могу понять.

Ответ - в предыдущем сообщении. wink.gif

Цитата(KGP1 @ 1.3.2017, 10:23) *
стабильный гидравлический режим в т/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.3.2017, 13:29
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



стабильный гидравлический режим получается только в случае, если вместо регулятора температуры на систему отопления установить клапан регулятор расхода по давлению.
если рег клапан и на ГВС и на СО, никакой стабилизации не добавляется. расход через ИТП не постоянный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.3.2017, 17:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 1.3.2017, 13:29) *
стабильный гидравлический режим получается только в случае, если вместо регулятора температуры на систему отопления установить клапан регулятор расхода по давлению.
если рег клапан и на ГВС и на СО, никакой стабилизации не добавляется. расход через ИТП не постоянный.
А если темп. ГВС регулировать по вторичному контуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.3.2017, 17:08
Сообщение #23


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это как это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 1.3.2017, 17:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(KGP1 @ 1.3.2017, 17:02) *
А если темп. ГВС регулировать по вторичному контуру?

Плохой вариант. Рост температуры греющей воды вызывает повышение температуры нагреваемой и уменьшение её расхода. Это приводит к интенсивному накипеобразованию со стороны нагреваемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.3.2017, 10:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Смит @ 1.3.2017, 17:10) *
Плохой вариант. Рост температуры греющей воды вызывает повышение температуры нагреваемой и уменьшение её расхода. Это приводит к интенсивному накипеобразованию со стороны нагреваемой.
Согласен. Однако, этот недостаток, пожалуй, единственный и связан исключительно с жесткостью нагреваемой воды. Накипеобразование обычно происходит при температуре выше 50оС. Для обеспечения требований СанПиН и нагревании воды до 65-70оС накипеобразование происходит в ТО ГВС, вкл. по любой схеме. Толщина слоя накипи зависит и от объема нагретой воды. Сравнивая вторые ступени ТО смешанной и последовательной схем при равных максимальных расходах греющей воды и различных минимальных расходах нагреваемой, однозначно оценить сравнительное накипеобразование сложно.

Цитата(ssn @ 1.3.2017, 17:08) *
это как это.
Новое решение в схемах АИТП обсуждались на форуме неоднократно. См. форум АВОК.


Сообщение отредактировал KGP1 - 2.3.2017, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.3.2017, 11:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(KGP1 @ 2.3.2017, 10:36) *
Для обеспечения требований СанПиН и нагревании воды до 65-70оС накипеобразование происходит в ТО ГВС, вкл. по любой схеме.

И есть большая разница в том, до какой температуры нагревается вода: до требуемой 60*С или, например, до 110.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.3.2017, 11:59
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(KGP1 @ 2.3.2017, 10:36) *
Новое решение в схемах АИТП обсуждались на форуме неоднократно. См. форум АВОК.

вы не могли бы немного расшифровать цитату:

А если темп. ГВС регулировать по вторичному контуру?

Не совсем понимаю, как можно регулировать температуру ГВС по первичному контуру. она всегда регулируется именно по температуре нагреваемой стороны, т.е. по температуре ГВС, которая в данном случае является вторичным контуром
И спасибо за ссылку на АВОК, выручили ))) пошёл искать обсуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.3.2017, 12:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ssn @ 2.3.2017, 11:59) *
вы не могли бы немного расшифровать цитату:

А если темп. ГВС регулировать по вторичному контуру?

Отвечу за KGP1.
Можно регулирующим органом изменять расход греющей воды, а можно - нагреваемой (3-ходовым клапаном).

Сообщение отредактировал Смит - 2.3.2017, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.3.2017, 12:23
Сообщение #29


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а греющая будет идти расходом без ограничения? интересное решение, возможно в котельных для него есть применение. а его пропускают тепловые сети?

Сообщение отредактировал ssn - 2.3.2017, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 2.3.2017, 12:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ssn @ 2.3.2017, 12:23) *
а греющая будет идти расходом без ограничения? интересное решение, возможно в котельных для него есть применение. а его пропускают тепловые сети?

У нас в областном центре почти во всех ИТП расход греющей - постоянный (последовательная схема).

Сообщение отредактировал Смит - 2.3.2017, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:36